Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вопрос про контактор
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
addi
Здравствуйте
Возник вопрос как определить напряжение необходимое на обмотку упраления куонтактора(пускателя)?
Справедливо ли считать что при измерении сопротивления обмотки управления мультимметром меньшее сопротивление или в каких то пределах будет говорить что обмотка управляется 380 Вольтами?
MaslovVG
Как правило на катушке все написано. Иначе лабораторная работа: ЛАТР + вольтметр.
addi
Цитата(MaslovVG @ Nov 3 2011, 15:49) *
Как правило на катушке все написано. Иначе лабораторная работа: ЛАТР + вольтметр.

ну да, а когда нету ничего и маркировки тоже)?, когда есть только мультиметр)
Herz
Цитата(addi @ Nov 3 2011, 16:20) *
ну да, а когда нету ничего и маркировки тоже)?, когда есть только мультиметр)

Тогда ничего не получится.
Цитата
Справедливо ли считать что при измерении сопротивления обмотки управления мультимметром меньшее сопротивление или в каких то пределах будет говорить что обмотка управляется 380 Вольтами?

Нет, это - полная чепуха, извините. Разве что у Вас есть такой же пускатель, о котором точно известно, что он на 380В (управление), тогда можно сравнить активные сопротивления обмоток и при соответствии в пределах процентов пяти рассчитывать, что и эта катушка на 380В.
addi
Цитата(Herz @ Nov 3 2011, 17:40) *
Тогда ничего не получится.

Нет, это - полная чепуха, извините. Разве что у Вас есть такой же пускатель, о котором точно известно, что он на 380В (управление), тогда можно сравнить активные сопротивления обмоток и при соответствии в пределах процентов пяти рассчитывать, что и эта катушка на 380В.

бывает и такое, есть пускатель а на какое напряжение его обмотка неизвестно, есть мультиметр, и есть возможность померить его активное сопротивление, но в каких пределах оно должно быть на 380?.....
izerg
Цитата(addi @ Nov 3 2011, 14:22) *
Здравствуйте
Возник вопрос как определить напряжение необходимое на обмотку упраления куонтактора(пускателя)?
Справедливо ли считать что при измерении сопротивления обмотки управления мультимметром меньшее сопротивление или в каких то пределах будет говорить что обмотка управляется 380 Вольтами?


Ответ на вопрос в общем виде - "нет, не справедливо" sm.gif

Вот лежит у меня пускатель, обмотка 5 Ом, и что Вам дало это измерение сопротивления?
Tanya
Цитата(addi @ Nov 3 2011, 19:39) *
, есть мультиметр, ......, но в каких пределах оно должно быть на 380?.....

Всему должен быть предел.
Вырвите провода от мультиметра.
Подключите Вашу релюшку этими проводами к сети 220 вольт...
И не мучайтесь больше. И нас...
Можно и в 380... Если хочется сразу...
grifffin
подключить 24в. Если контактор жужжит и не замыкает то значит недостаточно напряжения. Подключите вместо 24 110в. Не замкнется тогда подключите 220. Не замкнется тогда два варинта или катушка на 380 или не работает.

С латером будет удобнее,


yakub_EZ
Цитата(Tanya @ Nov 3 2011, 20:22) *
Вырвите провода от мультиметра.
Подключите Вашу релюшку этими проводами к сети 220 вольт...
И не мучайтесь больше. И нас...
Можно и в 380... Если хочется сразу...

Опасно такое. Как для катушки, так и для ТС. Включите через любой балласт в 220 вольт - лампу накаливания на 15 ватт или дроссель от люминисцентной лампы на 40 ватт. При этом если будет сильно гудеть железо сработавшего контактора значит оказалось слишком много.
Лампы накаливания на 220 вольт имеют неприятное свойство взрываться при подключении на 380. Поэтому лучше их взять две последовательно или два дросселя.
Ну а если совсем лень заморачиватся, и кроме розетки и провода под руками ничего нет, то возьмите хотя бы нормальный провод с вилкой и подключите контактор через одну жилку - что то типа самодельного предохранителя (это что то порядка 0.05 мм2).
Herz
Цитата(grifffin @ Nov 12 2011, 09:27) *
С латером будет удобнее,

С чем? rolleyes.gif
_Pasha
Цитата(Tanya @ Nov 3 2011, 20:22) *
Всему должен быть предел.

+1
maniac.gif
alexvu
Ещё катушка старого пускателя может быть на постоянное 24В и переменное 110.
Если Вам нужен на 220 или 380 - то попробуйте кратковременное включение в 220В через предохранитель, если что-то не так (услышите) - значит пускатель Вам не подходит.
Если же он от 220 четко работает и не греется сильно, значит он на 220, и на 380 его включать не следует.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.