Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт |
|
|
|
Mar 26 2013, 14:15
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Спасибо за ответ, уважаемый Herz!
Я был бы рад найти такой специализированный DC/DC-контроллер, который мог бы справиться с задачей изолированного преобразования 48 -> 48 на 400...500 Вт, фиг с ним, с повышением... Начитался теории немножко, но не могу выбрать из многообразия топологий - тут опыт нужен.
Кстати, верно ли я понимаю, что flyback (обратноходовый преобразователь) позволяет получать на выходе напряжение как меньше, так и больше входного? Не мой ли это случай?
Сообщение отредактировал Slonofil - Mar 26 2013, 15:54
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 16:06
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318

|
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 19:15)  Кстати, верно ли я понимаю, что flyback (обратноходовый преобразователь) позволяет получать на выходе напряжение как меньше, так и больше входного? Не мой ли это случай? Нет, не Ваш. Требуемая мощность не позволит..
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 16:10
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Спасибо, уважаемый wla! А что тогда мой вариант? Может, посмотреть в сторону полного мостового преобразователя? Из того, что я встречал, для них существует множество специализированных контроллеров с требуемыми по заданию защитой от перенапряжений, КЗ... вопрос только об обратной связи. Или меня снова понесло не туда?
Кстати, из условий работы: КПД не шибко заботит, на первом месте - надёжность, устойчивость к грозозащите (ЖД-тематика). Формат - евромеханика (под отдельный крейт, 3U или 6U, ширина - сколько надо) или корпус для монтажа на DIN-рейку. Условия работы не лабораторные - низкие и высокие температуры, иногда высокая влажность, иногда - вибрации... самое главное - устойчивость к грозе, конечно. Как всё это совместить - ума не приложу.
Сообщение отредактировал Slonofil - Mar 26 2013, 16:18
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 16:33
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:10)  на первом месте - надёжность, устойчивость к грозозащите (ЖД-тематика). Формат - евромеханика (под отдельный крейт, 3U или 6U, ширина - сколько надо) или корпус для монтажа на DIN-рейку. Условия работы не лабораторные - низкие и высокие температуры, иногда высокая влажность, иногда - вибрации... самое главное - устойчивость к грозе, конечно. Как всё это совместить - ума не приложу. Уважаемый, а сколько времени руководство отвело вам на создание такого БП? планируется ли запуск в производство или это так, НИИОКР закрыть и всё...
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 16:46
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:37)  По времени - к пятнице надо представить обоснованный эскизный проект. Дальше - детализация на месяц-два. На больший срок не задумывался. Понимаю, что выглядит это диковато - без опыта в такую область соваться противопоказано. Но всё же... Моё личное мнение-руководство неадекватно оценивает сроки. Сроки очень сжатые и для специалиста, если речь идет не о макете а о комплекте доков для стартовой (или опытной) партии. По ТЗ-есть замечание. КПД очень важен, так как максТокр высокая и непонятны условия охлаждения. Я бы в такой ситуации смотрел бы на мостовую топологию, и искал бы способ организовать много звенную грозозащиту-например, "слизал" бы у телефонистов с воздушных линий.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Mar 26 2013, 16:51
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 16:56
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Ситуация простая: для приёма меня на работу в эту организацию мне нужен успешный проект, хотя бы на уровне прототипа. Выбирать не приходится - дома сидят трое пока что не голодных (но к тому идёт) детей.
Жёстких сроков никто не ставил - это прежде всего интересует меня. ТЗ пока весьма расплывчатый, сейчас мне нужно набрать как можно больше информации для того, чтобы в эту пятницу отсечь все маловыполнимые требования и сформировать нечто реализуемое. Скорее всего, придётся отказаться от повышения напряжения. Скорее всего, удастся уломать на 2 или 3 базовых модуля для разных диапазонов (при сохранении единого конструктива). Предстоит подробно выяснить всё о предполагаемых нагрузках - сейчас я не вижу логики в том, что было сказано в первый раз.
Мостовой вариант мне так же кажется наиболее удобным после модульного (взять нечто монолитное готовое для интеграции на плату). В мостовом преобразователе встают вопросы с трансформатором - мотать или делать PCB-транс... если мотать ещё когда-то пробовал, то с PCB не имел дела.
Многозвенная защита будет, это точно. На стативе будет модуль мощной защиты, быть может в 2 звена, и ещё что-нибудь на плате - TVS, синфазные дроссели.
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 17:07
|
Группа: Участник
Сообщений: 8
Регистрация: 23-03-13
Пользователь №: 76 165

|
http://www.linear.com/http://www.ti.com/У них можно решения посмотреть (в смысле микросхемы и application notes). Однозначно импульсный, мост или полумост (хотя 0,5кВт довольно много для полумоста). По ключам посмотреть по фирмам, которые делают IGBT и MOSFET, может у них найти схемные решения. Выходное питание должно восстанавливаться после устранения перегрузки, после разряда молнии? Как быстро должно восстанавливаться питание. Учитывая специфику СЦБ: индикация аварии, управление и мониторинг по линиям связи? А посмотрите что делают французы из шнайдер-электрик.
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 17:23
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:56)  Ситуация простая: для приёма меня на работу в эту организацию мне нужен успешный проект, хотя бы на уровне прототипа. Критерий успешности проекта вам озвучили? ЖД конечно серьезная организация, но конкретные люди, очевидно, не хотят ни за что отвечать в ситуации с вами. я бы поостерегся так начинать по многим причинам. Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:56)  Жёстких сроков никто не ставил - это прежде всего интересует меня. ТЗ пока весьма расплывчатый, сейчас мне нужно набрать как можно больше информации для того, чтобы в эту пятницу отсечь все маловыполнимые требования и сформировать нечто реализуемое. Скорее всего, придётся отказаться от повышения напряжения. Скорее всего, удастся уломать на 2 или 3 базовых модуля для разных диапазонов (при сохранении единого конструктива). Предстоит подробно выяснить всё о предполагаемых нагрузках - сейчас я не вижу логики в том, что было сказано в первый раз. Без подробного и понятного обеим сторонам ТЗ даже на форум не хожу спрашивать, это я про себя. Как говориться "дьявол в деталях". Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:56)  Мостовой вариант мне так же кажется наиболее удобным после модульного (взять нечто монолитное готовое для интеграции на плату). В мостовом преобразователе встают вопросы с трансформатором - мотать или делать PCB-транс... если мотать ещё когда-то пробовал, то с PCB не имел дела. Я из расплывчатости ТЗ и предложил мост, если и не оптимальный, то явно проходной вариант. Если вдруг получившийся транс будет переграваться в конструктиве(а времени-то у вас мало!) то можно быстро разбить его на 2шт и решить проблему. Делать ли РСВ-транс тут нужны какие-то веские основания, без них начинать с этого я бы не стал. Цитата(GenaGenin @ Mar 26 2013, 21:07)  www.st.com добавлю)
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 17:27
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(GenaGenin @ Mar 26 2013, 20:07)  http://www.linear.com/http://www.ti.com/У них можно решения посмотреть (в смысле микросхемы и application notes). Однозначно импульсный, мост или полумост (хотя 0,5кВт довольно много для полумоста). По ключам посмотреть по фирмам, которые делают IGBT и MOSFET, может у них найти схемные решения. Выходное питание должно восстанавливаться после устранения перегрузки, после разряда молнии? Как быстро должно восстанавливаться питание. Учитывая специфику СЦБ: индикация аварии, управление и мониторинг по линиям связи? А посмотрите что делают французы из шнайдер-электрик. Спасибо, буду посмотреть! Цитата(In_an_im_di @ Mar 26 2013, 20:17)  Критерий успешности проекта вам озвучили? ЖД конечно серьезная организация, но конкретные люди, очевидно, не хотят ни за что отвечать в ситуации с вами. я бы поостерегся так начинать по многим причинам.
Без подробного и понятного обеим сторонам ТЗ даже на форум не хожу спрашивать, это я про себя. Как говориться "дьявол в деталях".
Я из расплывчатости ТЗ и предложил мост, если и не оптимальный, то явно проходной вариант. Если вдруг получившийся транс будет переграваться в конструктиве(а времени-то у вас мало!) то можно быстро разбить его на 2шт и решить проблему. Делать ли РСВ-транс тут нужны какие-то веские основания, без них начинать с этого я бы не стал. Контора сама по себе нормальная, "девочки проверенные, все большевички с 17го года" =) Вопрос в том, окажусь я в ней или нет. Надо проявить рвение и толк хоть какой-то. ТЗ буду уточнять, это неизбежно. Складывается ощущение, что они для начала выдали все хотелки, какие у них были - а дальше как пойдёт. Вопро по поводу разбивки: надо ли будет как-то это дело балансировать? Идея о том, что проще сделать 2 по 250, чем один по 500, меня посещала. Цитата(In_an_im_di @ Mar 26 2013, 20:23)  www.st.com добавлю) А что на этих сайтах искать? Что должно быть в параметрическом поиске? Ведь сами драйверы не имеют непосредственного отношения к выходной мощности, как я понял.
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 17:44
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 21:27)  Спасибо, буду посмотреть!
Контора сама по себе нормальная, "девочки проверенные, все большевички с 17го года" =) Вопрос в том, окажусь я в ней или нет. Надо проявить рвение и толк хоть какой-то.
ТЗ буду уточнять, это неизбежно. Складывается ощущение, что они для начала выдали все хотелки, какие у них были - а дальше как пойдёт.
Вопро по поводу разбивки: надо ли будет как-то это дело балансировать? Идея о том, что проще сделать 2 по 250, чем один по 500, меня посещала.
А что на этих сайтах искать? Что должно быть в параметрическом поиске? Ведь сами драйверы не имеют непосредственного отношения к выходной мощности, как я понял. Выдали все хотелки-это я называю неквалифицированным заказчиком. Перед вами, следовательно, процесс создания и согласований ТЗ, направление правильное, правда по опыту либо очень долгое, либо заканчивается ничем. Объяснение простое-если люди не знают точно, что хотят, то где это для них взять? ТЗ-документ о достигнутом консенсусе))) Минвел разбивает моточные на 2 а то и на 4, в мощных мостах замечено такое. Соотношения мощности(куб) и охлаждения(квадрат) вы кажется понимаете. Первички последовательно-вторички параллельно. А что искать на сайтах никто не скажет точно, так как найти-уже полдела) Производители ИС частенько выкладывают примеры применения своих ИС-полурабочие схемы, так называемые application notes. Паровозиком к ИС часто предлагают и application notes с ней же, иногда даже вплоть до деталировки - part namber. Если точно знать, что хочется(ТЗ, да) то за дкнь-два можно сделать самостоятельный обзор и потом выбрать по применимости, доступности в покупке, цене реализации и тд. себе направление реализации.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Mar 26 2013, 17:54
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 17:53
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(In_an_im_di @ Mar 26 2013, 20:44)  Выдали все хотелки-это я называю неквалифицированным заказчиком. Перед вами, следовательно, процесс создания и согласований ТЗ, направление правильное, правда по опыту либо очень долгое, либо заканчивается ничем. Объяснение простое-если люди не знают точно, что хотят, то где это для них взять? ТЗ-документ о достигнутом консенсусе)))
Минвел разбивает моточные на 2 а то и на 4, в мощных мостах замечено такое. Соотношения мощности(куб) и охлаждения(квадрат) вы кажется понимаете. Первички последовательно-вторички параллельно.
А что искать на сайтах никто не скажет точно, так как найти-уже полдела) Производители ИС частенько выкладывают примеры применения своих ИС-полурабочие схемы, так называемые application notes. В заказчике не сомневаюсь - ребята от сохи, понимают железо - своими руками трогали. Их можно понять - подсовывают им человека и говорят - дайте ему задание. Кто ж откажется! C ограниченно работающими AN сталкивался, но куда деться - придётся их использовать. Кстати, может кто-то готов посоветовать готовые монолитные варианты, к примеру, 200-300-500 Вт изолированные преобразователи 48 -> 12, 48 -> 24, 48 -> 48? Чтобы ориентироваться на реальные образцы. Поиском нашёл некоторое количество, но все они либо жутко дорогие (500$ и выше), либо труднодоставаемые. По опыту доверяю Traco и Lambda, но у них доступного тоже пока не нашёл.
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 17:57
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 17:15)  верно ли я понимаю, что flyback (обратноходовый преобразователь) позволяет Цитата(wla @ Mar 26 2013, 19:06)  не Ваш. Требуемая мощность не позволит Многофазный вполне позволяет. Плюс, в отличие от топологий с трансформаторами, у него оптом одно моточное. Плюс распределение тепла. Синхронный выпрямитель тоже имеется. Из ТЗ следует, что мощность одинакова. Следовательно, самый тяжёлый режим схемы будет при нижнем выходном, и тяжелее всего будет входному конденсатору, что лечится только многофазностью. Теоретически, можно даже к пятнице на паре-тройке каких-нибудь LM3488 успеть собрать макетик.
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 18:15
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369

|
Цитата(Plain @ Mar 26 2013, 21:57)  Многофазный вполне позволяет. Плюс, в отличие от топологий с трансформаторами, у него оптом одно моточное. Плюс распределение тепла. Синхронный выпрямитель тоже имеется Сейчас много предлагается силовых модулей. И Линеар, и IXYS... На 500 Вт по входу наверняка придется и корректор мощности делать? Я бы предложил многофазник на модулях. И по выходу и по входу уберет все пульсации... А если пару резервных каналов придумать, то и надежность выще будет... А вообще удивляет, что Вы у Минвела и Аймтека не подобрали готовый... Всяко, лучше не сделаете сходу, да и дешевле не будет...
--------------------
www.iosifk.narod.ru
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 18:24
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 22:15)  На 500 Вт по входу наверняка придется и корректор мощности делать? Господа, давайте уже читать исходные) ато совсем неинтересно становится. охх ну, или, хотя бы заголовок темы DC/DC -  )) мне вот не довелось пока делать бортового(низковольтного) питания, поэтому могу только общие соображения предлагать, ибо нет пока практики.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Mar 26 2013, 18:52
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 21:30
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Кажется, задачка в один проход не решаема. Для трансформаторных однотактных схем слишком большой диапазон регулировки (около 6). Возможно, оптимально разделить это на две. 1. нерегулируемый пушпул дает гальваническую развязку и 27вольт промежуточной шины. 2. бакбуст (возможно, двухфазный) повышает-понижает 27 до 12-60вольт. КПД плох, но это по условиям мало кого волнует. Было бы куда и чем сбросить ватт 70-80 тепла. Можно попробовать сделать пушпул "слегка регулируемым", скажем в пределах 20-40 вольт на промежуточной шине, смотря какое выходное на данный момент требуется. В любом случае, задачка непростая. 500 ватт при 12 вольтах это за 40 ампер, одно только это выпрямить... Может, в ТЗ чегой-то напутали? Не во всем диапазоне выходов нужно полные 500 ватт?
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 21:44
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768

|
Цитата(Plain @ Mar 26 2013, 20:57)  Из ТЗ следует, что мощность одинакова. Следовательно, самый тяжёлый режим схемы будет при нижнем выходном, и тяжелее всего будет входному конденсатору, что лечится Маловероятно, что требуется везде одинаковая мощность, скорее всего это мощность в точке Umax*Imax, что неплохо было бы уточнить и зафиксировать в ТЗ. Мне только один раз попалось ТЗ, где Заказчик думал про постоянную мощность и то после наводящих вопросов для пояснения его хотелок быстренько согласился на прямоугольную область выходных токов-напряжений.
|
|
|
|
|
Mar 27 2013, 10:57
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Товарищи, всем огромное спасибо за Ваши ответы! Все Вы очень помогли мне! Уточню детали: 1. Регулировка делается один раз при установке, причём ручками - на другом конце кабеля стоит человек с мультиметром и по рации говорит, нужно больше или меньше. После того, как достигнуто нужное значение, напряжение не меняется в процессе эксплуатации. Предполагается, что ввод будет осуществляться кнопками "Больше" - "Меньше" с отображением на цифровом индикаторе или через АРМ ШН. 2. Я ещё сам не понял, как быть с нагрузками. Длинный кабель сам по себе нехилая нагрузка, да ещё на таких токах. Тут придётся допросить заказчика с пристрастием. 3. Самое главное - надёжность, в т.ч. от грозы, потому что для ЖД техники это наипервейшая проблема. Ну, ещё монтажники... но с ними мы как-нибудь конструктивно справимся =) Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 21:15)  И Линеар, и IXYS... На 500 Вт по входу наверняка придется и корректор мощности делать? Я бы предложил многофазник на модулях. И по выходу и по входу уберет все пульсации... А если пару резервных каналов придумать, то и надежность выще будет... А вообще удивляет, что Вы у Минвела и Аймтека не подобрали готовый... Всяко, лучше не сделаете сходу, да и дешевле не будет... Не могли бы Вы уточнить, какие именно модули у указанных производителей Вы имели в виду! Если Вас не затруднит, конечно =) Про корректор мощности пока речи не было, но думаю, что на железной дороге не привыкли экономить, так что с тем же КПД вопрос только в отводе тепла. Про использование готовых модулей уже говорил - если кто-то подскажет нечто релевантное, так я буду безумно рад! Цитата(Егоров @ Mar 27 2013, 00:30)  Возможно, оптимально разделить это на две. 1. нерегулируемый пушпул дает гальваническую развязку и 27вольт промежуточной шины. 2. бакбуст (возможно, двухфазный) повышает-понижает 27 до 12-60вольт. КПД плох, но это по условиям мало кого волнует. Было бы куда и чем сбросить ватт 70-80 тепла. Можно попробовать сделать пушпул "слегка регулируемым", скажем в пределах 20-40 вольт на промежуточной шине, смотря какое выходное на данный момент требуется. В любом случае, задачка непростая. 500 ватт при 12 вольтах это за 40 ампер, одно только это выпрямить... Может, в ТЗ чегой-то напутали? Не во всем диапазоне выходов нужно полные 500 ватт? С разделением полностью согласен - уже писалось выше, что это даст выигрыш по теплу. Да и по габаритам должно быть удобнее. С повышением, наверное, придётся на время расстаться - хотелка очень уж мохнатая выходит. Если запросто это не решается теми средствами, что предоставляет нам промышленность, то пока отодвинем её в сторону. Цитата(Plain @ Mar 27 2013, 07:58)  Я когда-то давно делал универсальный ИБП — универсальный вход, с защитой от переполюсовки аккумулятор на 6, 12 или 24 В, и от нуля программируемые ток и напряжение на выходе. Поэтому ничуть не удивился этому случаю. Сертификация, производство и сопровождение одного прибора, или десятка — это две большие разницы для любой конторы. Вот они и выкручиваются такими способами. А нельзя ли поподробнее - хотя бы на уровне концепции и мат.части? Товарищи, а что Вы скажете про PCB-транформаторы? Стоит ли вообще эту тему будировать? Выглядит достаточно технологичным, но бывают ли они на 250 или даже 500 Вт?
|
|
|
|
|
Mar 27 2013, 11:28
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(wim @ Mar 27 2013, 14:21)  А Вы позвоните производителям МПП - они же делают и PCB-транформаторы и спросите, согласны они сделать изоляцию 2 кВ? А то ить может сюрприз получиться. И еще неплохо бы определиться с этими самыми 2 кВ - это постоянное, амплитудное, действующее? А то ить может еще один сюрприз получиться. Не могли бы Вы кратенько пояснить, в чём разница? Или пнуть в нужную сторону - где почитать неслуху. Цитата(wim @ Mar 27 2013, 14:21)  Кстати, если регулировка выхода нужна для того, чтобы скомпенсировать падение напряжения на проводах, не проще ли поставить еще один DC-DC преобразователь рядом с нагрузкой? А в линию давать 60 В без всяких затей. По-буржуински это называется Point-of-Load. Это предстоит уточнить. Я сразу подумал, что лучше вообще передавать переменку высокого напряжения (насколько позволяет кабель), а преобразовывать на месте. Вопрос в том, насколько вообще возможно устанавливать нечто непосредственно на объектах в большом удалении от станции, где всё это трудно контролировать (придётся ещё интерфейсный кабель где-то раздобыть).
|
|
|
|
|
Mar 27 2013, 12:30
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 14:28)  в чём разница? Если 2 кВ это действующее значение переменного напряжения, то амплитудное будет в корень из двух раз больше. Т.е. если изоляцию испытали на 2 кВ постоянного напряжения, то 2 кВ действующего переменного ее может пробить. И переменное напряжение той же амплитуды, что и постоянное, для изоляции опаснее. А еще есть микросекундные импульсы большой энергии - это так наукоемко называют разряды молнии. В бытовой аппаратуре допускаются перенапряжения второй категории - а у Вас какой? Еще есть помехоэмиссия. Кабель, подключенный к выходу импульсного источника питания, будет что-то излучать. А сколько допускается и в каком диапазоне частот? Вообще, заказчик должен был назвать ГОСТы, по которым это будет испытываться. А иначе это выглядит не как ТЗ, а как вежливый отлуп.
|
|
|
|
|
Mar 27 2013, 21:33
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(Егоров @ Mar 27 2013, 13:36)  источник программируемый ... привести к 10-кратным затратам Повторю, и в моём случае, и здесь, людям без лишних слов нужен походный разводной ключ, простая универсальная затычка, ТЗ на которую предельно ясное, исчерпывающее и стандартное для подобных контор, и к пятнице вполне было бы подготовить то, и только то, единственно насчёт чего договаривались с потенциальным нанимателем, а именно, накидать схему, но видно не судьба, если даже на прочитать собственную тему нет времени.
|
|
|
|
|
Mar 28 2013, 08:02
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(Plain @ Mar 28 2013, 00:33)  Повторю, и в моём случае, и здесь, людям без лишних слов нужен походный разводной ключ, простая универсальная затычка, ТЗ на которую предельно ясное, исчерпывающее и стандартное для подобных контор, и к пятнице вполне было бы подготовить то, и только то, единственно насчёт чего договаривались с потенциальным нанимателем, а именно, накидать схему, но видно не судьба, если даже на прочитать собственную тему нет времени. Товарищи, смиряюсь с Вашим справедливым упрёком и прошу прощения за длительное молчание - возникли проблемы с доступом в сеть. Со всеми замечаниями согласен, ещё раз повторю: завтра на встрече с заказчиком предстоит поговорить по душам. Уточню все детали, какие только всплыли в ходе этого обсуждения и какие пришли мне на ум. На встречу пойду не с пустыми руками - подберу несколько готовых моноблоков и накидаю мостовую схему, чтобы было с чего начать. У меня не сложилось впечатления, что заказчику нужно просто увидеть нечто на бумажке. Вполне возможно, что это просто проверка, что называется, на вшивость, но мне показалось, что от меня хотят именно реального результата. Разделяю скепсис собравшихся здесь многоуважаемых профессионалов. Но мне деваться некуда: партия сказала "Надо" - комсомол ответил "Есть!". Ведь все когда-то начинают делать нечто, с чем раньше не имели дела. Опускать руки заранее - не выход. Хотел бы спросить многоуважаемого Plain: не могли бы Вы подсказать хотя бы тезисно, как Вы решали Вашу задачу?
|
|
|
|
|
Mar 28 2013, 10:38
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 150
Регистрация: 9-12-12
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770

|
Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02)  Товарищи, смиряюсь с Вашим справедливым упрёком и прошу прощения за длительное молчание - возникли проблемы с доступом в сеть. ... Хотел бы спросить многоуважаемого Plain: не могли бы Вы подсказать хотя бы тезисно, как Вы решали Вашу задачу? А Вы не боитесь что товарисч Plain вполне может оказаться Вашим завтрашним собесеником. Во всяком случае студенты здесь частенько находили своих экзаменаторов. Я к тому, что столько широкое и открытое обсуждение рисковано.
|
|
|
|
|
Mar 28 2013, 11:21
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 292
Регистрация: 28-01-05
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274

|
Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02)  У меня не сложилось впечатления, что заказчику нужно просто увидеть нечто на бумажке. Присмотритесь повнимательнее, а не ищет ли заказчик "пожарника". От такого заказчика стоит уходить ещё не начав с ним работать. Иначе на Вас повесят невыполненный заказ, который неделали год, а Вы несделали за месяц.
|
|
|
|
|
Mar 28 2013, 13:44
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932

|
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 18:15)  Кстати, верно ли я понимаю, что flyback (обратноходовый преобразователь) позволяет получать на выходе напряжение как меньше, так и больше входного? Не мой ли это случай? Цитата(wla @ Mar 26 2013, 20:06)  Нет, не Ваш. Требуемая мощность не позволит.. Чем особенно отпугивает flyback полкиловаттный?
|
|
|
|
|
Mar 28 2013, 17:29
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
Цитата Кстати, верно ли я понимаю, что flyback (обратноходовый преобразователь) позволяет получать на выходе напряжение как меньше, так и больше входного? Не мой ли это случай? любой развязанный преобразователь позволяет это. И прямоходовая, и обратноходовая топология. Цитата Чем особенно отпугивает flyback полкиловаттный? Цитата известно, что мощные обратноходы не популярны. Я тоже спрашиваю. А чего вы спрашиваете? Возьмите ручку-листик или эксель и посчитайте основные параметры. Вам для этого даже какой-то определённый шим-контроллер не нужен. Задайтесь начальными данными и посчитайте силовую часть. Трансформатор с обвязкой.
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
Mar 28 2013, 21:50
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Мощный обратноходовый невыгоден размером сердечника, ведь всю энергию запасать нужно. Прямоходовый здесь выглядит логичнее. Но всё равно, для однотактного многовато, имхо... Хотя будь тут Гиратор, он обязательно упомянул бы косой мост. Я Вам рекомендовать его не стану по одной причине - сам никогда не делал. Если бы мне пришлось решать эту задачку, я бы, пожалуй, выбрал двойное преобразование: применил бы свой любимый нерегулируемый пуш-пулл (благо - входное напряжение невелико), а перед ним - step-down. Слишком "лобовое" решение, но для вступительного экзамена, думаю, приемлемо. И не столь требовательно к опыту. И забудьте пока про PCB-трансформаторы. Это ещё не Ваш уровень. Да и задача другая: построить работающую модель, а не выпустить КД на крупную серию изделий, где технологичность важна. Так ведь?
|
|
|
|
|
Mar 29 2013, 04:46
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932

|
Диапазон стабилизации хороший у обратноходового, размеры трансформатора меньше у прямоходового, если нужно гальванически отделить, вся энергия пропускается через ключи, ключей последовательно меньше у однотактного обратнохода и пуш-пулла, входное напряжение не высокое, но однотактный обратноходовый часть периода откатывает сердечник, значит в рабочее время ток ключа должен быть больше, у step up не вся энергия пропускается через ключ, step up мог бы помочь покрыть часть диапазона. Step up плюс ... пуш-пулл, оба регулируемые. На такой случай, прямо-таки пограничный какой-то, получается куча вариантов, которые все мимо своих нормальных классических ниш.
Сообщение отредактировал perfect - Mar 29 2013, 04:51
|
|
|
|
|
Mar 29 2013, 10:54
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 00:50)  Мощный обратноходовый невыгоден размером сердечника, ведь всю энергию запасать нужно. Прямоходовый здесь выглядит логичнее. Но всё равно, для однотактного многовато, имхо... Хотя будь тут Гиратор, он обязательно упомянул бы косой мост. Я Вам рекомендовать его не стану по одной причине - сам никогда не делал. Если бы мне пришлось решать эту задачку, я бы, пожалуй, выбрал двойное преобразование: применил бы свой любимый нерегулируемый пуш-пулл (благо - входное напряжение невелико), а перед ним - step-down. Слишком "лобовое" решение, но для вступительного экзамена, думаю, приемлемо. И не столь требовательно к опыту. И забудьте пока про PCB-трансформаторы. Это ещё не Ваш уровень. Да и задача другая: построить работающую модель, а не выпустить КД на крупную серию изделий, где технологичность важна. Так ведь? Прошу прощения за нубство, не могли бы Вы пояснить, зачем нужно двойное преобразование? Входное напряжение более-менее стабильное - 48 В +/- 10%. Зачем и насколько его уменьшать при помощи Step-down? Чтобы уменьшить напряжение и увеличить токи в первичке? Прикинул тут в уме, и оказалось, что если не применять разбивку на 2 блока по 250 Вт, сечение провода во вторичной получается ок. 3 мм... это ж не провод, а брусок! От PCB-трансов пожалуй что откажусь - мал ещё.
|
|
|
|
|
Mar 29 2013, 11:20
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54)  Прошу прощения за нубство, не могли бы Вы пояснить, зачем нужно двойное преобразование? Входное напряжение более-менее стабильное - 48 В +/- 10%. , сечение провода во вторичной получается ок. 3 мм... это ж не провод, а брусок! Двойное преобразование нужно не для стабилизации входного. Выходное не получить в таком широком диапазоне без двойного преобразования с промежуточной полустабилизированной шиной. Брусок в 3мм ТЗ-датели просто не видят. Бумага терпит все. Поскольку денег на алюминий и времени на размышления нет, записываем, что самолет должен быть чугунным. И сертифицировать чугун не нужно, сэкономим. Нехай конструкторы зарплату отработают.
|
|
|
|
|
Mar 29 2013, 14:38
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 17:34)  Чтобы пуш-пулл не делать регулируемым. Иначе есть риск загнать его сердечник в насыщение. Впрочем, если входное стабильно, можно было бы попробовать... Но проще вряд ли получится. Понятно, спасибо! Меня вот сильно беспокоит тот факт, что даже без учёта повышения выходного напряжения диапазон регулировки получается очень широким. Фильтр для выпрямления и сглаживания нужно будет делать явно не из одного только дросселя и конденсатора. Ещё думаю над тем, из чего делать обратную связь. Традиционная схема на опто-транзисторе подойдёт?
|
|
|
|
|
Mar 30 2013, 07:20
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030

|
Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20)  Выходное не получить в таком широком диапазоне без двойного преобразования с промежуточной полустабилизированной шиной. почему? ну будет скважность меняться в 6-8 раз, почему нет? что касается моего имхо по субжу, я бы предложил однотактный полумост (схема однотактная - никаких проблем с замагничиванием и симметрированием) доводилось делать на этой топологии ИП на 5В, 50А при кратности изменения входного напряжения 3.
|
|
|
|
|
Apr 22 2013, 11:18
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848

|
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 15:12)  DC/DC-преобразователь с такими характеристиками: 1. Uвх = 44...48 (typ)...52 В; 2. Uвых = 12...60(!) В; 3. Pвых = 500 Вт; 4. Вход и выход гальванически развязаны, Uиз не меньше 2 кВ; 5. Защита от КЗ и перенапряжения по выходу; 6. Защита от помех по выходу (воздушная линия), грозозащита. В общем, нужно сделать нечто нетривиальное, особенно если учесть, что при номинальном входном напряжении в 48 В нужно иметь возможность дать на выходе 60 В... Есть такой DC/DC источник V48A48E500BL : Uвх=48(36–75)Vdc, Uвых=48 (4,8-52,8)Vdc (наверно могут сделать и другой номинал 54V регулировка 10-110%), P=500Вт, Tрабочий=-10...+105С или до -55... 105С, весь комплекс защит. Только грозазащиты нет нужно делать самостоятельно. Изоляция вх/вых = 3000В и габариты 117 x 55,9 x 12,7 мм! особенность при регулировке напряжения в низ. выходной ток остается прежним, и мощность соответственно падает т.к. обмотки не расчитаны на больший ток при меньшем напряжени. Datasheet - http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdfИнфу на русском можно здесь почитать - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7
|
|
|
|
|
Apr 22 2013, 11:28
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(alekssan @ Apr 22 2013, 14:18)  Есть такой DC/DC источник V48A48E500BL : Uвх=48(36–75)Vdc, Uвых=48 (4,8-52,8)Vdc (наверно могут сделать и другой номинал 54V регулировка 10-110%), P=500Вт, Tрабочий=-10...+105С или до -55... 105С, весь комплекс защит. Только грозазащиты нет нужно делать самостоятельно. Изоляция вх/вых = 3000В и габариты 117 x 55,9 x 12,7 мм! особенность при регулировке напряжения в низ. выходной ток остается прежним, и мощность соответственно падает т.к. обмотки не расчитаны на больший ток при меньшем напряжени. Datasheet - http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdfИнфу на русском можно здесь почитать - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7Спасибо Вам за Ваш ответ! Нашёл уже несколько подобных вариантов, но у всех них один и тот же недостаток - Isolation voltage (out to base) 500 Vrms. А надо всё те же 2 kV. Таких не нашёл. Максимум, что встречал - 700 V. Но они на испытаниях дохли, так что надо именно полную изоляцию - вход к выходу, вход к корпусу и выход к корпусу. Вообще, задача несколько упростилась (с одной стороны) тем, что решено было делать источник на 150 Вт; и усложнилась тем, что нужно найти какой-то реф-дизайн такого источника и применять только готовые компоненты - мотать самостоятельно слишком дорого.
|
|
|
|
|
Apr 24 2013, 13:45
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544

|
Цитата(Slonofil @ Apr 22 2013, 15:28)  ... мотать самостоятельно слишком дорого. слишком дорого, что мотать? и сколько? и какой порядок в рублях понятия -дорого? зы. может где пропустил, но так и не понял, на какой же топологии остановились.
Сообщение отредактировал _gari - Apr 24 2013, 13:46
|
|
|
|
|
Apr 24 2013, 13:55
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 16:45)  слишком дорого, что мотать? и сколько? и какой порядок в рублях понятия -дорого?
зы. может где пропустил, но так и не понял, на какой же топологии остановились. Вы будете смеяться, но до сих пор ищу реф-дизайн, где бы был приведён список копмонентов (Bill of material) с ГОТОВЫМ трансом. Мотать не хочу не я, а заказчик. Поэтому до сих пор и ищу =)
|
|
|
|
|
Apr 24 2013, 15:26
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 18:22)  Смеяться не буду, если эти поиски оплачивают. Ага. А потом догоняют и ещё раз оплачивают =) Ищу на Linear Tech. и ST. Много чего-то похожего, что мне бы вполне подошло, но нигде нет нужного транса. Ещё ведь вопрос в изоляции - она-то как раз и есть ключевой элемент. Транс должен иметь соответствующую изоляцию...
|
|
|
|
|
Apr 24 2013, 16:34
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 327
Регистрация: 6-10-09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781

|
Цитата(wim @ Apr 24 2013, 18:58)  А Вы не думали о том, каким образом производители готовых трансов узнают о Ваших специфических требованиях по выходному напряжению? ПМСМ, единственный вариант - взять штуки три-четыре трансов из серии POL, первички соединить параллельно, вторички - последовательно. Можно даже поставить по отдельному выпрямителю на каждую вторичку. Как вариант. Тут ведь важно, чем мотают каждый конкретный транс и что он из себя представляет конструктивно. Интересно, а в чашках такое делается - чтобы на 10А при выходных 15В. Теоретически возможно...
|
|
|
|
|
Apr 24 2013, 17:10
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(Slonofil @ Apr 24 2013, 20:34)  Тут ведь важно, чем мотают каждый конкретный транс и что он из себя представляет конструктивно. Всё, что нужно разработчику, есть в даташите - индуктивность, коэффициент трансформации, номинальный ток, максимальный ток, электрическая прочность изоляции. А конструкция, чем мотают - это лишние сущности.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|