> Заземление вторичного контура, для Тесла трансформатора
Mopo3ko
сообщение Nov 25 2014, 09:26
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 8-01-12
Пользователь №: 69 217



Вопрос
Почему заземление от вторички не цепляют на минус питания (где стрелка)? Зачем там два кондера (где круг)? В чем суть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Nov 25 2014, 12:17
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



"Почему заземление от вторички не цепляют на минус питания"

Чтобы не убило никого.

"Зачем там два кондера"

Чтобы замкнуть контур протекания тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mopo3ko
сообщение Nov 25 2014, 12:49
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 8-01-12
Пользователь №: 69 217



Чтобы не убило никого.

А как оно убьет то? Ладно бы если за фазу))) Но тут то минус...

Сообщение отредактировал Mopo3ko - Nov 25 2014, 12:55
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Nov 25 2014, 13:22
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



"А как оно убьет то?"

Элементарно. Одной рукой за Ваш "минус", второй - за батарею отопления. В случае повышенной везучести - повторить эксперимент, перевернув сетевую вилку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mopo3ko
сообщение Nov 25 2014, 23:27
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 8-01-12
Пользователь №: 69 217



Ааа... то-есть ток пойдет через тело на землю, так как диодный мост его не пустит в провода напрямую? А если там кондеры и их сопротивление ВЧ току будет меньше, чем сопротивление тела, то ток пойдет в провода через них, а не через человека... Правильно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Nov 26 2014, 07:33
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Не совсем... Бахнет 50Гц - с фазы - через мост - емкость (которую Вы предположили заменить перемычкой в 1 посте) - тело человека - в землю. Печально закончится. На самом деле, и номиналы конденсаторов с точки зрения электробезопасности великоваты (по токам на 50 Гц, если не ошибаюсь, около 10нФ считается достаточно безопасной емкостью - у Вас 200) - но, если их уменьшить - разряд, скорее всего, некрасивый будеть - а то и вообще пропадет. Но, если я правильно понимаю, ими вторичку в какой-то резонанс вгоняют - можно поиграться. А по ВЧ они замыкают контур вторичной обмотки (один конец замыкается на землю через разряд, второй - через емкости и сеть).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mopo3ko
сообщение Nov 26 2014, 08:15
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 8-01-12
Пользователь №: 69 217



В общем я понял, что надо делать по схеме и не мудрить) Но до ясного понимания что к чему мне еще далеко...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Nov 26 2014, 08:38
Сообщение #8


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Mopo3ko @ Nov 25 2014, 11:26) *
Вопрос
Почему заземление от вторички не цепляют на минус питания (где стрелка)? Зачем там два кондера (где круг)? В чем суть?
[/url]


Потому что минус питания в схеме это не земля, а полуфаза.
Схема скорее всего для американских электросетей где фазы изолированны от земли и не бьют током.

Если имеете настоящую землю то ее конечно надо присоединить где вы указали.
Но схему питания придется полностью переделать под отечественные электросети
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mopo3ko
сообщение Nov 27 2014, 11:52
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 8-01-12
Пользователь №: 69 217



А если просто отправлять конец вторички на нулевой провод из розетки? Без конденсаторов, напрямую...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Nov 27 2014, 15:07
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Цитата
А если просто отправлять конец вторички на нулевой провод из розетки?


Убьет, когда вставите вилку наоборот.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mopo3ko
сообщение Nov 27 2014, 23:18
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 8-01-12
Пользователь №: 69 217



Всем Спасибо! Ушёл паять)