Cвинец
сообщение Jan 9 2015, 16:55
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 31-05-14
Пользователь №: 81 830



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть можно, уже месяц голову ломаю и у знакомых электроников поспрошал - никто не знает.

Имею самодельное устройство: МК atmega32 + оптопара moc30xx + симистор BT139. Подключаю пленочный теплый пол киловата на 2, в режиме ШИМ. В полу находится термодатчик DS18B20 (у него data подтянуто к +5В резистором 4k7, как и положено), подключен к atmega32.
Проблема: при работе сего устройства практически сразу выбивает УЗО (видимого КЗ/вспышки/грома/молнии нет, просто исчезает ток в розетках, надо идти и в подъезде включать обратно).

Как пытался изолировать проблему:

-если подключить теплый пол просто к вилке, всё прекрасно работает, т.е. в пол утечки вроде как нет.
-если подключить к ПК к +5В за стабилизатор (ams1117-50) по USB и включить 220В, то всё прекрасно работает.

Когда ставлю в боевые условия, т.е. беру БП на 15В + стабом LM2596S делаю +10-12В, потом подключаю это всё в штатное место на плате к входу ams1117-50, и при включении 220В на симисторе выбивает УЗО.

Вопрос, что и куда утекает, есть идеи? И что поменять в схеме подключения, чтобы это не происходило? Вообще, в будущем планирую по дому бросить +12В отдельным кабелем и с него брать питание сразу для ams1117-50. Но хотелось бы победить и вариант с "БП + стабом LM2596S делаю +10В, потом подключаю к входу ams1117-50"

Сообщение отредактировал Cвинец - Jan 9 2015, 18:49
Go to the top of the page
 
+Quote Post
krux
сообщение Jan 9 2015, 17:42
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 700
Регистрация: 2-07-12
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596



Цитата
зарядное от сотового

если зарядное включено мимо УЗО - то вот туда и утекает.
т.е. если у вас розетки отдельно, а теплый пол через узо отдельно - то вышибание - вполне ожидаемо.

а вообще недостаточно информации. рисуйте общую схему, хотя-бы условно.
тогда сами же сразу и увидите где и через что может утекать.


--------------------
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 9 2015, 17:45
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Подавляющее большинство сотовых зарядных уже выдаёт 5 В, поэтому никаким не линейным, а самым натуральным импульсным понижающим LM2596 его можно преобразовать в указанное, разве что инвертировав, т.е. получая –10 В.

А по теме — если регулируете полупериодами, то УЗО вовсе не обязаны быть рассчитаны на потребление от электросети постоянного тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Cвинец
сообщение Jan 9 2015, 17:59
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 31-05-14
Пользователь №: 81 830



Спасибо за ответы!

Теплый пол включен в розетку и в ту же розетку включен БП для Atmega. В будущем хочу централизованное питание для нескольких Atmeg (а 220В для теплого пола брать на местах). Очень надеялся на то, что оптопара MOC3041 этот вопрос разрулит. %(

Почему выбивает сейчас - я уже месяц думаю, непонятно. На ШИМ было подозрение, хотя и

LM2596 - это готовый модуль с ebay, стоит для того чтобы не подать на atmega по случайности больше-меньше 5В.


"если регулируете полупериодами, то УЗО вовсе не обязаны быть рассчитаны на потребление от электросети постоянного тока"

Да, MOC3041 с детектором нуля. А есть варианты сохранить ШИМ + УЗО? А то пол многовато ест под 100% нагрузкой, а часто включать/выключать не хочется.
Подобрать режимы чтобы пропускались равное количество полуволн в обе стороны? %(

Сообщение отредактировал Cвинец - Jan 9 2015, 18:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 9 2015, 18:15
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Это Вы очень правильно сделали, что УЗО поставили. Вот у нас квартиру сильно затопило - УЗО спасло.
А чем Вам не нравится стандартный регулятор - симпатичный, аккуратный... вместо розетки стоит.
Цитата(Plain @ Jan 9 2015, 20:45) *
А по теме — если регулируете полупериодами, то УЗО вовсе не обязаны быть рассчитаны на потребление от электросети постоянного тока.

Маловероятно это. Но можно легко проверить с помощью диода и теплого пола.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Cвинец
сообщение Jan 9 2015, 18:54
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 31-05-14
Пользователь №: 81 830



Подумалось - версия с якобы постоянным током не подходит, т.к. всё прекрасно работает при питании от USB с ПК (вдобавок по UART программирую Мегу и смотрю, что она пишет).

Т.е. грабля как-то связана с питанием Atmega + симистор. К сожалению, нет БП на 7 и более вольт для того чтобы убрать LM2596 из схемы (он используется временно).

Прошу прощения, отредактировал первое сообщение: зарядное не от сотового, а БП на 15 вольт, а LM2596 делает 10В, т.к. у ams1117-50 максимум на вход 12 вольт.
Уж имеет это значение или нет, не знаю.

Завтра попробую сделать централизованное питание +12В и убрать LM2596. Хотя, хотелось бы для общего развития понять в чем сейчас проблема.

Сообщение отредактировал Cвинец - Jan 9 2015, 18:55
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Jan 9 2015, 19:07
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Cвинец @ Jan 9 2015, 22:54) *
Т.е. грабля как-то связана с питанием Atmega + симистор.

Возможно, ваш БП, или плата с МК или что-то, гальванически связанное с БП или платой, контачит с землей, например, батареями или бетонным полом. А дальше все просто. Через емкость (паразитную) между обмотками силового трансформатора проходит переменный ток и стекает на землю. Я сам недавно на этом попался. Прибор - измеритель температуры с термопарой. Питается от трансформатора. Проверяем его - кипятим на газовой плите (она заземлена через газовую магистраль) воду в стальной кружке и погружаем в нее термопару. Прибор при этом сходит с ума - показывает абсолютно все, что угодно. Проблема решается, если взять керамическую кружку, или приподнять стальную кружку над плитой, или запитать прибор от аккумулятора. Я, конечно, догадался, в чем причина проблемы, но не сразу, а примерно через день sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 9 2015, 19:09
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



К чему такие хлопоты, когда Вам сообщением выше дали прекрасный совет проверить неперивариваемость данным конкретным УЗО постоянного тока, просто включив Ваш тёплый пол в розетку через диод.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jan 23 2015, 08:08
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



был случай, когда пришлось возвращать партию сетевых фильтров, у которых стояли Y-конденсаторы такого номинала, что периодически сносило крышу у УЗО. Деталей уже не помню.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Cвинец
сообщение Jan 31 2015, 15:16
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 31-05-14
Пользователь №: 81 830



Так и не понял в чём проблема, пока отложил sad.gif

Есть вероятность, что симистор в тепловую защиту так уходит. С 2КВТ полом рассеивается на нем под 15ВТ.

Диод на 10-15 ампер специально покупать не хочется (если такое бывает), да и сомневаюсь в этой версии.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cant
сообщение Jan 31 2015, 20:45
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 216
Регистрация: 28-10-08
Из: Брест
Пользователь №: 41 243



вариант с УЗО предполагает, что у Вас никак и нигде не пересекается земляной и нулевой провода после УЗО.

Простое соедиение их между собой уже сделает отключение без всякой нагрузки: стандартно УЗО срабатывает от 30мА, что соизмеримо с наводкой по проводам.

Я Вам советую тщательно проверить, чтобы земля с розетки не пересекалась с нулевым проводом при подключении Вашего устройства.

ток должен идти ТОЛЬКО по фазному и нулевому проводнику