реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Покритикуйте оформление схемы пожалуйста, скорей всего не по теме, но больше не знаю куда
haker_fox
сообщение Feb 20 2006, 07:55
Сообщение #1


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Схема еще не дорисована, просто хочется услышать об ошибках оформления. Форматную рамку в расчет прошу не брать, ее потом заменю. Всем спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schematic.pdf ( 22.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
 


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pep
сообщение Feb 20 2006, 12:46
Сообщение #2


Инженер
***

Группа: Свой
Сообщений: 357
Регистрация: 25-04-05
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476



Я, конечно, не нормоконтролер, но могу сказать как бы принимали у нас.
Сначала по обозначениям: микросхемы-D, кварцевые резонаторы-B или BQ, батарейка-GB, пьезик (если это он)-BF, кнопки-S, разъемы-X. Подписывание номиналов и названий микросхем крайне не приветствуется. Внутри микросхем указать выполняемую функцию (память-ROM, RAM и т.д.), кстати MCU замените на CPU. В первой строке обозначения разъемов обычно делаются надписи "Конт." и "Цепь". Ну и вертикальная подводка к шине тоже не очень желательна, придираются. У вас-то место есть, можно вынести. Как-то хитро обозначено реле - К1.1, а где К1.2? У транзисторов стрелочки, кажется, не по ГОСТ. Следите за правильной расстановкой обозначений элементов - сверху и справа, а то они у вас часто влево съезжают.
Ну вот для начала, может и еще чего есть, но это просто бросилось в глаза.


--------------------
Человеку свойственно ошибаться
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Feb 20 2006, 13:05
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



еще к этому
Надписи вертикальные смотрят не в ту сторону
У кварца зачем имена ног стоят
R4,R5 надписи слились
На меньший лист можно положить
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KykyryzzZ
сообщение Feb 20 2006, 17:45
Сообщение #4



***

Группа: Свой
Сообщений: 404
Регистрация: 20-10-05
Пользователь №: 9 885



Надписи должны быть горизонтально относительно нижнего края листа.
Транзисторы по ГОСТу теперь в кружки не берутся.
Номиналы пассивных элементов на схемах не проставляются.
Ключи SB тоже нужно делать вертикально.
Ну и рамку не забудте wink.gif обещали.
Остальное смотрите выше^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Feb 21 2006, 11:18
Сообщение #5


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Всем большое спасибо! Просто это моя первая схема:-(, вот так вот...
А где можно посмотреть наши ГОСТЫ по оформлению схем?


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Feb 21 2006, 11:28
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Элементы нумеруются слева направо и сверху вниз, а не в произвольном порядке.
Точно не помню как положено по Госту, но схему читать станет удобнее, если все входы микросхемы разместить на одной стороне (левой), а все выходы на другой (правой).

И вопрос ко всем коллегам: номер Госта не подскажите, где сказано, что номиналы пассивных элементов не проставляются. Интересно почитать.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pep
сообщение Feb 21 2006, 11:28
Сообщение #7


Инженер
***

Группа: Свой
Сообщений: 357
Регистрация: 25-04-05
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476



На ftp много было, если не найдете - пишите, поделюсь.


--------------------
Человеку свойственно ошибаться
Go to the top of the page
 
+Quote Post
darbin
сообщение Feb 21 2006, 11:42
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 68
Регистрация: 12-03-05
Из: Москва
Пользователь №: 3 269



Плюс к вышеизложенному.
Обозначения цепей (проводников) входящих в жгут, кое-где отсутствуют.
Номера выводов микросхем - как можно ближе к корпусам.
На формат А4 скорее всего не влезет, можно попробовать немного растащить элементы для лучшего восприятия.
По ГОСТ - Сахара
ГОСТ 2.702-75-(2000) ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
ГОСТ 2.708-81 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СХЕМ
ГОСТ 2.709-89 УГО ПРОВОДОВ и КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ГОСТ 2.710-81 УГО ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ
ГОСТ 2.730-73 УГО Приборы полупроводниковые
ГОСТ 2.743-91 УГО Цифровая техника
Для начала хватит?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Feb 21 2006, 11:52
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата
Элементы нумеруются слева направо и сверху вниз, а не в произвольном порядке.
Точно не помню как положено по Госту, но схему читать станет удобнее, если все входы микросхемы разместить на одной стороне (левой), а все выходы на другой (правой).

Можно ставить можно не ставить

И вопрос ко всем коллегам: номер Госта не подскажите, где сказано, что номиналы пассивных элементов не проставляются. Интересно почитать.

2.702-75 изм.3 Правила выполнения электрических схем (окт.2000)


3.36. При указании около условных графических обозначений номиналов резисторов и конденсаторов (черт. 11) допускается применять упрощенный способ обозначения единиц измерений:
для резисторов
от 0 до 999 Ом — без указания единиц измерения,
от 1•103 до 999•103 Ом — в килоомах с обозначением единицы измерения строчной буквой к,
от 1•106 до 999•106 Ом — в мегаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой М,
свыше 1•109 Ом — в гигаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой Г;
для конденсаторов
от 0 до 9999•12-12 Ф — в пикофарадах без указания единицы измерения,
от 1•10-8 до 9999•10-6 Ф — в микрофарадах с обозначением единицы измерения строчными буквами мк.
3.39. На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей изделия (частоту, напряжение, силу тока, сопротивление, индуктивность и т. п.), а также параметры, подлежащие измерению на контрольных контактах, гнездах и т. п.
Если невозможно указать характеристики или параметры входных и выходных цепей изделия, то рекомендуется указывать наименование цепей или контролируемых величин.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
darbin
сообщение Feb 21 2006, 12:11
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 68
Регистрация: 12-03-05
Из: Москва
Пользователь №: 3 269



Общий принцип ЕСКД - минимизация информации на уровне однозначного ее понимания. Дублирование информации в КД - недопустимо. Вывод - если в комплекте КД есть перечень элементов ПЭ3, то дублирование номиналов элементов и другой технической информации на СхЭ - допускается только при необходимости облегчения понимания работы изделия. А лучше этого избегать. Другое дело - схема в журнале "Радио". smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TsAN
сообщение Feb 22 2006, 04:44
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 129
Регистрация: 15-07-05
Пользователь №: 6 828



В месте содинения четырех проводовников в одной точке эту самую точку (залитую окружность) при копировании иногда теряют. Поэтому имеет смысл растащить эти проводники так, чтобы в точке соединялись три провода - при этом даже если точка и не будет обозначена, то все равно останется ясно, что есть соединение проводников. А если в одной точке сходятся четыре проводника - то это просте пересечение графических обозначений без электрической связи.
Эта рекомендация выработана многолетней практикой и никак не отражается в какой-либо НТД...
А с распространением всевозможных CAD'ов острота проблемы несколько подзатупилась.

В Вашем случае это цепи VCC и GND.

Удачи!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Feb 22 2006, 05:45
Сообщение #12


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



И еще раз Всем большое спасибо! Вижу тема вызвала интерес:-)


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Adlex
сообщение Feb 26 2006, 10:07
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 500
Регистрация: 8-08-05
Пользователь №: 7 451



И еще, неправильное УГО диодов VD1...VD5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Feb 28 2006, 00:15
Сообщение #14


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Ну чтож... и совсем не обидно, что так закосматил схему:-) Будем изучать ГОСТ.


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Adlex
сообщение Feb 28 2006, 14:11
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 500
Регистрация: 8-08-05
Пользователь №: 7 451



В любом случае похвально уже желание научится делать как положено. Удачи
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Констриктор
сообщение Mar 8 2006, 11:45
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 26
Регистрация: 17-03-05
Пользователь №: 3 423



Не подскажете, согласно какому изменению кружок на транзисторах не проставляется?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
darbin
сообщение Mar 8 2006, 17:54
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 68
Регистрация: 12-03-05
Из: Москва
Пользователь №: 3 269



Согласно ГОСТ 2.730-73 "ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. Приборы полупроводниковые", ... При выполнении схем допускается ... изображать корпус транзистора.
Т.е и с кружком и без кружка будет правильно. Последний ГОСТ (издание 2002г.) прилагается.

Прикрепленный файл  _____2.730_73__2002_.doc ( 263.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 759


Сообщение отредактировал darbin - Mar 8 2006, 17:54
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Mar 8 2006, 21:22
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



А по существу схему покритиковать уместно?


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:58
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016