> What are OFFSET Constraints?, Очередное послание от Xilinx
papasha
сообщение Mar 7 2006, 12:45
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 122
Регистрация: 25-06-04
Из: Москва
Пользователь №: 185



Собственно вот:Прикрепленный файл  wp237.pdf ( 397.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 581
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3.14
сообщение Mar 7 2006, 18:41
Сообщение #2


Их либе дих ...
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 010
Регистрация: 6-09-04
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609



Мне вот интересно, какого черта за столько лет они не приведут этот констрейн к "нормальному" виду - чтоб его можно было не только с внешними тактовыми использовать. А в таком виде от него не много пользы (по крайней мере для меня) sad.gif


--------------------
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FPGA
сообщение Mar 8 2006, 13:05
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 341
Регистрация: 6-12-04
Пользователь №: 1 352



Цитата(3.14 @ Mar 7 2006, 21:41) *
Мне вот интересно, какого черта за столько лет они не приведут этот констрейн к "нормальному" виду - чтоб его можно было не только с внешними тактовыми использовать. А в таком виде от него не много пользы (по крайней мере для меня) sad.gif

Вы правы, так было бы гораздо удобнее. Правда на странице 4 приведенного документа они дают некоторые рекомендации по использованию этого констрейна с внутренними тактовыми - производными от внешних. Чаще всего внутренние тактовые формируются из внешних и вероятно поэтому нет специального отдельного констрейна для них. Конечно определенная логика в этом есть, хотя действительно неудобно. sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Grumbler_2002
сообщение Mar 26 2006, 14:34
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 154
Регистрация: 5-01-05
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817



Мне вот интересно, можно ли ограничить цепи в такой ситуации: входной клок через bufgmux выходит наружу, данные по клоку тоже выдаются наружу. Надо чтобы данные стояли в нужном месте производного клока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3.14
сообщение Mar 26 2006, 18:03
Сообщение #5


Их либе дих ...
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 010
Регистрация: 6-09-04
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609



Чего то я не понял, внутреняя логика тактируется от входного клока (не важно через какие буфера он входит)?
Если так, то Вам к OFFSET, если нет, то к MAXDELAY.


--------------------
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Grumbler_2002
сообщение Mar 26 2006, 18:12
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 154
Регистрация: 5-01-05
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817



Проблема в том, что данные выходят вместе с задержанным клоком и не выполняется ограничение на время удержания после фронта клока. OFFSET OUT AFTER при этом ограничивает задержку относительно входного клока. Вопрос в том, как обеспечить нужное положение данных относительно выходного клока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3.14
сообщение Mar 26 2006, 18:35
Сообщение #7


Их либе дих ...
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 010
Регистрация: 6-09-04
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609



Завести на вход feedback DCM клок с выхода пина выходного клока не пробовали, все эти обратные связи для подобных целей задуманы.

Хотя (тогда еще входной буфер намотается) ...
Выходные буфера одинаковые (ели специально их не накрутили), тогда и перекосов никаких не возникает. Ну а если Вам все равно хочется фазу выходного клока покрутить, тогда можно еще один DCM задействовать.


--------------------
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Grumbler_2002
сообщение Mar 26 2006, 19:24
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 154
Регистрация: 5-01-05
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817



DCM, к сожалению, использовать нежелательно по вполне прозаическим причинам - проблемы с питанием Vaux. Именно поэтому я упомянул клоковый буфер.