реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Осцилограмма обмена по RS485, Почему наблюдается сдвиг постоянной составляющей?
turnon
сообщение Jan 5 2017, 10:59
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 17-10-14
Пользователь №: 83 207



Сел осцилографом между A и B, скорость обмена 2400.
На осцилограмме приведено три цикла опроса (запрос/ответ по modbus). Не пойму почему есть сдвиг нижней площадки импульсов, более 3В.
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Jan 5 2017, 11:07
Сообщение #2


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Потому что в осциллографе вход закрытый включен: ~
Go to the top of the page
 
+Quote Post
turnon
сообщение Jan 5 2017, 11:12
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 17-10-14
Пользователь №: 83 207



Цитата(ViKo @ Jan 5 2017, 14:07) *
Потому что в осциллографе вход закрытый включен: ~

Так и есть. С DC входом все нормально показывает. А почему так происходит?
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lmx2315
сообщение Jan 5 2017, 11:37
Сообщение #4


отэц
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 729
Регистрация: 18-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 684



Цитата(turnon @ Jan 5 2017, 14:12) *
А почему так происходит?

http://www.electronic-pro.ru/article/different-circuit/
Дифференцирующая цепь - аналог закрытого входа осцилографа.


--------------------
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Jan 5 2017, 11:51
Сообщение #5


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Потому, что 5 Гц и выше пролазит через закрытый вход, а все, что ниже, нет. В пачке импульсов постоянная составляющая напряжения увеличивается. То есть, пачка должна опуститься до уровня нового постоянного напряжения. Но не мгновенно, а с постоянной времени 1/5 с. Аналогично, после пачки постоянное напряжение плавно возвращается в ноль.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Jan 6 2017, 07:13
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(turnon @ Jan 5 2017, 14:59) *
Сел осцилографом между A и B, скорость обмена 2400.
. . .


Чтобы посмотреть что происходит на дифф. линии надо смотреть дифференциальным прибором sm.gif
Используйте 2 входа осцилографа в режиме дифф. входа, если таковой режим имеется.
Иначе что там происходит по "земляной" цепи (в смысле) 220 - БП(прибора)-Трансивер485-входОсцилографа-БПОсцилографа-220 - трудно (пред)сказать.

Сообщение отредактировал k155la3 - Jan 6 2017, 07:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Jan 6 2017, 07:28
Сообщение #7


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(k155la3 @ Jan 6 2017, 10:13) *
Чтобы посмотреть что происходит на дифф. линии надо смотреть дифференциальным прибором sm.gif
Используйте 2 входа осцилографа в режиме дифф. входа, если таковой режим имеется.
Иначе что там происходит по "земляной" цепи (в смысле) 220 - БП(прибора)-Трансивер485-входОсцилографа-БПОсцилографа-220 - трудно (пред)сказать.

Ничего там не будет (в смысле 220 - - -), иначе не будет работать.
Поясню. От передатчика до приемника должны дойти сигналы A, B и GND. Если относительно GND оба A и B будут выше или ниже нормы, никакой приемник их не примет. Должна быть нормальная гальваническая связь.
Дифференциальный сигнал смотреть не обязательно. Хватит и одного для определения, что принимается. Второй проверить, убедиться, что он есть.
Относительно земли, естественно. Если у вас обычный осциллограф с землей на корпусе. Слова "сел осциллографом между A и B" мне непонятны.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Jan 6 2017, 11:27
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 11:28) *
. . .
От передатчика до приемника должны дойти сигналы A, B и GND
. . .


C GND есть непонятка, даже в стандарте. Поскольку по стандарту, RS485 может быт как A-B так и A-B-GND.
Информацию о сигнале несет разность потенциалов А относительно B (или наоборот), а не отн-но GND.
И если на него подключать девайс с "недифф. входом" то ЭТО
не даст правильной инф. о сигнале, тк. например обычный вход осцилографа, а конкретно - его GND,
соединена с экраном его БП, который в свою очередь соединен с заземляющей клеммой вилки питания (SG) - и далее -
контур земли.
А если прибор, который мы "измеряем" тоже подключен аналогично (через БП с земляной линией, SG), то мы через GND коротим одну из линий - A или B
(смотря куда мы подключили GND щупа) на массу, онаже GND.
Собственно из-за недосказанности у ТС по этой теме (что куда подключено) я и высказался.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Jan 6 2017, 11:37
Сообщение #9


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



А ссылку на стандарт покажете?
Я, когда делал, читал даташит на микросхемы драйверов RS-485. Да и здравый смысл подсказывает - если на A и B напряжение выше питания приемника или ниже земли, он уже ничего не примет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2017, 12:10
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (k155la3 @ Jan 6 2017, 13:27) *
Поскольку по стандарту, RS485 может быт как A-B так и A-B-GND.
Осталось посмотреть на параметр "common mode input voltage" для любой микросхемы приемника, которое обычно порядка от -6 до +12 В и любой искатель приключений может смело не тащить земляной провод.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Jan 6 2017, 13:45
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 15:37) *
А ссылку на стандарт покажете?
Я, когда делал, читал даташит на микросхемы драйверов RS-485. Да и здравый смысл подсказывает - если на A и B напряжение выше питания приемника или ниже земли, он уже ничего не примет.

Ссылки под рукой нет, но лет 10 назад я тоже задался этим вопросом (наличие GND в дополнение к A cool.gif.
Спец-т мне сказал, что его "может не быть". Я сперва не поверил, а потом немного подумал, и "понял умом".
GND допустим для рядом стоящих устройств, где гарантируется что по этой линии не будет разности потенциалов
и соотв-го тока. Для полевых/промышленных устройств этого гарантировать нельзя, соотв-но линии GND просто нет.
А для защиты исползуется защитная оплетка, наже SG, подключаемая на "землю" с одной из сторон линии.
SG гарантирует, что на AB не попадет ничего "лишнего".
А сами трансиверы гарантируют что на их абонентов тоже не пойдет "чего не надо" - по даташиту на трансиверы.

Взял специально модуль-мыльницу ICP-CON 7561 конвертора COM-485-422-232 - линия GND только на RS232

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Jan 6 2017, 16:04
Сообщение #12


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Значит, земля придет обходным путем. Теряя (приобретая) потенциал. Если представите всю схему, найдете.
Д... неумных хватает, некоторые из них делают конверторы с интерфейса на интерфейс. laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jan 6 2017, 16:06
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(k155la3 @ Jan 6 2017, 15:45) *
а потом немного подумал, и "понял умом".

Для того, что бы действительно "понять" нужно прежде чем думать неведомо о чем и делать глупые выводы из своего незнания базовых принципов электроники, следует хотя-бы изучить схему приемника 485. Только тогда Вы сможете понять, что без общего провода 485 не работает СОВСЕМ. Выделенный-ли общий, или через анус где-то соединяется через заземления и зануления, это дело второе. Но соединение быть должно и синфазная составляющая на входах не должна превышать нормированного для драйвера (но не меньше, чем оговорено спецификацией -7...+12V ).



--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Jan 7 2017, 05:40
Сообщение #14


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (zltigo @ Jan 7 2017, 00:06) *
Только тогда Вы сможете понять, что без общего провода 485 не работает СОВСЕМ.

Я с вами совершенно согласен! Но!... К своему удивлению наблюдал, как оно работало без общего провода у моего приятеля, который занимался монтажом ОПС и их конфигурированием. Я присутствовал при сей процедуре. На мой вопрос, что там может быть не 485, он мне показал доку. Но я сторонник общей земли rolleyes.gif Допускаю, что ошибся и не увидел тогда третьего провода. Но клеммник был двухпиновый... Расстояние, правда, было 1 метр от силы максимум. В общем общий провод нужен, если нужна безупречная работа девайся)))

З.Ы. Всех с Рождеством!!!


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jan 7 2017, 07:20
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(haker_fox @ Jan 7 2017, 07:40) *
К своему удивлению наблюдал, как оно работало без общего провода у моего приятеля

В розетки это оборудование тоже не было включено sm.gif.
Второй вариант, что на входах были горячо любимые многими "растяжки", тогда они уже подвязывают входы опорным потенциалам и относительно них может хоть как то предсказуемо работать работать и висящий в воздухе передатчик.
Цитата
Но клеммник был двухпиновый...

Совершено обычная ситуация для ПРОМЫШЛЕННОГО оборудования, которое без вариантов по требованиям безопасности все заземляется с гарантированными требованиями к заземлению. В такой ситуации кидать какой-то проводок дублирующий мощные шины заземления совершенно бессмысленно.







--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Jan 7 2017, 10:51
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(zltigo @ Jan 6 2017, 18:06) *
без общего провода 485 не работает СОВСЕМ.

Шо, правда? "Совсем-совсем" или просто "совсем"?
Очень опрометчивое замечание, так как опровергается демонстрацией ЛЮБОЙ работающей без общего провода конструкции на 485-м.
После чего появляется куча оговорок к слову "Совсем" и выясняется, что все не так уж однозначно и "совсем" бывают разные.

Цитата(haker_fox @ Jan 7 2017, 07:40) *
Я с вами совершенно согласен! Но!... К своему удивлению наблюдал, как оно работало без общего провода у моего приятеля, который занимался монтажом ОПС и их конфигурированием. Я присутствовал при сей процедуре. На мой вопрос, что там может быть не 485, он мне показал доку. Но я сторонник общей земли rolleyes.gif Допускаю, что ошибся и не увидел тогда третьего провода. Но клеммник был двухпиновый... Расстояние, правда, было 1 метр от силы максимум. В общем общий провод нужен, если нужна безупречная работа девайся)))

То есть Вы своими глазами видели как 485-й работает на двух проводах, но согласны с мнением, что это невозможно никогда?
Хм. Вот она, сила форумного воздействия, люди уже глазам своим верить отказываются... sm.gif

И расстояние тут ни при чем, Это мог быть и километр, а не 1 метр. И к "безупречной работе" это не относится.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Jan 7 2017, 11:29
Сообщение #17


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(Ruslan1 @ Jan 7 2017, 13:51) *
Шо, правда? "Совсем-совсем" или просто "совсем"?

Совсем-совсем.
http://www.analog.com/ru/products/interfac...t-evaluationkit
Картинку EVAL-RS485HDEBZ посмотрите. Ну, и схему можно.
http://www.analog.com/media/en/technical-d...ides/UG-543.pdf

Кто-то скажет, что и неоновая отвертка-индикатор светится от прикосновения к проводу фазы, без участия нулевого. sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Jan 7 2017, 14:53
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(ViKo @ Jan 7 2017, 13:29) *
Совсем-совсем.

Ссылка на одну конкретную плату, использующую три провода, является доказательством невозможности использования двух проводов?
Странная логика.
Этак я покажу бутылку 0.5 как доказательство что бутылок 0.75 не бывает.

Ну хорошо, первый попавшийся пример: гальванически развязанная двухпроводка 485. Два провода. третьего провода нет.

Upd:
Думайте, что хотите. Но, пожалуйста, не кидайтесь фразами вроде "это невозможно". Лучше употребляйте "насколько мне известно, это невозможно", так гораздо честнее.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Jan 7 2017, 15:13
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



Угу, гальваноразвязанные конверторы RS-485 типично без "земли". Это еще ничего (поскольку противопоказаний нет). А вот массовые дешевые китайские конверторы (без развязки, естественно), принципиально не имеющие даже клеммы под "землю" - уже напрягают....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 7 2017, 15:35
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Как минимум 20 лет применяем 485-й, с самого начала всегда делали по правилам, ничего никогда не сгорало, и да, без экрана прекрасно работает, если для себя любимых, но официально без него ни одного прибора не выпускали, исходя из всё тех же изначальных правил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jan 7 2017, 15:59
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(ViKo @ Jan 7 2017, 18:29) *
Совсем-совсем.
Кто-то скажет, что и неоновая отвертка-индикатор светится от прикосновения к проводу фазы, без участия нулевого. sm.gif

Проверить просто - прибор запитать от аккумуляторов и подключить к RS485 только А и В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jan 7 2017, 17:33
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Господа, предлагаю компромисс - работать без GND будет, но недолго! wink.gif

И в самом то деле, в реальных системах присутствует перекос земель, кроме того, есть же банальные правила безопасности - человек, работающий с одним устройством, должен быть защищен от появления высокого напряжения на другой стороне. Поэтому и используют землю, и обычно через варистор соединяют ее с защитной землей.
У меня недавно ноль отгорел на столбе, и все более-менее работало через заземление. Так что, давайте откажемся от ноля?


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jan 7 2017, 20:02
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(Ruslan1 @ Jan 7 2017, 12:51) *
Шо, правда? "Совсем-совсем" или просто "совсем"?

Совсем совсем. Если вдруг "работает" - ищите соединения общих или какую либо обвеску отличную от регламентрованного включения приемопердатчиков.

Цитата(rx3apf @ Jan 7 2017, 17:13) *
Угу, гальваноразвязанные конверторы RS-485 типично без "земли".

С точностью до наоборот.

Цитата(HardEgor @ Jan 7 2017, 17:59) *
Проверить просто - прибор запитать от аккумуляторов и подключить к RS485 только А и В.

Все много проще. Уже писал - даже если не понимаете границы возможного электроники, то возьмите схему приемопередатчика и попытайтесь объяснить, как без привязке к общему он может работать.




--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Jan 7 2017, 20:38
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



как как - входы приёмника защищёны диодами на землю и питание
поэтому либо один из входов упирается в землю, либо в питание, а второй выше, либо ниже него
либо ещё проще - оба плавают между
а компаратору вообще фиолетово - есть там земля или нет, он входы между собой сравнивает, а не от земли
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Jan 8 2017, 15:33
Сообщение #25


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (zltigo @ Jan 7 2017, 15:20) *
В такой ситуации кидать какой-то проводок дублирующий мощные шины заземления совершенно бессмысленно.

Скорее всего вы правы на счёт растяжек, т.к. вторым участником обмена был ноутбук, не подключенный к розетке)

QUOTE (Ruslan1 @ Jan 7 2017, 18:51) *
То есть Вы своими глазами видели как 485-й работает на двух проводах, но согласны с мнением, что это невозможно никогда?
Хм. Вот она, сила форумного воздействия, люди уже глазам своим верить отказываются... sm.gif

Говорят, что когда у человека нет чувства юмора... он подумает не очень хорошо о других rolleyes.gif На самом деле, то, что оно работало я не сомневаюсь! Но! Я не даром сказал,что длина провода была небольшой. И это было в помещении, на столе. Как это поведёт себя где-нить на объекте на подстанции в условиях помех - кто знает) То, что конструкция работает, ничего не значит. Значит лишь то, где она работает и при каких условиях.


QUOTE (Ruslan1 @ Jan 7 2017, 22:53) *
Но, пожалуйста, не кидайтесь фразами вроде "это невозможно". Лучше употребляйте "насколько мне известно, это невозможно", так гораздо честнее.

Это честнее, категоричные заявления вообще довольно опасны, ибо никто в этом мире не может сказать, что что-то именно так, и никак по-другому) Я уже поднимал этот вопрос как-то в оффтопике, но потом понял, что мы люди, и не можем постоянно говорить с оговорками. Обычно относишься с пониманием к этому, и надеешься на ответное rolleyes.gif


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Jan 10 2017, 14:11
Сообщение #26


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(zltigo @ Jan 6 2017, 20:06) *
Для того, что бы действительно "понять" нужно прежде чем думать неведомо о чем и делать глупые выводы из своего незнания базовых принципов электроники, следует хотя-бы изучить схему приемника 485. Только тогда Вы сможете понять, что без общего провода 485 не работает СОВСЕМ.
. . . .

Общий провод, онже GND, для диф. приемника, оноже дифусилитель, получается
"легким движением" от средней точки делителя R-R между A и В.
Перенапряжения итд - проблема не трансивера, а входных цепей девайса, которые должны
защищать трансивер от всего непотребного.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Jan 10 2017, 14:36
Сообщение #27


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(k155la3 @ Jan 10 2017, 17:11) *
Общий провод, онже GND, для диф. приемника, оноже дифусилитель, получается
"легким движением" от средней точки делителя R-R между A и В.

Вообще-то, и A и B оба имеют напряжение выше GND.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jan 10 2017, 16:33
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(k155la3 @ Jan 10 2017, 16:11) *
Перенапряжения итд - проблема не трансивера, а входных цепей девайса, которые должны
защищать трансивер от всего непотребного.

Защищать и обеспечивать работоспособность это две разные вещи. Ну и размер "непотребного" тоже имеет значение.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes