реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Выбросы напряжения до 600 вольт на входе acdc 220 при сбросе нагрузки или отключении, Возможно ли такое
a123-flex
сообщение Jun 9 2018, 08:20
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 687
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 884



Добрый день.
Возникла проблема в системе. Одна из возможных причин может быть сабж. Блок acdc - дорогущий shroff со сверхшироким диапазоном входных напряжений, номинал ac220, запускается в 60 вольт. Точнее, этот блок не один, а их 4 штуки в параллель.

Так вот судя по фактам, в момент снятия нагрузки с acdc либо отключения их питания у них в момент отключения на ВХОДЕ, те со стороны ac, формируется высоковольтный выброс напряжением более 600 в.

Мне самому это кажется невероятным, но судя по всему выброс всеже есть, а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в. Мне не верится что это он формирует выбросы.


--------------------
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_4afc_
сообщение Jun 9 2018, 10:11
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Цитата(a123-flex @ Jun 9 2018, 11:20) *
Мне самому это кажется невероятным, но судя по всему выброс всеже есть, а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в. Мне не верится что это он формирует выбросы.


Что за марка этого чудного agilent и как вы его выключаете?
Если после agilent поставить выключатель на провода - тоже будут выбросы?

У источника APS-71102 выбросов не было замечено при снятии нагрузки. Испытывали до 40Вт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SSerge
сообщение Jun 9 2018, 10:14
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528



Такое может быть при наличии на входе индуктивности.


--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baza
сообщение Jun 9 2018, 10:14
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 122
Регистрация: 16-05-05
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078



может входной EMI фильтр работает как катушка зажигания sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
a123-flex
сообщение Jun 9 2018, 11:09
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 687
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 884



Цитата(Baza @ Jun 9 2018, 13:14) *
может входной EMI фильтр работает как катушка зажигания sm.gif

да, имхо это похоже на правду, спасибо

Цитата(_4afc_ @ Jun 9 2018, 13:11) *
Что за марка этого чудного agilent и как вы его выключаете?
Если после agilent поставить выключатель на провода - тоже будут выбросы?

Марку я не знаю, но если версия уважаемого Baza верна, то именно с выключателем между выходом агилента и входом ACDC и будут возникать на входе ACDC индуктивные выбросы, при отключении ACDC под нагрузкой.


--------------------
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Jun 9 2018, 13:41
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Ищите индуктивность во входных цепях.
Или отсутствие емкости, которая должна этот индуктивный выброс поглотить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
a123-flex
сообщение Jun 9 2018, 15:55
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 687
Регистрация: 11-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 884



Цитата(Егоров @ Jun 9 2018, 16:41) *
Или отсутствие емкости, которая должна этот индуктивный выброс поглотить.

отсутствие емкости - каюсь - есть crying.gif 05.gif sad.gif


--------------------
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
-Mike-
сообщение Jun 10 2018, 15:43
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 122
Регистрация: 10-12-10
Пользователь №: 61 534



Цитата(a123-flex @ Jun 9 2018, 15:20) *
..со стороны ac, формируется высоковольтный выброс напряжением более 600 в.

..а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в.

Возможно и проявление инерционности обратной связи в agilent, правда если на его выходе маленькие конденсаторы.