> Измерить ток, Запутался в трёх соснах
BioWolf2000
сообщение Jun 26 2006, 07:43
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 89
Регистрация: 11-01-05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897



Вопрос наверное больше по электротехнике.
есть схема резистор 3.3 Ома и дроссель 20мГн, рассчитанный на ток 35А, всё это соединено последовательно и включено в сеть 220В 50Гц
Если смотреть осциллографом напряжение на резисторе, то видна чистая синусоида без искажений, сдвиг между сетевым напряжением и напряжением на резисторе около 3,33мс или около 60град, то есть cos(фи)=0.5.
Измеряю амплитуду напряжения на резисторе осциллографом около 160В, делим на корень из 2, получаем 113, китайским мультиметром так где-то и выходит 110-113В, делим на 3.3 ома получаем 34А.
Берём трансформатор тока ТШП-0,66-0,5S-600/5 подрубаем его к щитовому амперметру переменного тока ЩП02.04(правда ему нужен трансформатор с коэффициентом 1/100) получаем 23А, если даже домножить результат на 1.2, то получим 27,6 А, а не 34А. Меряю токоизмерительными клещами Mastech M97B, получаю 27А. Почему такая разбежка, что я делаю не так?

Моделировал в PSPICE оркадовском и в Electrоnic WorkBench, и там там выходит что ток 33А.

Сообщение отредактировал BioWolf2000 - Jun 26 2006, 07:47


--------------------
ex740104/103 БГУИР
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BioWolf2000
сообщение Jun 26 2006, 13:17
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 89
Регистрация: 11-01-05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897



Не знаю, как удалить тему...
Разобрался... В качестве резистора использовались ТЭНы, при нагревании они меняли сопротивление до 4.1 Ома, а отсюда и такой результат...

Сообщение отредактировал BioWolf2000 - Jun 26 2006, 13:19


--------------------
ex740104/103 БГУИР
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Georgy
сообщение Jun 26 2006, 13:39
Сообщение #3


Уставать стал
****

Группа: Свой
Сообщений: 603
Регистрация: 11-07-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692



Дело в сдвиге фаз и как его воспринимают измерители. Если пользоваться таблицей ток= 24,6 А.
Если присмотреться к точности 3.3 Ома и 20мГн причина может быть и тут.
попытаюсь присоединить таблицу, ее удобно пользовать в пишущем Acrobat 6.0.
Успехов!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RLCF.PDF ( 434.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
 


--------------------