Датчик уровня, взрывобезопасный, Мож есть идеи, советы |
|
|
|
May 4 2005, 09:57
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 20
Регистрация: 27-04-05
Пользователь №: 4 540

|
Задача следующая. Требуется контролировать уровень бурового раствора в устье скважины (устье-это яма, примерно 2*2м, и глубиной около 1 метра). Высокой точности не требуется (можно даже релейного типа минимум с 4мя фиксированными уставками), хотя желательно иметь аналоговый сигнал уровня. Проблема в том, что устье-зона пожаро-взрывоопасная, кроме того очень жесткие условия эксплуатации (диапазон раб окр среды t=-50..+50). К контактным датчикам много претензий (засорение штанги стопорение поплавка и т.п.). Может у кого есть идеи, как решить задачу?
|
|
|
|
|
May 4 2005, 11:36
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 54
Регистрация: 23-03-05
Пользователь №: 3 615

|
Посмотри на www.prosoft.ru или задай им свой вопрос по mail, они тебе ответят.Там много различных уровнемеров.
|
|
|
|
|
May 4 2005, 11:43
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 464
Регистрация: 20-10-04
Пользователь №: 924

|
Цитата(oko7 @ May 4 2005, 12:57) Задача следующая. Требуется контролировать уровень бурового раствора в устье скважины (устье-это яма, примерно 2*2м, и глубиной около 1 метра). Высокой точности не требуется (можно даже релейного типа минимум с 4мя фиксированными уставками), хотя желательно иметь аналоговый сигнал уровня. Проблема в том, что устье-зона пожаро-взрывоопасная, кроме того очень жесткие условия эксплуатации (диапазон раб окр среды t=-50..+50). К контактным датчикам много претензий (засорение штанги стопорение поплавка и т.п.). Может у кого есть идеи, как решить задачу? В трубу поставить уровнемер акустический. можно купить готовый во взрывобезопасном исполнении на Страрорусприборе.
|
|
|
|
|
May 4 2005, 12:09
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 20
Регистрация: 27-04-05
Пользователь №: 4 540

|
Цитата В трубу поставить уровнемер акустический. можно купить готовый во взрывобезопасном исполнении на Страрорусприборе. Видимо, имеется в виду ультразвуковой датчик уровня. В этом случае трубу надо будет отдельно обогревать (причем с учетом взрывобезопасности ), иначе раствор с успехом в ней замерзнет. Кроме того, буровой раствор выносит на поверхность (т.е. в устье) разбуренную породу, которая в свою очередь осаждается на внутренних стенках трубы, уменьшая эффективный диаметр отверстия.
|
|
|
|
|
May 4 2005, 12:18
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 20
Регистрация: 27-04-05
Пользователь №: 4 540

|
Цитата Для вашей задачи подойдет радарный уровнемер. Согласен, этот вариант мы рассматривали, но цена радарного датчика уровня составила ~2300$, что абсолютно неприемлимо. Требуется наити как можно более дешевое, но эффетивное решение.
|
|
|
|
|
May 4 2005, 12:43
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 366
Регистрация: 23-12-04
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630

|
Рассмотрите УЛМ-11А1. Если не изменяет память, то буровой раствор имеет цементную основу, следовательно, обладает большой плотностью. Рассмотрите возможность измерения веса раствора в заданном объеме, далее, можно будет пересчитать, соответствие веса уровню (при условии постоянства габаритов ямы и плотности раствора). Так как раствор имеет высокую плотность, то и инерционность будет высокой, как следствие - колебания показаний датчика будут минимальными. В качестве датчика веса можно использовать тензометрический преобразователь, как дешевый вариант.
|
|
|
|
|
May 4 2005, 13:18
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 20
Регистрация: 27-04-05
Пользователь №: 4 540

|
Цитата Рассмотрите УЛМ-11А1. Что касается УЛМ-11А1 - это конечно ВЕЩЬ, но вешь по слишком неподъемной цене. Мы связывались с этой фирмой; там нам назвали цену ~70 000р/шт. Что касается Цитата Если не изменяет память, то буровой раствор имеет цементную основу, следовательно, обладает большой плотностью. Рассмотрите возможность измерения веса раствора в заданном объеме, далее, можно будет пересчитать, соответствие веса уровню (при условии постоянства габаритов ямы и плотности раствора). Так как раствор имеет высокую плотность, то и инерционность будет высокой, как следствие - колебания показаний датчика будут минимальными. В качестве датчика веса можно использовать тензометрический преобразователь, как дешевый вариант. Идея оч интересна, мы еще над ней подумем. Пока сразу видны минусы, это: Плотность бур раствора постоянно меняется т. к. по мере проходки скважины меняются геологичесие свойства породы и т.д.; устье это просто яма в земле с отверстием скважины по центру (т.е. под него уже никакой датчик веса не вставишь(мож быть опускать в устье с раствором тензодатчик и судить по величине давления раствора - но опять вопрос с изм плотностью));габариты устья зависят от усталости конкретных роющих его помбуров-).
|
|
|
|
|
May 4 2005, 15:54
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 464
Регистрация: 20-10-04
Пользователь №: 924

|
Цитата(oko7 @ May 4 2005, 15:09) Цитата В трубу поставить уровнемер акустический. можно купить готовый во взрывобезопасном исполнении на Страрорусприборе. Видимо, имеется в виду ультразвуковой датчик уровня. В этом случае трубу надо будет отдельно обогревать (причем с учетом взрывобезопасности ), иначе раствор с успехом в ней замерзнет. Кроме того, буровой раствор выносит на поверхность (т.е. в устье) разбуренную породу, которая в свою очередь осаждается на внутренних стенках трубы, уменьшая эффективный диаметр отверстия. А в самом устье раствор не замерзает? Если нет - то можно попробовать датчик типа LM1830. принцип действия - изменение проводимости при наличии жидкости.
|
|
|
|
|
May 5 2005, 05:30
|
Частый гость
 
Группа: Validating
Сообщений: 149
Регистрация: 11-02-05
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574

|
Цитата(oko7 @ May 4 2005, 13:57) Задача следующая. Требуется контролировать уровень бурового раствора в устье скважины (устье-это яма, примерно 2*2м, и глубиной около 1 метра). Высокой точности не требуется (можно даже релейного типа минимум с 4мя фиксированными уставками), хотя желательно иметь аналоговый сигнал уровня. Проблема в том, что устье-зона пожаро-взрывоопасная, кроме того очень жесткие условия эксплуатации (диапазон раб окр среды t=-50..+50). К контактным датчикам много претензий (засорение штанги стопорение поплавка и т.п.). Может у кого есть идеи, как решить задачу? Могу предложить посмотреть информацию на www.kontakt1.ryazan.ru там есть инф. о различных сигнализаторах и измерителях уровня все приборы имеют взрывозащищенное исполнение. В зависимости от условий эксплуатации и типа среды можно подобрать нужный вам сигнализатор или измеритель уровня.
|
|
|
|
|
May 5 2005, 05:44
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 366
Регистрация: 23-12-04
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630

|
Цитата Плотность бур раствора постоянно меняется т. к. по мере проходки скважины меняются геологичесие свойства породы и т.д.; устье это просто яма в земле с отверстием скважины по центру (т.е. под него уже никакой датчик веса не вставишь(мож быть опускать в устье с раствором тензодатчик и судить по величине давления раствора - но опять вопрос с изм плотностью));габариты устья зависят от усталости конкретных роющих его помбуров-). Тогда рассмотрите идею измерения высоты столба раствора над заданной точкой. В яму, максимально ближе к отверстию скважины, вводится часть трубы с одной стороны закрытая мембраной. Противоположная сторона трубы находится вне рабочей зоны; на этой стороне установлен датчик абсолютного давления. Конструкция должна быть герметичной, и, возможно, с небольшим избыточным давлением среды внутри - чувствительность выше и достаточно просто зафиксировать разгерметизацию. Длина трубы выбирается исходя из соображений места размещения датчика давления.
|
|
|
|
|
May 5 2005, 07:50
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 20
Регистрация: 27-04-05
Пользователь №: 4 540

|
Ребят, спасибо за идеи. Цитата А в самом устье раствор не замерзает? Если нет - то можно попробовать датчик типа LM1830. принцип действия - изменение проводимости при наличии жидкости. Раствор в устье не должен замерзать никогда, иначе-прихват колонны бурильных труб - ЧП. Буровики сами делали датчики уровня релейного типа с помощю электродов (опускали медные заостренные жилы на разные уровни устья) но больше так рисковать не хотят. По нашему мнению оправданно, т.к. бур раствор может содержать в себе взрыво, пожароопасные смеси (нефть, метан и т.п.), поэтому сознательно делать его (раствор) рабочей средой для прохождения тока очень не хочется (слишком большая ответственность).
|
|
|
|
|
May 5 2005, 08:04
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 20
Регистрация: 27-04-05
Пользователь №: 4 540

|
По поводу: Цитата Я так понял, что раствор-это взвесь твёрдых частиц в жидкости. Соответственно и большое затухание ультразвука. Яхотел предложить использовать эхолот - положить его на дно устья и мерять толщу раствора над ним. Да, в целом так и есть, раствор это именно такая взвесь+растворенные газы. Идеи с эхолотом у нас еще не возникало-) Надо посмотреть про них поподробнее, мож сгодятся? что касается: Цитата Ещё мысль использовать поплавковый датчик - только закрепить его не на вертикальной штанге (по которй он, насколько я понял, елозит вверх-вниз), а как в унитазном бачке, и использовать датчик поворота. Но такие идеи у вас наверняка были. Да такие идеи были и не получили одобрения. Дело в том, что на буровой установке(нашей, отечественной) все оборудование должно быть кувалдоустойчивым, иначе оно там не выживает. Любые поплавковые конструкции- для буровой бригады - великая головная боль. Да, еще, как правило, раствор в устье бурлит и пенится.
|
|
|
|
|
May 5 2005, 08:09
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 20
Регистрация: 27-04-05
Пользователь №: 4 540

|
Цитата Могу предложить посмотреть информацию на www.kontakt1.ryazan.ru там есть инф. о различных сигнализаторах и измерителях уровня все приборы имеют взрывозащищенное исполнение. В зависимости от условий эксплуатации и типа среды можно подобрать нужный вам сигнализатор или измеритель уровня. С удовольствием бы посмотрел инфу, но эта ссылка кажется битая. Может ошибка закралась?
|
|
|
|
|
May 5 2005, 08:36
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 20
Регистрация: 27-04-05
Пользователь №: 4 540

|
Цитата Тогда рассмотрите идею измерения высоты столба раствора над заданной точкой. В яму, максимально ближе к отверстию скважины, вводится часть трубы с одной стороны закрытая мембраной. Противоположная сторона трубы находится вне рабочей зоны; на этой стороне установлен датчик абсолютного давления. Конструкция должна быть герметичной, и, возможно, с небольшим избыточным давлением среды внутри - чувствительность выше и достаточно просто зафиксировать разгерметизацию. Длина трубы выбирается исходя из соображений места размещения датчика давления. Идея понравилась-) Труба должна быть запаяна с обоих концов, с установленным внутри датчиком. На внешней стенке сделать штуцер для нагнетания газа внутрь и разъем для подключения датчика. Мембрану потребуется защитить от попадания крупных частиц (чем-то вроде сетки наверное). Причем, насколько я понимаю профиль трубы, и геометрия может быть любая. Но остается вопрос с изменяющейся плотностью раствора (такую частую тарировку датчика никто делать не будет). Диапазон изменения плотности раствора примерно 1:3. Можно конечно отдельно ставить датчик измерения плотности и, в соответствии с ним, тарировать датчик уровня, но накладно и громоздко.
|
|
|
|
|
May 5 2005, 10:33
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 366
Регистрация: 23-12-04
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630

|
Цитата Причем, насколько я понимаю профиль трубы, и геометрия может быть любая. Профиль трубы любой; мембраны, думаю, предпочтительнее круглый. Геометрия, а точнее совокупность таких параметров как площадь, материал мембраны и внутренний объем трубы повлияют на необходимое избыточное давление заполняемой среды и чувствительность используемого датчика. Думаю вместо мембраны допустимо использовать сильфон. Цитата Но остается вопрос с изменяющейся плотностью раствора (такую частую тарировку датчика никто делать не будет). Коррекцию по плотности раствора, в вашем случае, думаю лучше проводить не специальным датчиком, а поплавковым - измерять силу Архимеда, т.е. погружая его в раствор. Причем возможны два пути решения: 1. Ввести дополнительную мембрану (сильфон) с закрепленным поплавком. Эта мембрана будет создавать компенсирующее разряжение внутри трубы взависимости от плотности раствора. 2. Ввести отдельный поплавковый датчик с электрическим выходом, а компенсацию проводить программно, контроллирующей системой. Из соображения взрывобезопасности применить неконтактный датчик.
|
|
|
|
|
May 5 2005, 12:30
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 20
Регистрация: 27-04-05
Пользователь №: 4 540

|
Есть еще проблемки:-( Устье постепенно "заиливается" осевшим шламом из бур раствора. Скорость заиливания зависит от производительности шламовых насосов (они выкачивают раствор из устья и подают в циркуляционную систему) -скорости движения раствора от скважины до входа в "улитку" насоса. 2. На сильфон будет действовать не только статическая составляющая давления, но и динамическая, вызванная кинетической энергией движущегося раствора. Все-таки РАДАР это ВЕЩЬ-(
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|