реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Связь между двух МК по SPI или ....
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 16:54
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 7-12-07
Пользователь №: 33 069



Здрасти всем!

help.gif Возник у меня вопрос вот какой. Есть 12-ти проводной шлейф для питания тельфера. Из 12 проводов задействовано 9 для питания 3Ф АД мне нужно по оставшимся 3 проводам связать два МК AVR между собой при длинне шлейфа 60 метров. Как лучше связать МК, Через SPI или что другое?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aesthete Animus
сообщение Aug 5 2008, 16:56
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 222
Регистрация: 9-06-07
Пользователь №: 28 317



Цитата(malyshevsergey @ Aug 5 2008, 20:54) *
...связать два МК AVR между собой при длинне шлейфа 60 метров. Как лучше связать МК, Через SPI или что другое?

60 метров? Что-то другое sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 16:57
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 7-12-07
Пользователь №: 33 069



А, что другое?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 5 2008, 17:02
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(malyshevsergey @ Aug 5 2008, 22:57) *
А, что другое?
Дифференциальный интерфейс аля RS-485 или токовая петля, в зависимости от помеховой обстановки и качества кабеля.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 17:54
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 7-12-07
Пользователь №: 33 069



Цитата(rezident @ Aug 5 2008, 21:02) *
Дифференциальный интерфейс аля RS-485 или токовая петля, в зависимости от помеховой обстановки и качества кабеля.


Я, не могу обеспечить витую пару, как это повлияет на передачу данных в этих интерфейсах?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nss
сообщение Aug 5 2008, 18:39
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 15-03-06
Пользователь №: 15 277



Цитата(malyshevsergey @ Aug 5 2008, 21:54) *
Я, не могу обеспечить витую пару, как это повлияет на передачу данных в этих интерфейсах?

Ну давайте начнем с того что именно вы хотите сделать?
Так как линия передали данных по силовому кабелю, хоть и по отдельным жилам, в промышленных жестких условиях достаточно не тривиальная задача.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 19:11
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 7-12-07
Пользователь №: 33 069



Цитата(nss @ Aug 5 2008, 22:39) *
Ну давайте начнем с того что именно вы хотите сделать?
Так как линия передали данных по силовому кабелю, хоть и по отдельным жилам, в промышленных жестких условиях достаточно не тривиальная задача.


Нужно получать информацию с тельфера о месте положеня его в линии и в каком положении он находиться(вверху или внизу) а также с системы блокировок, также обеспечить визуальной информацией на ЖК дисплей для оператора тельфера.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 5 2008, 19:16
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(malyshevsergey @ Aug 5 2008, 23:54) *
Я, не могу обеспечить витую пару, как это повлияет на передачу данных в этих интерфейсах?
Тогда остается только токовая петля. А какую скорость обмена вы предполагаете? В принципе даже по двум проводам можно сделать полнодуплексную связь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nss
сообщение Aug 5 2008, 19:26
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 15-03-06
Пользователь №: 15 277



Вот собственно краткий обзор технологий передачи данных по линиям питания http://kazus.ru/articles/48.html
Но наиболее дешевым вариантом в вашем случае является использования физического уровня RS-485 в который заворачивается RS-232, но это потребует прокладки дополнительно кабеля.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 19:57
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 7-12-07
Пользователь №: 33 069



Дополнительный кабель не возможен. Надо пользоваться тем что есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 5 2008, 20:07
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Вы желаемую скорость обмена сообщите или дальше в партизана играть будете?

Цитата(nss @ Aug 6 2008, 01:26) *
использования физического уровня RS-485 в который заворачивается RS-232
Поясните свою мысль. Зачем нужно один физический интерфейс "заворачивать" в другой физический интерфейс? cranky.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 20:09
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 7-12-07
Пользователь №: 33 069



9600 бод
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 5 2008, 20:21
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(malyshevsergey @ Aug 6 2008, 02:09) *
9600 бод
Вполне реально. Используйте UART в МК с обеих сторон. В качестве физического интерфейса используйте "токовую петлю" на оптронах. Только уровни тока не нулевые выбирайте, т.е., например, 5мА ток лог.1 и 20мА ток лог.0. Или по крайней мере смещение по току сделайте. При этом трех линий для дуплекса вполне хватит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malyshevsergey
сообщение Aug 5 2008, 20:51
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 7-12-07
Пользователь №: 33 069



А, что вы скажите о интерфейсе CAN?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aesthete Animus
сообщение Aug 5 2008, 20:59
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 222
Регистрация: 9-06-07
Пользователь №: 28 317



Цитата(malyshevsergey @ Aug 6 2008, 00:51) *
А, что вы скажите о интерфейсе CAN?

Хороший интерфейс, но требует поддерживающего его контроллера (н.: AT90CAN) и соответствующей внешней обвязки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 5 2008, 21:40
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(malyshevsergey @ Aug 6 2008, 02:51) *
А, что вы скажите о интерфейсе CAN?
А что он нем нужно говорить? Для ваших условий линии связи он тоже не подходит, как и RS485. Вот если бы вы отдельную экранированную витую пару могли бросить, тогда можно было бы еще порассуждать и порассматривать интерфейсы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amper25
сообщение Aug 5 2008, 21:56
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 215
Регистрация: 10-04-07
Пользователь №: 26 929



Можно попробовать взять физический уровень от протоколов наподобии DALI. По сути таже токовая петля. При длине в сотни метров позволяет передавать со скоростью 2400бод в обоих направлениях. Для передачи описаных данных должно хватить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 5 2008, 23:22
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Вот такую схему можно попробовать. С каждой стороны линии связи. По-моему схема несложная и недорогая. DC/DC какой-ниубдь нерегулируемый одноВаттный, но нужно будет подгрузить его по выходу на 10% от номинальной мощности.
Естественно, I_TX_OUT с одной стороны линии связи соединяется с I_RX_IN второго преобразователя на другом конце линии и наоборот. Если с простым оптроном устойчивой связи на 9600 не получится, то можно взять оптропару со встроенным триггером Шмитта, типа H11L1. На ней и 115200 можно получить, только ток выше 30-35мА не нужно через нее гнать.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malyshevsergey
сообщение Aug 10 2008, 20:49
Сообщение #19


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 7-12-07
Пользователь №: 33 069



Спасибо всем ответевшим! Остановился на UART и RS485.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekz
сообщение Aug 10 2008, 21:37
Сообщение #20





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 30-04-08
Пользователь №: 37 178



Добрый день!

А можно ли соединить по SPI два МК если у одного напряжение ~3.3, а у другого 5В? 05.gif
Нужно ли использовать конвертер уровней или можно просто напрямую?

Thanks!
Alekz
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Aug 10 2008, 21:41
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



МК бывают разные. Если первый 5V-tolerant, а второй устроят уровни 3.3V на входе, то почему бы и нет?

Уточните типы МК.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:11
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016