сообщение Oct 12 2008, 17:25
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249



Микроконтроллер должен получать сигналы с отдаленных концевых выключателей. Предельная частота срабатывания 1Гц. Я думаю поставить после концевика фильтр низких частот и оптрон. Ваше мнение? Какой оптрон выбрать?


--------------------
Если все, то не я...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex11
сообщение Oct 12 2008, 17:34
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965



Если концевик - действительно механический выключатель, то оптрон крайне невыгоден, разве что есть большая вероятность попадания в цепь концевика сети. Но тогда нужно делать полноценную гальваническую развязку и ставить еще развязанный источник питания для концевика. Оптрон для нее подойдет любой транзисторный, самый дешевый.
Если концевик - источник напряжения, тогда выбор оптрона определяется допустимым током этого источника. Если можно отнять миллиампер 10 - то как в предыдущем случае, иначе - нужно искать слаботочный с большим коэффициентом передачи по току.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 12 2008, 20:56
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Фильтр не нужен. Дребезг срабатывания можно (и нужно) программно устранять. Оптрон желателен, т.к. заранее неизвестно, что там на конце длинной линии приключиться может. Да и сигнал в линии будет токовый (для диода оптрона) что по помехозащищенности всяко лучше потенциального.
Минус один - для запитки концевика нужен будет отдельный гальванически изолированный от МК источник питания.
Если у МК входы без гистерезиса, то оптрон лучше брать сразу со встроенным триггером Шмитта, типа H11L1.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Buravtsev
сообщение Oct 17 2008, 08:42
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32
Регистрация: 20-10-06
Из: Ковров
Пользователь №: 21 520



Посмотрите MAX6816/6817/6818 - обработка сигналов от концевиков с коммутацией на землю.
Подавление от дребезга, защита от статики ±15 кВ и перенапряжения на линии до ±25 В. Выход ТТЛ.
Кроме конденсатора по питанию больше никакой обвязки не требуется, т.е. на вход - кнопку, выход - напрямую на контроллер.
Если нет ограничений по цене (стоит, зараза, от 60 р.) - самое оно.