Многоканальный регулятор |
|
|
|
Apr 17 2009, 11:00
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 456

|
Помогите со схемой. На входе будет 8 каналов, в качасте датчиков буду подключать термометры сопротивлений по 3-х проводной схеме и термопары различных типов. Управлять всем будет МК PIC16F877. Коммутацию каналов надо реализовать либо на CD4051 или на ADG409. На выходе мультиплексора будет стоять усилитель с программируемым к-ом усиления. Примерно так  Как нарисовать эту многоканальную схему? Хотя бы входные цепи до МК, с индикацией и прочим сам разберусь.
|
|
|
|
|
Apr 17 2009, 13:32
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 456

|
Почему не будет работать? У ОВЕН же работатет, только у них усилитель вроде LM358, выше просто пример программируемого к-та усиления, если есть другие схемы усилителей с ПКУ более надежные, к которым можно подключать различные виды термопар и термометров сопротивления поделитесь со мной).
|
|
|
|
|
Apr 17 2009, 13:46
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(noise2009 @ Apr 17 2009, 16:32)  если есть другие схемы усилителей с ПКУ более надежные, к которым можно подключать различные виды термопар и термометров сопротивления поделитесь со мной). Схем измерения температуры существует множество, и практически любая будет надежнее чем Вы собираетесь придумать. Зачем Вам эта универсальность? Для диплома? Для практического применения универсальность не нужна. Хотите охватить всех своим решением? Не получится. Используйте один выбранный датчик, и живите счастливо. Какую точность Вы хотите получить по температуре?
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Apr 17 2009, 13:49
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 456

|
Ладно, начну сам. Значит универсальный вход - это фактически переключение цепей сопряжения различных датчиков. Вот две цепи  Собсвенно осталось только их объединить в одну (можно в принципе джамперами, но не более 1-2), поставить 8 таких схем на каждый канал и коммутировать мультиплексором.
|
|
|
|
|
Apr 17 2009, 13:54
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 456

|
Tanya, спасибо посмотрю эти усилители. Для компенсации холодного спая термопар планирую ставить датчик. Dog Pawlowa да для диплома. А точность такая же как у ТРМ138 можно чуть хуже, собирать не буду - только проектировать.
Сообщение отредактировал noise2009 - Apr 17 2009, 13:56
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Apr 17 2009, 14:24
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712

|
Цитата(noise2009 @ Apr 17 2009, 16:54)  для диплома, собирать не буду - только проектировать. Вы не привязаны к средствам отладки, поэтому посмотрите в сторону MCS1210 от TI. Очень интересная микросхема. Встроенный мультиплексор, программируемый усилитель, АЦП - 24р, источник опорного напряжения, датчик температуры и быстрый 8051 с одном корпусе. Аналогичное есть у AD http://www.analog.com/en/analog-microcontr...ucts/index.htmlМне кажется для диплома будет интереснее, чем сделано у ОВЕН.
|
|
|
|
|
Apr 17 2009, 14:56
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 456

|
Есть утвержденная структурная схема, и есть PIC16F877 и опыт программирования этого МК и очень мало времени, 1,5 месяца. Нужны всего лишь входные цепи, о чем я и прошу...
Сообщение отредактировал noise2009 - Apr 17 2009, 14:57
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Apr 17 2009, 16:22
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 456

|
ну если совсем сложно пустьбудут не усниверсальные 1-тсм 50/100 2- тсп50/100 3,4,5 ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J) 6,7,8 - сигналы постоянного напряжения и тока 0...20 мА, 4..20 мА, 0..1 В
|
|
|
|
|
Apr 18 2009, 13:05
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712

|
Цитата(noise2009 @ Apr 17 2009, 18:56)  Есть утвержденная структурная схема, и есть PIC16F877 и опыт программирования этого МК и очень мало времени, 1,5 месяца. Нужны всего лишь входные цепи, о чем я и прошу... Универсальный вход всегда дороже и сложнее, чем специализированный и конечному потребителю редко бывает нужен. Вашего 10-ти разрядного АЦП будет явно недостаточно для работы с ТСП и термопарами. Для сигналов постоянного напряжения и тока 0...20 мА, 4..20 мА, 0..1В прикиньте хватит ли разрешения АЦП для получения требуемой точности. Сделайте два исполнения прибора: 1. Ток+напряжение, через комммутатор на АЦП. И не забывайте про фильтры. Для тока измерительный прецизионный резистор. 2. ТСП+ТП, нужен дифф.усилитель, иначе все помехи соберешь, желательно инструментальный. Чтобы не делать двуполярное питание для PGA входные сигналы сместить относительно земли. Например так. R1 и R2 прецизионные. Далее комммутатор, PGA и на АЦП. При переключении каналов из-за фильтров показания будут очень долго устанавливаться, учитывайте это в программе
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Apr 19 2009, 09:09
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 456

|
проект для протеуса 7. Все правильно сделал? куда остальные входы (4-й вход каждого канала) цеплять и UREF?
Прикрепленные файлы
2.rar ( 45.74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
Apr 21 2009, 05:29
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(Tanya @ Apr 17 2009, 16:46)  Деньги экономили, или очень хотелось? И то и другое  Еще были критичны низкочастотные шумы и входное сопротивление. Из двух десятков типов операционников отобрали один, ну а со смещением вот так боролись. Цитата(noise2009 @ Apr 17 2009, 16:54)  Dog Pawlowa да для диплома. А точность такая же как у ТРМ138 можно чуть хуже, собирать не буду - только проектировать. Успехов, завидую Вашему руководителю диплома...
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Apr 23 2009, 11:38
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 456

|
Оказывается можно будет мультеплексировать только 1 вход! Соответственно и 1 мультиплексор понадобиться, а на выходе будет стоять усилитель с программируемым к-ом усиления как на схеме. На рисунке я изобразил 2 земли - аналоговая и цифровая. И все бы замечательно, но ток с резистора R6 (Ir) потечет по аналоговой земле и создаст падение напряжения на сопротивлении проводника, таким образом вносится погрешность в измерение, равная как раз этому напряжению. А этот ток должен быть нулевым. Значит должна быть другая цепь для этого тока. Как его сделать нулевым? Какую можно поставить схему компенсации? Если несложно прям на этом рисунке покажите если это выполнимо. Если нет - придется ставить 2 мультиплексора и коммутировать 2 и 3 входы, соответственно и дифф усилитель надо будет ставить, и для него придумывать как сделать программируемый к-т усиления, либо готовые усилки типа PGA205 но стоимость их составляет от 700 до 1700 рублей.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Apr 24 2009, 04:23
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 456

|
Или ток Ir туда не потечет? И все можно оставить так? Помогите кто-нибудь!!!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)