реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Управление АД с помощью ЧП
**STANISLAV**
сообщение Aug 5 2009, 15:12
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



Всем привет!

Идея такая: Поддерживать постоянное давление воды. Выход аналового датчика давления подавать на контроллер (типа AVR) вычислять ошибку и с помощью ШИМ регулировать частоту вращения двигателя (насоса). Мощность двигателя 1кВт, двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, работает от одной фазы (конденсаторный).

Вопрос в инверторе. В интернете есть информация о том, что существуют готовые модули внутри которых драйвер и инвертор на IGBT. Кто-нибуть их использовал, либо знает о них? Может есть другое решение этого вопроса?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Aug 5 2009, 17:34
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



А почему с помощью ШИМ, а не частотой. И помоему лучше поддерживать давление не частотой АД(пусть работает в номенальном режиме), а допустим каким нибудь перепускным клапаном или др.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slog
сообщение Aug 5 2009, 18:10
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



Контроллер (AVR) не нужен. К нормальному ПЧ можно сразу подключить датчик давления и настроить ПИД-регуляторы внутри ПЧ. И всё. ШИМ тут совсем не в тему. И двигатель лучше 3-х фазный взять.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 04:41
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



В прикрепленных файлах статья, откуда я узнал об интелектуальных модулях. Модуль содержит инвертор и драйвер, а управляется с помощью ШИМ контроллера. Двигатель однофазный. Нецелесообразно использовать 3х-фазный двигатель в домашних условиях на такую мощность-1кВт. Если есть готовые модули с обратной связью для входа аналового датчика пожалуйста поделитесь опытом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2007_7_5_1__copy.pdf ( 340.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slog
сообщение Aug 6 2009, 06:05
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



Не нужны тут интеллектуальные модули. И нечего тут изобретать, бери готовый ПЧ, подключай датчик и настраивай как надо. После ПЧ будет 3 фазы, а вход ПЧ может быть и однофазным.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 06:20
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



Готовый ПЧ дорогой, да и в нем заложены избыточные функции. Плюс ко всему мне и самому хочется повозиться с этим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 6 2009, 07:13
Сообщение #7


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(**STANISLAV** @ Aug 6 2009, 09:20) *
Готовый ПЧ дорогой
Кто сказал такое? Я вот 1кВт/220вольт вход продаю за 120 баксов... 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 07:22
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



_Pasha, сам делаешь и продаешь что-ли?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 6 2009, 07:25
Сообщение #9


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(**STANISLAV** @ Aug 6 2009, 10:22) *
_Pasha, сам делаешь и продаешь что-ли?


В личку, джентльмены... Кстати - поставьте у себя в профиле местоположение, непонятно ж ничего.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 07:26
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



120 баксов это 3840 руб. Модуль можно купить за 1200 и обвязку пускай рублей на 800 =2000 руб. Так где выгода? И если не секрет что за ЧП ты продаешь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 6 2009, 07:40
Сообщение #11


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



 
Цитата(**STANISLAV** @ Aug 6 2009, 10:26) *
Модуль можно купить за 1200 и обвязку пускай рублей на 800 =2000 руб.


Дороговатые у Вас модули выходят. Совет: если будете пробовать, то лучше со встроенным шунтом (IRAMxxxUP60B), но надо обязательно контролировать ток и через плюс высокого питания - чтоб реагировать на КЗ по земле.

Цитата
И если не секрет что за ЧП ты продаешь?



Линейка 220 вольтовых (на IRAM) 0,5/0,75/1,1 квт

380 вольтовые (на IR2233) 1,5/2,2/3,0 кВт
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 08:03
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



Спасибо за совет!

Линейка 220 вольтовых (на IRAM) 0,5/0,75/1,1 квт а что есть модули где инвертор на одну фазу? Или Вы используете 3х-фазный модуль и задействуете одну фазу?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhX
сообщение Aug 10 2009, 19:24
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249



Цитата(_Pasha @ Aug 6 2009, 12:40) *
Линейка 220 вольтовых (на IRAM) 0,5/0,75/1,1 квт

380 вольтовые (на IR2233) 1,5/2,2/3,0 кВт

Ух ты! Вы что зарабатываете на жизнь приводами? Неужели выгодно? Сам долго думал, но все кругом говорят, что это беспереспективное занятие, что брендовые привода старых серий за красивые глаза отдают, о китайсях говорят... Думал-думал и ушел в другую сочную степь, а самому немного жаль.
Рад за вас в общем!


--------------------
Если все, то не я...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 21:04
Сообщение #14


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(PhX @ Aug 10 2009, 22:24) *
Рад за вас в общем!

Чему тут радоваться? Кетайсы заколебали... crying.gif

Цитата
Неужели выгодно?
В принципе, были бы возрастающие объемы - сделал бы китайцев по цене раза в два с половиной.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
borisolefir
сообщение Oct 29 2009, 21:15
Сообщение #15





Группа: Участник
Сообщений: 3
Регистрация: 29-10-09
Пользователь №: 53 300



bb-offtopic.gif Подскажите.Собираюсь собрать ПЧ для фрезы и циркулярки на силовом модуле PS11036. Но не могу найти толковое описание.
Может кто знает,он уже с радиатором охлаждения,нужен ли ему генератор,контроллер и к каким входам,что подсоединять.
Есть схема в журнале радиолюбитель,но там слишком много деталей.А здесь помоему почти готовый ПЧ. laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Oct 30 2009, 05:51
Сообщение #16


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(borisolefir @ Oct 30 2009, 00:15) *
bb-offtopic.gif Подскажите.Собираюсь собрать ПЧ для фрезы и циркулярки на силовом модуле PS11036. Но не могу найти толковое описание.

http://www.google.com.ua/search?client=ope...-8&oe=utf-8

??? трудно в гугле набрать буков?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
borisolefir
сообщение Oct 31 2009, 14:56
Сообщение #17





Группа: Участник
Сообщений: 3
Регистрация: 29-10-09
Пользователь №: 53 300



Цитата(_Pasha @ Oct 30 2009, 07:51) *
http://www.google.com.ua/search?client=ope...-8&oe=utf-8

??? трудно в гугле набрать буков?



crying.gif это точно.Просматривал эти сраницы и раньще,но кроме обозначения ножек,подсоединения двигателя, я там больше ничего не нашол.Удалось к счастью скачать документацию
[/indent]
[indent]
IRAMY20UP60B с подключением контроллера( его тип не указан) и все на английском. Перевести текстовый файл на web странице не удается и не сохраняется сам текст файла в РС чтобы его там перевести.А жаль,две микросхемки и РЧ готов.Помогите мне все это разгребти. smile3046.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Oct 31 2009, 15:58
Сообщение #18


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(borisolefir @ Oct 31 2009, 17:56) *
crying.gif это точно.Просматривал эти сраницы и раньще,но кроме обозначения ножек,подсоединения двигателя, я там больше ничего не нашол.Удалось к счастью скачать документацию
[/indent]
[indent]
IRAMY20UP60B с подключением контроллера( его тип не указан) и все на английском. Перевести текстовый файл на web странице не удается и не сохраняется сам текст файла в РС чтобы его там перевести.А жаль,две микросхемки и РЧ готов.Помогите мне все это разгребти. smile3046.gif
Вы предполагаете, что AN будут специально для вашей
цыркулярки переводить на русский?
ASIPM PS1103X SERIES APPLICATION NOTE.
Application Specific Intelligent Power Modules.
К несчастью, модуль, который вами выбран, не из лучших.
Если есть возможность, зайдите в рем. мастерскую стиральных машин,
там вам смогут предложить более ходовое и дешёвое изделие.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Oct 31 2009, 18:25
Сообщение #19


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2009, 18:58) *
Вы предполагаете, что AN будут специально для вашей
цыркулярки переводить на русский?

А что, многие конторы уже считают хорошим тоном вести саппорт и переводить документы на русский. Давно пора уродам понять, что не только китайцы есть на белом свете.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Oct 31 2009, 18:29
Сообщение #20


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(_Pasha @ Oct 31 2009, 21:25) *
А что, многие конторы уже считают хорошим тоном вести саппорт и переводить документы на русский. Давно пора уродам понять, что не только китайцы есть на белом свете.
Жапанцы на всём экономят,
им битиков и бумажек жалко. biggrin.gif
Бюрократы оне.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 31 2009, 18:30


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
borisolefir
сообщение Nov 3 2009, 08:50
Сообщение #21





Группа: Участник
Сообщений: 3
Регистрация: 29-10-09
Пользователь №: 53 300



Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2009, 17:58) *
Вы предполагаете, что AN будут специально для вашей
цыркулярки переводить на русский?
ASIPM PS1103X SERIES APPLICATION NOTE.
Application Specific Intelligent Power Modules.
К несчастью, модуль, который вами выбран, не из лучших.
Если есть возможность, зайдите в рем. мастерскую стиральных машин,
там вам смогут предложить более ходовое и дешёвое изделие.



smile3046.gif я только учусь работать на РС.Мне удалось скопировать документ и перевести.
При могучем СССР рем. мастерские были в каждой деревне,а столица от нас далико.
А iramy20up60b лучше? Эти модули меня привлекают тем ,что к ним добавить несколько компонентов:-R,контроллер(КС3РНАС к примеру) и можно пробывать... .
МС3РНАС с законченным программным обеспечением и возможностью изменения настройки к выбранному эл.дв. .ПеременныхR на схеме я шашел,но как их настраивать для эл.дв. 2.2кВт? Таблицы напряжений для них нет,а с помощью РС нужна пограмма,знать как с ней работать и т.д.Какие у Вас соображения на этот счет? unsure.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:28
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016