реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> DC/DC конвертер LTM 4607 от Linear, PIN "RUN"
seagull_1972
сообщение Aug 13 2009, 10:35
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 184
Регистрация: 29-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 839



И снова нужна консультация...
Есть DC/DC конвертер LTM 4607 от Linear.
На типовой схеме в datashite не задействованы два пина. Кто в этом сечет на раз - проконсультируйте для чего они нужны, пожалуйста!
У самого мысли есть - прочитал, несмотря на мое незнание английского, хотелось ты их подтвердить или опровергнуть...
Одну из даташитовских схем прилагаю...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Живём как положено. Положено на всё.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bludger
сообщение Aug 13 2009, 14:13
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904



Цитата(seagull_1972 @ Aug 13 2009, 14:35) *
И снова нужна консультация...
Есть DC/DC конвертер LTM 4607 от Linear.
На типовой схеме в datashite не задействованы два пина. Кто в этом сечет на раз - проконсультируйте для чего они нужны, пожалуйста!
У самого мысли есть - прочитал, несмотря на мое незнание английского, хотелось ты их подтвердить или опровергнуть...
Одну из даташитовских схем прилагаю...


RUN - Пин запуска чипака. Если на нем меньше 1,6В - чипак выключается. Внутри чипака припаян резюк 100К от этой ноги на землю.
PGOOD - Пин индикации что питание в порядке. На него выведен открытый сток ключа, и он замыкается на землю когда выходное напряжение отличается больше, чем на 10% от установленного.
COMP - нога для подключения цепей коррекции петли ОС. Как правило, достаточно внутренних цепей коррекции, и сюда подключать ничего не надо.
EXTVCC - нога для подключения внешнего питания чипака. Т.е. можно запитать внутренние схемы чипака не от встроенного линейника, а подав правильное напряжение на эту ногу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
seagull_1972
сообщение Aug 14 2009, 10:16
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 184
Регистрация: 29-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 839



А "CLOCK SYNС" для чего?
И еще - как можно подать питание на RUN? От входного? А если оно больше 6 V будет? Параметрический стабилизатор ставить?

Сообщение отредактировал seagull_1972 - Aug 14 2009, 10:16


--------------------
Живём как положено. Положено на всё.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Aug 15 2009, 19:21
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(seagull_1972 @ Aug 14 2009, 12:16) *
А "CLOCK SYNС" для чего?
И еще - как можно подать питание на RUN? От входного? А если оно больше 6 V будет? Параметрический стабилизатор ставить?

Так там же написано:
Цитата
PLLIN (Pin B9): External Clock Synchronization Input to the Phase Detector.
The phase-locked loop will force the rising bottom gate signal of the controller to be synchronized with the rising edge of PLLIN signal.
The LTM4607 can also be synchronized to an external source via the PLLIN pin instead of adjusting the voltage on the PLLFLTR pin directly.

Для внешней синхронизации. Это может быть полезно для снижения наводок. По поводу входа RUN тоже сказано однозначно:
Цитата
See Applications Information section. The RUN pin can also be used as an undervoltage lockout (UVLO) function
by connecting a resistor from the input supply to the RUN pin. The equation:
V_UVLO= ((R1+R2)/R2)• 1.6V

Если мониторинга не нужно, можно стабилитрончиком подстраховаться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
guron
сообщение May 28 2010, 13:35
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 22
Регистрация: 10-09-07
Пользователь №: 30 420



Крутил я его уже в инверсном включении, как у линеаровцов по схемке
Прикрепленное изображение
,
обманули гады, по их схеме не запускается smile.gif (в свитчкаде работает), пересадил STBYMD на RUN и завелось.
Такое ощущение, что при 0 на STBYMD встроенный регулятор дохнет, но при неинверсном включении он нормально работает, даже если STBYMD на INTVCC.
PLLIN очень полезен при конструировании многофазных схем питания, можно существенно уменьшить количество выходных кондёров, у них даже есть спец микросхемы для тактирования клоков LTC6909 позволяет 8-фазник сделать с 40 амперным выходом в BOOSTе.

Сообщение отредактировал guron - May 28 2010, 13:36
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:36
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016