Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: DC/DC конвертер LTM 4607 от Linear
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
seagull_1972
И снова нужна консультация...
Есть DC/DC конвертер LTM 4607 от Linear.
На типовой схеме в datashite не задействованы два пина. Кто в этом сечет на раз - проконсультируйте для чего они нужны, пожалуйста!
У самого мысли есть - прочитал, несмотря на мое незнание английского, хотелось ты их подтвердить или опровергнуть...
Одну из даташитовских схем прилагаю...
Bludger
Цитата(seagull_1972 @ Aug 13 2009, 14:35) *
И снова нужна консультация...
Есть DC/DC конвертер LTM 4607 от Linear.
На типовой схеме в datashite не задействованы два пина. Кто в этом сечет на раз - проконсультируйте для чего они нужны, пожалуйста!
У самого мысли есть - прочитал, несмотря на мое незнание английского, хотелось ты их подтвердить или опровергнуть...
Одну из даташитовских схем прилагаю...


RUN - Пин запуска чипака. Если на нем меньше 1,6В - чипак выключается. Внутри чипака припаян резюк 100К от этой ноги на землю.
PGOOD - Пин индикации что питание в порядке. На него выведен открытый сток ключа, и он замыкается на землю когда выходное напряжение отличается больше, чем на 10% от установленного.
COMP - нога для подключения цепей коррекции петли ОС. Как правило, достаточно внутренних цепей коррекции, и сюда подключать ничего не надо.
EXTVCC - нога для подключения внешнего питания чипака. Т.е. можно запитать внутренние схемы чипака не от встроенного линейника, а подав правильное напряжение на эту ногу.
seagull_1972
А "CLOCK SYNС" для чего?
И еще - как можно подать питание на RUN? От входного? А если оно больше 6 V будет? Параметрический стабилизатор ставить?
Herz
Цитата(seagull_1972 @ Aug 14 2009, 12:16) *
А "CLOCK SYNС" для чего?
И еще - как можно подать питание на RUN? От входного? А если оно больше 6 V будет? Параметрический стабилизатор ставить?

Так там же написано:
Цитата
PLLIN (Pin B9): External Clock Synchronization Input to the Phase Detector.
The phase-locked loop will force the rising bottom gate signal of the controller to be synchronized with the rising edge of PLLIN signal.
The LTM4607 can also be synchronized to an external source via the PLLIN pin instead of adjusting the voltage on the PLLFLTR pin directly.

Для внешней синхронизации. Это может быть полезно для снижения наводок. По поводу входа RUN тоже сказано однозначно:
Цитата
See Applications Information section. The RUN pin can also be used as an undervoltage lockout (UVLO) function
by connecting a resistor from the input supply to the RUN pin. The equation:
V_UVLO= ((R1+R2)/R2)• 1.6V

Если мониторинга не нужно, можно стабилитрончиком подстраховаться.
guron
Крутил я его уже в инверсном включении, как у линеаровцов по схемке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,
обманули гады, по их схеме не запускается smile.gif (в свитчкаде работает), пересадил STBYMD на RUN и завелось.
Такое ощущение, что при 0 на STBYMD встроенный регулятор дохнет, но при неинверсном включении он нормально работает, даже если STBYMD на INTVCC.
PLLIN очень полезен при конструировании многофазных схем питания, можно существенно уменьшить количество выходных кондёров, у них даже есть спец микросхемы для тактирования клоков LTC6909 позволяет 8-фазник сделать с 40 амперным выходом в BOOSTе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.