> Питание от двух сетевых вводов, помогите найти схему
DAndy_boy
сообщение Sep 8 2009, 08:17
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 25-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 922



Задача следующая: Есть устройство которое нужно питать от двух сетевых вводов ~220В (основное и резервное). Какие есть варианты переключения с одного ввода на другой не используя АВР с контакторами и реле? на устройстве стоит преобразователь AC-DC ~220 в 12В
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 8 2009, 13:27
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Самый простой как раз на реле. Только нужно чтобы величина емкости сетевого конденсатора в AC/DC была достаточна для компенсации провала напряжения в момент переключения реле с основного ввода на резервный. Если доступа к "потрохам" AC/DC нет, то можно поставить внешний (по отношению к AC/DC) выпрямитель с конденсатором требуемой емкости.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Sep 8 2009, 16:46
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(rezident @ Sep 8 2009, 15:27) *
Если доступа к "потрохам" AC/DC нет, то можно поставить внешний (по отношению к AC/DC) выпрямитель с конденсатором требуемой емкости.

+1. И не нужно ни реле, ни даже конденсатора. Только фазу одной сети с нулём другой не перепутать, если они ещё где-то пересекаются. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Sep 8 2009, 16:57
Сообщение #4


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Либо реле, либо 2 источника, которые способны работать на одну нагрузку. Не забывайте, что 2 ввода могут иметь приличные напряжения между, например, нулями
и фазами. Посему всякие решения типа двух диодных мостов на входе импульсного источника не катит. В случае, если источник начинается с PFC - вообще без шансов.

Как показывает личная многолетняя практика построения АСУ пожаротушения, альтернативы банальному реле - нет.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DAndy_boy
сообщение Sep 9 2009, 05:31
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 25-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 922



Реле это конечно самое простое, но придется городить схему контроля на каждом из вводов, что бы контролировать где напряжение есть ( а где его не достаточно) чтоб вовремя переключить реле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Sep 9 2009, 05:48
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2009, 09:31) *
Реле это конечно самое простое, но придется городить схему контроля на каждом из вводов,

Реле - само по себе схема контроля, если у него обмотка на 220 и оно рассчитано на работу на переменке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DAndy_boy
сообщение Sep 9 2009, 06:00
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 25-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 922



И кстати, забыл сказать - не всегда можно объединять нейтрали разных вводов, а в случаи с реле, по моему, без этого не обойтись.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 9 2009, 14:23
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2009, 12:00) *
И кстати, забыл сказать - не всегда можно объединять нейтрали разных вводов, а в случаи с реле, по моему, без этого не обойтись.
Если нейтрали объединять нельзя, то используйте реле с еще одной дополнительной группой контактов для переключения нейтралей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Sep 9 2009, 15:57
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(rezident @ Sep 9 2009, 18:23) *
Если нейтрали объединять нельзя, то используйте реле с еще одной дополнительной группой контактов для переключения нейтралей.

А все это поставить перед UPS'ом. Чтобы не думать о провалах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mvm54
сообщение Sep 9 2009, 18:12
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 29-11-07
Пользователь №: 32 817



Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2009, 10:00) *
И кстати, забыл сказать - не всегда можно объединять нейтрали разных вводов, а в случаи с реле, по моему, без этого не обойтись.


Если такие проблемы с нейтралями, - поставте на каждый сетевой ввод развязывающий трансформатор, дальше объедините после диодных мостов. И никаких реле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CDT
сообщение Sep 13 2009, 06:52
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044



Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2009, 10:00) *
И кстати, забыл сказать - не всегда можно объединять нейтрали разных вводов, а в случаи с реле, по моему, без этого не обойтись.

Это что-то новое.
Если система питания с глухозаземленной нейтралью, то нейтрали, придя даже с разных подстанций, должны заземлиться на контур здания. А контур должен иметь правильные характеристики.
Может быть аварийный случай - когда нейтраль отгорела.

Но кто мешает взять реле с двумя и более контактами, что бы переключать оба провода?

А нейтрали объединять незачем, поскольку реле вешается на один фидер и что-бы оно отпало при пропадании напряжения другой фидер не нужен.

Но это, в сущности, тоже АВР, только самодельное и за его работу отвечать будете вы, а не персонал заказчика.


--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.