реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Управление нагрузкой 220В, использование набора мастер кит
Станис
сообщение Feb 17 2010, 04:57
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 128
Регистрация: 12-11-09
Из: Perm
Пользователь №: 53 565



разрабатываю схему управления оборотами двигателя на 1500Вт на ATmega32 искал в нете схемы управления симмистором их много и они разные зашел в мастер кит и наткнулся на это http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129689.
Можно ли его использовать для управления от меги, фазоимпульсным методом?
Зарание благодарю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Grey_p9
сообщение Feb 17 2010, 07:20
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 4-02-10
Из: Киров
Пользователь №: 55 291



Можно.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrey_B
сообщение Feb 17 2010, 08:30
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 221
Регистрация: 20-06-07
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569



Цитата(Станис @ Feb 17 2010, 07:57) *
Можно ли его использовать для управления от меги, фазоимпульсным методом?


Нет. Так как оптрон имеет схему Zero Voltage Crossing, регулировать мощность фазовым методом не получится, только включение или выключение на целый полупериод.


--------------------
vodaspb.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Станис
сообщение Feb 17 2010, 09:57
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 128
Регистрация: 12-11-09
Из: Perm
Пользователь №: 53 565



а в эту схему симистр можно поставить BTB24-600?
может ктонибудь подскажет схемку для фазового управления? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Станис - Feb 17 2010, 10:20
Go to the top of the page
 
+Quote Post
plus
сообщение Feb 17 2010, 11:09
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 117
Регистрация: 13-08-05
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605



Использовать оптрон без "Zero Voltage Crossing"


--------------------
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrey_B
сообщение Feb 17 2010, 19:49
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 221
Регистрация: 20-06-07
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569



Цитата(Станис @ Feb 17 2010, 12:57) *
а в эту схему симистр можно поставить BTB24-600?


Вполне.

Цитата(Станис @ Feb 17 2010, 12:57) *
может ктонибудь подскажет схемку для фазового управления? rolleyes.gif


Выкинуть С1. R2, R3 по 160 ом. И оптрон применить другой, например MOC3052.

ЗЫ: А вообще вот : http://src.caxapa.ru/307


--------------------
vodaspb.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Grey_p9
сообщение Feb 18 2010, 09:31
Сообщение #7





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 4-02-10
Из: Киров
Пользователь №: 55 291



Посмотрел только мастеркитовскую схему, там moc3041 нарисована без Zero Voltage Crossing, поэтому решил что ее там нет, сейчас скачал даташит - действительно есть Zero Voltage Circuit, так что такую микросхему для фазового управления применить не получится. Zero Voltage Crossing если мне не изменяет память нет в MOC3021.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Станис
сообщение Feb 25 2010, 06:22
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 128
Регистрация: 12-11-09
Из: Perm
Пользователь №: 53 565



http://src.caxapa.ru/307 по этой схеме вопросы есть...
5П41 мона на ченить другое заменить?
ВТ-139-800 мона заменить на BTА25-600?
S07K471 тож бы чем нить заменить...

Сообщение отредактировал Станис - Feb 25 2010, 06:26
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Feb 25 2010, 15:41
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Станис @ Feb 25 2010, 11:22) *
5П41 мона на ченить другое заменить?
Учитесь правильно вопросы формулировать. А то в ответ на вопрос "мона на ченить заменить?" можете получить ответ "на колбасу поменяйте" wink.gif Заменить AC оптрон можно на два обычных оптрона, включенных параллельно по выходу и встречно-параллельно по входу.
Цитата(Станис @ Feb 25 2010, 11:22) *
ВТ-139-800 мона заменить на BTА25-600?
Не желательно, но для "попробовать" можно.У BT139-800 максимально допустимое напряжение повыше, ток управления пониже, чем у BTA25-600.
Цитата(Станис @ Feb 25 2010, 11:22) *
S07K471 тож бы чем нить заменить...
Опять же "не чем-нибудь", а "каким другим варистором" заменить? Подберите по табличке соответствия (в приложении или по ссылке) от другого производителя. Только обратите внимание, что у Epcos (S07K471 - 07 - диаметр диска 7мм, 471 - при знакопеременном напряжении с действующим значением 470В ток через варистор 1 мА) варисторы маркируются числом при токе 1мА для AC напряжения, а у подавляющего большинства других для DC напряжения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CROSS_REFERENCE_CHART.pdf ( 103.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:59
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016