Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление нагрузкой 220В
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Станис
разрабатываю схему управления оборотами двигателя на 1500Вт на ATmega32 искал в нете схемы управления симмистором их много и они разные зашел в мастер кит и наткнулся на это http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129689.
Можно ли его использовать для управления от меги, фазоимпульсным методом?
Зарание благодарю.
Grey_p9
Можно.
Andrey_B
Цитата(Станис @ Feb 17 2010, 07:57) *
Можно ли его использовать для управления от меги, фазоимпульсным методом?


Нет. Так как оптрон имеет схему Zero Voltage Crossing, регулировать мощность фазовым методом не получится, только включение или выключение на целый полупериод.
Станис
а в эту схему симистр можно поставить BTB24-600?
может ктонибудь подскажет схемку для фазового управления? rolleyes.gif
plus
Использовать оптрон без "Zero Voltage Crossing"
Andrey_B
Цитата(Станис @ Feb 17 2010, 12:57) *
а в эту схему симистр можно поставить BTB24-600?


Вполне.

Цитата(Станис @ Feb 17 2010, 12:57) *
может ктонибудь подскажет схемку для фазового управления? rolleyes.gif


Выкинуть С1. R2, R3 по 160 ом. И оптрон применить другой, например MOC3052.

ЗЫ: А вообще вот : http://src.caxapa.ru/307
Grey_p9
Посмотрел только мастеркитовскую схему, там moc3041 нарисована без Zero Voltage Crossing, поэтому решил что ее там нет, сейчас скачал даташит - действительно есть Zero Voltage Circuit, так что такую микросхему для фазового управления применить не получится. Zero Voltage Crossing если мне не изменяет память нет в MOC3021.
Станис
http://src.caxapa.ru/307 по этой схеме вопросы есть...
5П41 мона на ченить другое заменить?
ВТ-139-800 мона заменить на BTА25-600?
S07K471 тож бы чем нить заменить...
rezident
Цитата(Станис @ Feb 25 2010, 11:22) *
5П41 мона на ченить другое заменить?
Учитесь правильно вопросы формулировать. А то в ответ на вопрос "мона на ченить заменить?" можете получить ответ "на колбасу поменяйте" wink.gif Заменить AC оптрон можно на два обычных оптрона, включенных параллельно по выходу и встречно-параллельно по входу.
Цитата(Станис @ Feb 25 2010, 11:22) *
ВТ-139-800 мона заменить на BTА25-600?
Не желательно, но для "попробовать" можно.У BT139-800 максимально допустимое напряжение повыше, ток управления пониже, чем у BTA25-600.
Цитата(Станис @ Feb 25 2010, 11:22) *
S07K471 тож бы чем нить заменить...
Опять же "не чем-нибудь", а "каким другим варистором" заменить? Подберите по табличке соответствия (в приложении или по ссылке) от другого производителя. Только обратите внимание, что у Epcos (S07K471 - 07 - диаметр диска 7мм, 471 - при знакопеременном напряжении с действующим значением 470В ток через варистор 1 мА) варисторы маркируются числом при токе 1мА для AC напряжения, а у подавляющего большинства других для DC напряжения.