реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Последовательное соединение 2-х разных каналов +12В в АТХ БП, Объясните новичку
SS-Sasha
сообщение Apr 29 2010, 13:57
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 20-08-06
Из: Киев
Пользователь №: 19 694



Здравствуйте.
Возможно ли последовательное соединение 2-х разных каналов +12В в одном АТХ БП для получения напряжения 24В?
Читал, что два одинаковых блока так можно соединять, а касательно двух каналов одного не могу сообразить.
Заранее спасибо за ответ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Apr 29 2010, 14:31
Сообщение #2


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Учитывая что земля у них общая, то надо будет сильно много переделывать на плате БП, проще и наверное лучше купить готовый, благо проблем с ними сейчас нет, в любой лавке продаются.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vjacheslav
сообщение Apr 29 2010, 14:31
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 621
Регистрация: 25-10-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971



Конечно нельзя - у них минусовой вывод соединен с землей. Поэтому при соединении их последовательно один из них (источников) будет закорочен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dac
сообщение Apr 30 2010, 15:31
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 600
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 482



Цитата(SS-Sasha @ Apr 29 2010, 19:57) *
Здравствуйте.
Возможно ли последовательное соединение 2-х разных каналов +12В в одном АТХ БП для получения напряжения 24В?
Читал, что два одинаковых блока так можно соединять, а касательно двух каналов одного не могу сообразить.
Заранее спасибо за ответ.

если очень надо можно сделать выполнив следующие условия - в качестве розетки использовать переноску без выводов земли, тщательно изолировать корпуса один от другого, землю блока 1 соединить с +12 блока 2. тогда земля блока 2 будет общем, 12В блока 1 будет +24В.
но я бы так не делал, ну его нафиг, это только на крайний экстренный случай.

если ток до 1А можно использовать +-12В одного блока, с учетом особенностей заземления нагрузки. ну и можно ток поднять, заменив диоды стабилизатора -12В. а то там обычно на 1А стоят.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pronic
сообщение May 1 2010, 23:29
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 142
Регистрация: 13-12-08
Пользователь №: 42 444



Можно сделать канал -12В равноценным по мощности каналу +12. Поставить соответствующие диоды, конденсаторы, может быть, придется намотать новую обмотку на дроссель(кольцо). Сделать симметрично - будет симметричный источник +-12. Если не использовать другие каналы, спокойно снимаем 24.
Этот фокус лучше делать на источнике АТ, там нет "лишнего" канала 3.3, и обмотка -12 на дросселе сгодится родная, хоть она и слабая.


--------------------
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь