реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> RS-485(MODBUS), ASCII и RTU в одной сети
VitalyS
сообщение Apr 25 2011, 10:17
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 4-10-06
Пользователь №: 20 983



Есть:
- контроллер (Master) - свой
- устройства с ModBus/Ascii - покупные
- устройства с ModBus/RTU - покупные
Хотелось бы объединить в рамках одной сети.
Возможно ли это? Если нет, то почему?
У кого-нибудь есть опыт?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DmitryM
сообщение Apr 25 2011, 11:37
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 583
Регистрация: 7-06-06
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840



Цитата(VitalyS @ Apr 25 2011, 14:17) *
Есть:
- контроллер (Master) - свой
- устройства с ModBus/Ascii - покупные
- устройства с ModBus/RTU - покупные
Хотелось бы объединить в рамках одной сети.
Возможно ли это? Если нет, то почему?
У кого-нибудь есть опыт?

А как рассматривать соответствие спецификации Modbus?
2.5 The two serial Transmission Modes
Two different serial transmission modes are defined : The RTU mode and the ASCII mode.
It defines the bit contents of message fields transmitted serially on the line. It determines how information is packed into the message
fields and decoded.
The transmission mode (and serial port parameters) must be the same for all devices on a MODBUS Serial Line.
Although the ASCII mode is required in some specific applications, interoperability between MODBUS devices can be reached only if
each device has the same transmission mode : All devices must implement the RTU Mode. The ASCII transmission mode is an
option.
Devices should be set up by the users to the desired transmission mode, RTU or ASCII. Default setup must be the RTU mode.

В принципе противоречий нет, перестраивать мастера придется
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Apr 25 2011, 12:03
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



Цитата
Возможно ли это?
теоретически - да, контроль CRC должен отсекать "чужие" пакеты
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:10