сообщение Jun 28 2011, 07:20
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17
Регистрация: 13-07-10
Из: Гатчина
Пользователь №: 58 415



Есть плата, на плате установлена EP1k30QI208N и конфигурационное устройство EPC2.Через некоторое время перестала загружаться конфигурацмя(все ноги плис висят в логической "1", потребление тока уменьшилось).EPC2 в норме - по jtag конфигурация заливается. Проверил ноги epc2 - припаяны.

Собственно вопрос - а в чем еще может быть проблема?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vitan
сообщение Jun 28 2011, 07:26
Сообщение #2


не указал(а) ничего о себе.
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 325
Регистрация: 6-04-06
Пользователь №: 15 887



Цитата(DemonP @ Jun 28 2011, 11:20) *
Собственно вопрос - а в чем еще может быть проблема?

Дык ну плисина отвалилась! У Вас это первый раз? sm.gif
Паяли где? Плата разведена и изготовлена с соблюдением стандартов?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DemonP
сообщение Jun 28 2011, 07:35
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17
Регистрация: 13-07-10
Из: Гатчина
Пользователь №: 58 415



Цитата(vitan @ Jun 28 2011, 11:26) *
Дык ну плисина отвалилась! У Вас это первый раз? sm.gif
Паяли где? Плата разведена и изготовлена с соблюдением стандартов?


В смысле отвалилась?Сам кристалл мертв или ножки отошли?

Паяли на нашем производстве на заводе Навигатор кажется.Разведена плата правильно.Высокочастотных сигналов нет(максимальная частота - 5Мгц).Кондеры по 0.1 мкф у кристала самого поставлены.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vitan
сообщение Jun 28 2011, 07:54
Сообщение #4


не указал(а) ничего о себе.
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 325
Регистрация: 6-04-06
Пользователь №: 15 887



Цитата(DemonP @ Jun 28 2011, 11:35) *
В смысле отвалилась?Сам кристалл мертв или ножки отошли?

Может быть и то, и другое. Но обычно просто ноги отваливаются. Нажмите на нее пальцем (не бойтесь и надавите с хорошим усилием, чтобы почувствовалось начало изгиба) и попробуйте сконфигурировать. На рентгене посмотрите. JTAG, наверно, не поможет, эти ноги, насколько я помню, не управляются. Но могу ошибаться.
В общем, если ничего не поможет, отдавайте в ремонт и не мучайтесь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoodwin
сообщение Jun 28 2011, 08:01
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 881
Регистрация: 21-03-10
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107



Ну, с таким же успехом можно просто взять и пропаять все ножки, да и снова попробовать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vitan
сообщение Jun 28 2011, 08:06
Сообщение #6


не указал(а) ничего о себе.
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 325
Регистрация: 6-04-06
Пользователь №: 15 887



Цитата(Hoodwin @ Jun 28 2011, 12:01) *
Ну, с таким же успехом можно просто взять и пропаять все ножки, да и снова попробовать.

Да, подвело зрение акелу. Показалось, бга... crying.gif