реклама на сайте
подробности

 
 
> Электроконтактный манометр, Как соединить электроконтактный манометр с лампочкой индикации
Shakhzada
сообщение May 8 2012, 11:57
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 7-05-12
Пользователь №: 71 722



Добрый день!
Опять маленький вопрос. Я в живую электрконтактный манометр не видела. Можно ли отправить сигнал с манометра на лампочку индикации, т.е. при верхнем и нижнем пределе давления должна загораться индикационная лампочка
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 6)
ToR_TDA
сообщение May 8 2012, 12:16
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 7-08-10
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796



Цитата(Shakhzada @ May 8 2012, 15:57) *
Добрый день!
Опять маленький вопрос. Я в живую электрконтактный манометр не видела. Можно ли отправить сигнал с манометра на лампочку индикации, т.е. при верхнем и нижнем пределе давления должна загораться индикационная лампочка

Как я понял нужен сигализирующий электроконтактный манометр, и его контактами коммутировать цепь сигнализации.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
georgy31
сообщение May 8 2012, 14:12
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 464
Регистрация: 4-02-10
Пользователь №: 55 305



Там очень хлипкие контактики, если включать лампу напрямую, хватит на день работы. У нас в цеху эти контакты коммутируют реле, работает много лет без проблем, но их надо шунтировать ёмкостью.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ToR_TDA
сообщение May 8 2012, 17:27
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 7-08-10
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796



Цитата(georgy31 @ May 8 2012, 18:12) *
Там очень хлипкие контактики, если включать лампу напрямую, хватит на день работы. У нас в цеху эти контакты коммутируют реле, работает много лет без проблем, но их надо шунтировать ёмкостью.

Можно через реле. Все зависит от тока через лампу сигнализации, можно и светодиод поставить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Shakhzada
сообщение May 10 2012, 07:32
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 7-05-12
Пользователь №: 71 722



Цитата(ToR_TDA @ May 8 2012, 21:27) *
Можно через реле. Все зависит от тока через лампу сигнализации, можно и светодиод поставить.

Если не трудно можете показать соединение в электрической схеме?

Кто знает обозначение редуктора(для понижения давления в трубопроводе) по ГОСТу????
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение May 10 2012, 11:56
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Вот параметры для ЭКМ типа ДМ-2010, -2005:
Напряжение питания: не более 380 В переменного и 220 В постоянного тока
Сила тока: не более 0,5А для сигнализирующего устройства со скользящими контактами и не более 1А для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов.
Разрывная мощность:
скользящих контактов - 10 Вт постоянного и 20 ВА переменного тока,
контактов с магнитным поджатием - 30 Вт постоянного и 50 ВА переменного тока

Если Ваша лампочка не превышает этих значений (скорее всего, если это не прожектор только),
все должно быть ок (по крайней мере, так общает изготовитель).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ToR_TDA
сообщение May 10 2012, 17:44
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 7-08-10
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796



Цитата(Shakhzada @ May 10 2012, 11:32) *
Если не трудно можете показать соединение в электрической схеме?

Для начала определитесь с типом ЭКМ, с типом лампочки сигнализации и источником напряжения. Если реле использоваться не будет, то тут и показывать нечего: между источником напряжения и лампочкой ставим замыкающий контакт манометра.