реклама на сайте
подробности

 
 
> Как увеличить фронты на Spartan3 ?
Костян
сообщение Jun 27 2012, 14:20
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 740
Регистрация: 24-07-06
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059



Дано Spartan3, готовая плата, на которой установлена ПЛИС и устройство с SPI интерфейсом. Из-за малых фронтов сигнала создаются перекрестные помехи между сигналами SPI. Пролазят иголки и , в результате, ложные срабатывания. Схемотехника платы паршивая, мало земли. В своих платах я зачастую ставлю последовательные резисторы или емкость на CLK линию. Но в данном случае готовая плата , в которую лесть не хочется.

Можно ли несколько увеличить фронт сигнала CLK настроив пины ПЛИС ? Как ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 9)
Kuzmi4
сообщение Jun 27 2012, 14:24
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 304
Регистрация: 13-02-07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329



2 Костян
думаю как то так
Код
...DRIVE = 2  | SLEW = SLOW;

Можно ради эксперимента ещё PULLUP попробовать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Костян
сообщение Jun 27 2012, 14:33
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 740
Регистрация: 24-07-06
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059



QUOTE (Kuzmi4 @ Jun 27 2012, 13:24) *
2 Костян
думаю как то так
CODE
...DRIVE = 2  | SLEW = SLOW;

Можно ради эксперимента ещё PULLUP попробовать.

pullup действительно внесет небольшую доп емкость.

А что физически происходит при переключении SLEW с fast на slow ?
Так же не понятно, что физически делает Drive
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kuzmi4
сообщение Jun 27 2012, 14:46
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 304
Регистрация: 13-02-07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329



2 Костян
Согласно UG331
Цитата
...Each IOB has a slew-rate control that sets the output switching edge rate for LVCMOS and
LVTTL outputs..Each LVCMOS and LVTTL output additionally supports up to seven different drive
current strengths..

Там если взглянуть в DS312
на Figure 5: Simplified IOB Diagram виден такой блочёк "Programmable Output Driver" - судя по всему этот товарищ всё и делает laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
des00
сообщение Jun 27 2012, 14:53
Сообщение #5


Вечный ламер
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 7 248
Регистрация: 18-03-05
Из: Томск
Пользователь №: 3 453



нарезать более ВЧ клоком и фильтр поставить на эти линии


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Костян
сообщение Jun 27 2012, 15:12
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 740
Регистрация: 24-07-06
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059



2 Kuzmi4
спасибо, разбераюсь.

QUOTE (des00 @ Jun 27 2012, 13:53) *
нарезать более ВЧ клоком и фильтр поставить на эти линии

для ПЛИС slave идея хорошая.
для ПЛИС master не пойдет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
des00
сообщение Jun 27 2012, 15:18
Сообщение #7


Вечный ламер
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 7 248
Регистрация: 18-03-05
Из: Томск
Пользователь №: 3 453



Цитата(Костян @ Jun 27 2012, 09:12) *
для ПЛИС master не пойдет.

с чего не пойдет то ? там только ногу данных на прием надо отфильтровать. да и от частоты нарезки зависит %)


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Костян
сообщение Jun 27 2012, 15:23
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 740
Регистрация: 24-07-06
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059



QUOTE (des00 @ Jun 27 2012, 14:18) *
с чего не пойдет то ? там только ногу данных на прием надо отфильтровать. да и от частоты нарезки зависит %)

я полагаю достаточно только фронты CLK c выхода ПЛИС завалить. Фильтровать данные смысла нету, так как они выставляются по срезу CLK, а вдвигаются по фронту в сдвиговый регистр (от среза до фронта они успевают устаканится и перекрестных помех уже нет).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
des00
сообщение Jun 27 2012, 15:25
Сообщение #9


Вечный ламер
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 7 248
Регистрация: 18-03-05
Из: Томск
Пользователь №: 3 453



Цитата(Костян @ Jun 27 2012, 09:23) *
я полагаю достаточно только фронты CLK c выхода ПЛИС завалить. Фильтровать данные смысла нету, так как они выставляются по срезу CLK, а вдвигаются по фронту в сдвиговый регистр (от среза до фронта они успевают устаканится и перекрестных помех уже нет).

а, вон что вы делаете. ну тогда да. ток драйвера уменьшить надо.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Костян
сообщение Jun 27 2012, 15:28
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 740
Регистрация: 24-07-06
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059



QUOTE (des00 @ Jun 27 2012, 14:25) *
а, вон что вы делаете. ну тогда да. ток драйвера уменьшить надо.

спасибо. жаль осцилла нету (вот такие суровые инженеры сейчас в РБ) оценить изменение фронта.