Aug 29 2012, 13:54
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 196
Регистрация: 6-10-10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59 971

|
Цитата(i-mir @ Aug 29 2012, 15:48)  Вопрос размытый, никто перечень вам писать не будет. Конкретизируйте. Аппаратура гражданская, размещается на крыше здания, подключается по интерфейсу RS422 к аппаратуре внутри здания. Или например гражданская аппаратура размещается внутри здания, соединяется по тому же интерфейсу с аппаратурой в других помещениях.
|
|
|
|
|
Aug 29 2012, 13:57
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 226
Регистрация: 19-06-04
Из: Беларусь
Пользователь №: 65

|
IMHO, основное назначение гальванической развязки заключено в названии - развязка по постоянному току. Например, если потенциалы земель могут различаться. А для помехозащиты, как правило, лучше иметь общую толстую землю с одинаковым потенциалом, но, зачастую, это нереально. Гальваническая развязка имеет свою проходную ёмкость, поэтому, в зависимости от условий и типа помех, эти помехи могут пролезать и на изолированную часть.
|
|
|
|
|
Aug 30 2012, 15:13
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 196
Регистрация: 6-10-10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59 971

|
Цитата(i-mir @ Aug 30 2012, 17:03)  Оптоволокно. Сейчас уже не так дорого для гражданских применений. Будет дешевле чем пытаться навесить несколько ступеней защиты от грозовых перенапряжений. + выгорание одного из ваших полукомплектов как минимум. Оптоволокно к сожалению будет слишком дорого для такого устройства. Хотя мысль интересная. Интересно а как регламентируется грозозащита для устройств размещаемых на крыше? Есть ли какие то правила?
|
|
|
|
|
Nov 29 2012, 18:03
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 121
Регистрация: 15-04-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185

|
Нет таких ГОСТов, но RS485/422 надо всегда изолировать от всех остальных цепей - процессора, внешнего питания... Совесть надо иметь! Если интерфейсная цепь не изолирована, то кабель, который может быть длиной до километра, представляет из себя антену, которая гальванически связана с процессором. А если с кабелем что-то случится. Например он замкнёт не зёмлю, или хуже того на фазу, то горе Вашим приборам. Мне однажды задали вопрос - как поступить если RS485 не изолирован? Я ответил - применять другое оборудование, у которого RS485 изолирован.
|
|
|
|
|
Jan 13 2013, 18:43
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 178
Регистрация: 30-12-04
Из: Москва
Пользователь №: 1 762

|
Цитата(lexa12 @ Aug 30 2012, 19:13)  Оптоволокно к сожалению будет слишком дорого для такого устройства. Хотя мысль интересная. Интересно а как регламентируется грозозащита для устройств размещаемых на крыше? Есть ли какие то правила? Регламентируется: ГОСТ Р МЭК 62305-1 -2010, ГОСТ Р МЭК 62305-2 -2010. Но лучше сразу импортный IEC 62305, который состоит из 5 частей.
|
|
|
|
|
  |