> Реле включает контактор на переменном токе, О защите контактов такого реле
kovigor
сообщение Nov 13 2012, 13:01
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Разобрал фабричный регулятор. Внутри небольшое реле, управляемое микроконтроллером, контакты реле выведены на контактную колодку регулятора. На объекте это реле включает контактор (через обмотку контактора протекает переменный ток). Интересно, что контакты реле никак не защищены, поэтому у меня возник вопрос: а почему ? Где вообще принято ставить защиту в таких устройствах ? Внутри регулятора ? Или же на контакторе, шунтируя эго обмотку RC-цепочкой (например) ? Я просто почти не имел дела с подобным оборудованием. И еще было бы очень неплохо глянуть пару-тройку схемок регуляторов или иных управляющих устройств с реле на выходе. Заранее спасибо ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 6)
Pat
сообщение Nov 13 2012, 13:07
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 421
Регистрация: 27-05-05
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480



Цитата(kovigor @ Nov 13 2012, 15:01) *
Интересно, что контакты реле никак не защищены, поэтому у меня возник вопрос: а почему ?
шунтируя эго обмотку RC-цепочкой (например) ?


А зачем, от чего и что Вы хотите защищать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Nov 13 2012, 13:11
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Pat @ Nov 13 2012, 17:07) *
А зачем, от чего и что Вы хотите защищать?

От мощной искры в момент размыкания контактов реле внутри регулятора, и как следствие, от постепенного выгорания этих самых контактов ...

P.S. Контакторы бывают весьма разные, посему ясно, что одну и ту же RC-цепочку применять для всех контакторов не совсем правильно. Вот тут, например, встроили внутрь регулятора некий "необходимый минимум" - R= 56 Ом, C=0,01 мкФ, но вместе с тем в руководстве рекомендуется использовать еще один снаббер, включенный параллельно нагрузке:
http://www.priborika.ru/katalog/kontrol/to/td10m2.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pat
сообщение Nov 13 2012, 17:25
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 421
Регистрация: 27-05-05
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480



Цитата(kovigor @ Nov 13 2012, 15:11) *
От мощной искры в момент размыкания контактов реле внутри регулятора, и как следствие, ит постепенного выгорания этих самых контактов ...


Обычно это решаться правильным выбором реле, которое должно выдерживать перегрузки в том числе и от преходных процессов.
Есть специальные реле которые конструктивно имеют систему искрогашения.

Схемотехнические искрогасящие цепи, устанавливаемые параллельно контактам реле или параллельно нагрузке.

Например тут (думаю что легко найдете еще ссылки)
http://www.meandr.ru/texts/RC.html
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_045.shtml

Но мое ИМХО схемотехнические решения (по крайней мере те что я видел) не идеальны.
При установке их параллельно контактам реле не будет полной развязки.
Параллельно нагрузке будет отбор мошности с нагревом этих цепей.

Поэтому лучше правильно подобрать реле, или если все очень плохо то найти реле с системой искрогашения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Nov 13 2012, 17:46
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Pat @ Nov 13 2012, 21:25) *
Поэтому лучше правильно подобрать реле, или если все очень плохо то найти реле с системой искрогашения.

Спасибо за ссылки.
Просмотрел в сети довольно много материалов. У меня сложилось впечатление, что нужно на стороне регулятора шунтировать контакты "необходимым минимумом", как здесь:
http://www.priborika.ru/katalog/kontrol/to/td10m2.pdf
а при необходимости дополнительно шунтировать коммутируемые посредством реле индуктивные нагрузки RC - цепочками ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Nov 13 2012, 18:28
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Если коммутация не слишком частая, то обычно защиты контактов не требуется.
Защитные цепи (RC, варистор или сапрессор) применяют чаще для защиты близкорасположенных электронных устройств от помех. Да и то, если контактор довольно мощный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 14 2012, 07:17
Сообщение #7





Guests






См. спец. типы реле с "выдувающим" магнитом или со специальной кинематикой, напро. фирмы RELPOL.
Ну а защита RC-цепочкой - это действенная мера, которую можно и нужно применять с обычными реле.
Иногда используют полупроводниковые защитные цепи.
В любом случае см. хар-ки реле и уменьшаем коммутируемый ток в зависимости от cos(Fi).