Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Есть устройство, на котором АЦП adc08d1020) подключен к ПЛИС (xc6slx150).
Линии данных выровнены относительно друг друга с точностью +/-1мм. Но есть
один косяк - длна линии тактирования ровно на 10 мм больше длины линии данных.
Вопрос: насколько фатален такой косяк и можно ли его испрасить такими средствами
ПЛИС, как iodelay2?

С уважением,
Михаил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 2)
disel
сообщение Nov 22 2013, 06:03
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 610
Регистрация: 22-04-05
Пользователь №: 4 410



Вообще не косяк. Учтете эту задержку когда будете задавать временные ограничения. При необходимости поставьте клочный менеджер и им при необходимости задержите клок на нужную величину.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
InsaneLogic
сообщение Nov 27 2013, 15:05
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 66
Регистрация: 21-02-13
Пользователь №: 75 726



Спасибо!