реклама на сайте
подробности

 
 
> RS485 из RS422
Opex
сообщение Jan 17 2015, 07:01
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 75
Регистрация: 13-03-11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574



На плате есть микросхема с RS422, понадобился RS485. Микросхемы по выводам совсем не совместимы, просто поменять не получается.
Попробовал соединить TX+ с RX+, и TX- с RX- через резисторы, и вроде все работает как надо. Могут потом проблемы какие-нибудь всплыть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 6)
adnega
сообщение Jan 17 2015, 11:28
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



RS422 позволяет организовывать дуплексную связь (одновременно и передавать, и принимать), RS485 - только полудуплексную (либо передавать, либо принимать). Если дуплекс не используется, то работать должно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Opex
сообщение Jan 17 2015, 11:35
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 75
Регистрация: 13-03-11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574



У дуплекса то получается 2 линии, а у полудуплекса одна. Просто так соединить нельзя, поскольку линия передачи дуплекса всегда в 1 линию держит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Jan 17 2015, 12:06
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(Opex @ Jan 17 2015, 14:35) *
У дуплекса то получается 2 линии, а у полудуплекса одна. Просто так соединить нельзя, поскольку линия передачи дуплекса всегда в 1 линию держит.

А что за микросхемы?
Если вам нужен RS485, то от сигнала управления передатчиком вам не отвертеться.
Может, у драйвера RS422 есть вывод управления передатчиком (скорее всего)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Opex
сообщение Jan 17 2015, 13:17
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 75
Регистрация: 13-03-11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574



Микросхема ADM3077. 8 ног: 4 - 422, 2 - вход/выход, питание и земля, управления передатчиком нету.
Так отвертелся уже wink.gif Просто соединяю линии через резисторы, когда удаленное устройство(485) на приеме, через резисторы сигнал проходит, когда удаленное устройство на передаче, резисторы не дают моему передатчику забить линию. В лабораторных условиях то работает, опасаюсь, как бы потом такой кульбит боком не вышел.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Jan 18 2015, 11:29
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(Opex @ Jan 17 2015, 15:17) *
Так отвертелся уже wink.gif Просто соединяю линии через резисторы, когда удаленное устройство(485) на приеме, через резисторы сигнал проходит, когда удаленное устройство на передаче, резисторы не дают моему передатчику забить линию. В лабораторных условиях то работает, опасаюсь, как бы потом такой кульбит боком не вышел.

Все будет работать надежно.
Вам просто нужно убедиться, что выбранные резисторы не противоречат всем условиям сразу:
1. Выходной рабочий ток TX для всех RS485 и RS422 не превышен во всех теоретически возможных ситуациях
2. размах входного напряжения RX всегда больше требуемого
3. все в пределах спецификации когда терминаторы 1)отсутствуют 2)есть один 3)есть два
4. Ваш всегда включенный TX не перетягивает своим паразитным сигналом приемник в самой плохой ситуации из трех устройств, мне кажется что это такая конфигурация:
терминатор-RS485передатчик1-длиннаяЛиния-ПаразитныйRS422передатчик2-RS485приемник3-терминатор
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Opex
сообщение Jan 23 2015, 15:48
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 75
Регистрация: 13-03-11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574



Спасибо.
Все условия соблюдаются, надеюсь, все будет хорошо.