1. Возьмите цифровой осцилограф, в них обычно есть фурье, и посмотрите через развязывающий транс, что творится.
Транс возможно не один понадобится - смотря в каком диапазоне по частоте помехи.
2. У энергоснабжающей компании должен быть такой прибор. Тк для контроля "качества" электроэнергии.
3. Сработка защиты преобразователя, смотря какой навороченности, обычно имеет код диагностики.
Так как причин может быть очень много (перекос фаз, например, который к гармоникам никакого отношения не имеет а защита сработает)
4. Есть правила включения частотников, а именно требование наличия входного фильтра когда их несколько и запитаны с одного фидера.
При заказе он часто опционален. Если у Вас все частотники "правильные", а на одном потом-поставленном решили сэкономить ....