реклама на сайте
подробности

 
 
> анализ качества сети
sergey sva
сообщение Oct 21 2016, 16:03
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 546
Регистрация: 23-05-07
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923



Последние время часто срабатывают защиты на преобразователях частоты приводов и защиты в тиристорных преобразователях. Есть подозрения что в сети много гармоник. Какие есть способы проконтролировать КЭ ? Думаю взять плату с АЦП и ввести значения в Матлаб или написать программу анализа помех. Может есть готовые наработки в сети (готовый прибор пока не рассматриваю)? Если кто в теме подскажите плз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 8)
HardEgor
сообщение Oct 21 2016, 16:24
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Наверное купить прибор для анализа гармоник сети. Еще есть всякие анализаторы качества электрической энергии.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VCO
сообщение Oct 21 2016, 16:30
Сообщение #3


Voltage Control Output
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 598
Регистрация: 21-07-09
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436



Скорее всего причина отказа тиристорных преобразователей электроприводов это сами тиристорные преобразователи, а также их электроприводы. Смайл неактуален...


--------------------
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergey sva
сообщение Oct 21 2016, 16:40
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 546
Регистрация: 23-05-07
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923



Все может быть. Прибор покупать для того что бы два раза измерить и бросить в шкаф. А плату с ацп найдем. Как сделать из того что есть..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sigmaN
сообщение Oct 21 2016, 18:17
Сообщение #5


I WANT TO BELIEVE
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 617
Регистрация: 9-03-08
Пользователь №: 35 751



Так можно и плату с ацп не брать. Возьмите осциллограф, подключите к ПК... ))) Ну а потом опять в матлаб


--------------------
The truth is out there...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VCO
сообщение Oct 21 2016, 19:39
Сообщение #6


Voltage Control Output
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 598
Регистрация: 21-07-09
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436



Цитата(sigmaN @ Oct 21 2016, 21:17) *
Так можно и плату с ацп не брать. Возьмите осциллограф, подключите к ПК... )))

Ну зачем же в ПК, в нэтбук, питающийся от собственной или внешней батареи. 8 бит, 1000 В - за глаза хватит rolleyes.gif
У меня, так и 100Ah-овый автомобильный аккумулятор с внешним UPS-ом под столом стоИт для таких целей.
Можете посчитать время непрерывной работы USB-скопа для максимума 20 Ватт на максимальной полосе 200 МГц.


--------------------
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Oct 21 2016, 21:14
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



ну или на микрофонный вход поделенный-ограниченный сигнал подать. И опять же в матлаб. Матлаб имеет пакет для работы с аудиовходом, ничего придумывать не нужно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Oct 22 2016, 05:37
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(sergey sva @ Oct 21 2016, 23:40) *
Все может быть. Прибор покупать для того что бы два раза измерить и бросить в шкаф. А плату с ацп найдем. Как сделать из того что есть..

Хех... измерить можно измерительным прибором. А то что вы предлагаете - называется оценить, прикинуть и т.д. для себя, правильный заказчик такого не поймёт.
Никто не мешает прибор взять в аренду на день-два, или призвать специалистов с таким прибором, у энергетиков такие есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Oct 22 2016, 11:11
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



1. Возьмите цифровой осцилограф, в них обычно есть фурье, и посмотрите через развязывающий транс, что творится.
Транс возможно не один понадобится - смотря в каком диапазоне по частоте помехи.

2. У энергоснабжающей компании должен быть такой прибор. Тк для контроля "качества" электроэнергии.

3. Сработка защиты преобразователя, смотря какой навороченности, обычно имеет код диагностики.
Так как причин может быть очень много (перекос фаз, например, который к гармоникам никакого отношения не имеет а защита сработает)

4. Есть правила включения частотников, а именно требование наличия входного фильтра когда их несколько и запитаны с одного фидера.
При заказе он часто опционален. Если у Вас все частотники "правильные", а на одном потом-поставленном решили сэкономить .... sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:30