Пользователь №: 35 503



Отчетливо осознаю нескромность вопроса... Требуется изготовить в одном - двух экземплярах преобразователь из 1650 Вольт а 550 Вольт. Мощный, 2-3 КВт, то есть ампер шесть по 550 Вольтам. Да, ранее имел дело с МС33063 biggrin.gif step-down из 25 Вольт в 5 с внешним npn транзистором. Тут что- то похожее... biggrin.gif
Не укажут ли уважаемые сеньоры основные направления поиска.? Может кто то делал что то похожее? Буду крайне признателен за любой пинок в верном направлниии... Пока определился только с транзистором: IXLF19N250A sad.gif

PS: Гпльваническая развязка не требуется

Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 20 2017, 17:49
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 21)
Ydaloj
сообщение Sep 20 2017, 15:01
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата(nanorobot @ Sep 20 2017, 00:07) *
Пока определился только с транзистором: IXLF19N250A sad.gif

рано. сначала надо определиться с топологией.
Мост или 2-4-фазный buck.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Sep 20 2017, 20:15
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Мост однозначно не советовал бы. Он не даст никаких преимуществ в данной задаче. Банальный (по принципу построения) step-down. Но не совсем банальный для автора, учитывая его скудный опыт. Следует начать эксперименты с небольшой частоты переключения, если габариты позволяют.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nanorobot
сообщение Sep 20 2017, 22:22
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 244
Регистрация: 29-02-08
Пользователь №: 35 503



Цитата(Ydaloj @ Sep 20 2017, 20:01) *
рано. сначала надо определиться с топологией.
Мост или 2-4-фазный buck.

Благодарю за ответ.
Помониторил тему многофазных буков. Похоже то что нужно. Нагрузка распределится на 2-4 транзистора, со всеми вытекающими плюсами. Интересно, если скажем в одной фазе транзистор уйдет в обрыв, работоспособность частично сохранится?
C ухудшенными параметрами, в первую очередь повышенным уровнем пульсаций?
Отметил пару конкретных наименований: NCP5318 и NCP4200. Может более прицельно сориентируете на какую то конкретно марку многофазного контроллера?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Sep 21 2017, 04:56
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Лучше не замахиваться сразу на, а собрать что-то приземлённее — например, чередующий преобразователь на любом двухтактном контроллере current mode push-pull (т.е. не TL494, не 3525 и не пр. voltage mode) — он на Рис.2 в приложенной бумаге.

Такая схема позволяет простым способом избавиться от главной проблемы — обратного восстановления тугих диодов.

Также, для IGBT здесь обязательно нужно двуполярное питание драйверов затворов — сами-то драйверы обыкновенные, например IXDD614, но выдавать должны как минимум +15/–5 В.

Если же 1650 В достаточно просто поделить на 3, то это можно сделать помповым резонансным делителем на обычных NMOS.

Прикрепленный файл  Interleaved_zero_current_transition_buck_converter.pdf ( 711.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Sep 21 2017, 11:51
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата(Herz @ Sep 20 2017, 23:15) *
Мост однозначно не советовал бы. Он не даст никаких преимуществ в данной задаче.

Автор определился с ненужностью развязки, поэтому да, мост не подходит.

Отсутствие нужного контроллера можно решить обычными синхронизируемыми контроллерами и внешним двухтактным (многотактным) генератором. Отдельным вопросом будет общая компенсация контура ОС и баланс нагрузки между фазами.

Транзисторы редко уходят в обрыв, обычно переходят в состояние гвоздя.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baza
сообщение Sep 21 2017, 13:06
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 122
Регистрация: 16-05-05
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078



я бы попробовал "плавающий" buck
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nanorobot
сообщение Sep 21 2017, 13:18
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 244
Регистрация: 29-02-08
Пользователь №: 35 503



Цитата(Baza @ Sep 21 2017, 18:06) *
я бы попробовал "плавающий" buck

может подскажете где он плавает ? biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Sep 21 2017, 17:50
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Не хочу писать много букв.
1. автору нужен делитель на три, без стабилизации и развязки => прстой степдаун без ОС.
2. токи небольшие => многофазность не нужна.
3. 1650в контактная сеть карьерного электровоза => перенапряжения и и отрывы токоприемника сопровождающиеся дугой, правильные защиты это наше все.
4. напряжение овер 1000В => нужна група по ТБ не ниже 4 для установок выше 1000В

проблем тут нет. но для автора путь будет долгим.

добавлено; 1 задача сделать вспомогательный блок питания 1650В-12В 1А, когда он проездит на электровозе с месяц, можно начинать обсуждать топологии силовой части будущего устройства.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 23 2017, 07:47
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 345
Регистрация: 1-09-06
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004



Цитата(nanorobot @ Sep 20 2017, 00:07) *
PS: Гпльваническая развязка не требуется


Цитата(ZVA @ Sep 21 2017, 20:50) *
3. 1650в контактная сеть карьерного электровоза => перенапряжения и и отрывы токоприемника сопровождающиеся дугой, правильные защиты это наше все.

Если это какая-то контактная сеть, то таки советовал бы вариант с развязкой. Дабы не плодить контуров для всяких гулящих токов.

Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 23 2017, 07:49
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nanorobot
сообщение Sep 23 2017, 15:11
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 244
Регистрация: 29-02-08
Пользователь №: 35 503



Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 23 2017, 12:47) *
Если это какая-то контактная сеть, то таки советовал бы вариант с развязкой. Дабы не плодить контуров для всяких гулящих токов.



дальше идет развязанный преобразователь 550 Вольт / 48 Вольт
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 23 2017, 16:05
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 345
Регистрация: 1-09-06
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004



Цитата(nanorobot @ Sep 23 2017, 18:11) *
дальше идет развязанный преобразователь 550 Вольт / 48 Вольт

А что мешает сразу получить 48 вольт? выбор позиции в классовой борьбе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nanorobot
сообщение Sep 23 2017, 18:01
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 244
Регистрация: 29-02-08
Пользователь №: 35 503



Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 23 2017, 21:05) *
А что мешает сразу получить 48 вольт? выбор позиции в классовой борьбе?

1650/550 задумывался как сравнительно простое устройство в дополнение к имеющимся 550/24, которые у них включаются по сменшной схеме, ТРИ преобразователя по входу включаются последовательно, выхода двух тоже последовательно, что бы получить необхлодимые 48 вольт(напомню в наличии у них преобразователи 550/24 )а третий висит ненагруженный выполняя роль балласта по входу. Такую схему включения им посоветовали производители преобразователей 550/24. Имещиеся развязанные преобразователи 550/24 планируем переработать для получения выходного напряжения 48 плюс входная неразвязанная понижающая ступень 1650/550. Тоже не фонтан, но получше чем то, что сейчас.

Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 23 2017, 18:04
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 24 2017, 10:11
Сообщение #14


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 345
Регистрация: 1-09-06
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004



Даже при наличии комплектации на 1650 В например для простого степдаун, сам факт присутствия такого напряжения внутри субблока тянет ряд проблем и надёжности не способствует. Таки остаюсь при мнении, что лучше сделать три конвертора с развязкой, первичные входы последовательно, вторичные параллельно. А внутри каждого самые обыкновенные схемные и конструктивные решения и комплектация.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Sep 24 2017, 12:42
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 24 2017, 13:11) *
Даже при наличии комплектации на 1650 В например для простого степдаун, сам факт присутствия такого напряжения внутри субблока тянет ряд проблем и надёжности не способствует. Таки остаюсь при мнении, что лучше сделать три конвертора с развязкой,

Угу, кажется так. Многоступенчатое преобразование почти всегда плохо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Sep 25 2017, 16:16
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Цитата(nanorobot @ Sep 23 2017, 20:01) *
ТРИ преобразователя по входу включаются последовательно, выхода двух тоже последовательно, что бы получить необхлодимые 48 вольт
а третий висит ненагруженный выполняя роль балласта по входу.

Мне не понятно как это может работать. Наверное, эту последовательную цепочку должно перекашивать нездоровым образом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nanorobot
сообщение Sep 25 2017, 23:49
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 244
Регистрация: 29-02-08
Пользователь №: 35 503



Цитата(perfect @ Sep 25 2017, 21:16) *
Мне не понятно как это может работать. Наверное, эту последовательную цепочку должно перекашивать нездоровым образом.

обязательно должно. Там еще параллельно каждому преобразователю стоит офигенной мощности резисторы 300 ом, якобы что то уравнивающие, и последовавательно со всей зтой группой резтстор ограничения тока заряда 39 ом. Не замерял сам, но полагаю на нем падает пара сотен вольт, возможно итог более менее близок к норме. Но все равно криво.

Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 25 2017, 23:50
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Sep 26 2017, 07:52
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Тут может быть еще проблема по входу с выбросами напряжения,
т.к. большие токи и большая индуктивность как нагрузки, так и проводов.
Надо ставить большие дроссели и емкости, а также варисторы для коротких выбросов.
На одно это надо уже исследования и испытания проводить.
Если задача разовая, то не проще ли поставить мотор + генератор?
А если сеть переменная - то просто трансформатор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nanorobot
сообщение Sep 26 2017, 08:15
Сообщение #19


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 244
Регистрация: 29-02-08
Пользователь №: 35 503



Цитата(alexvu @ Sep 26 2017, 12:52) *
Тут может быть еще проблема по входу с выбросами напряжения,
т.к. большие токи и большая индуктивность как нагрузки, так и проводов.
Надо ставить большие дроссели и емкости, а также варисторы для коротких выбросов.
На одно это надо уже исследования и испытания проводить.
Если задача разовая, то не проще ли поставить мотор + генератор?
А если сеть переменная - то просто трансформатор.

сеть(контактный провод)- постоянка. Электромашинные преобразователи изначально стояли, но вышли из строя, с производства сняты.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Sep 27 2017, 00:15
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



А что-нибудь по существу многочисленного вышепредложенного Вы нам свои думы на какой странице темы намечаете поведать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ffilin
сообщение Oct 1 2017, 03:28
Сообщение #21


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852



Люди летали на луну, технических сложностей нет...

Если ты студент или тебе просто не чего делать.
То задача уже решена. Книга называется
Источники питания. Москва. Постмаркет 2002г.
автор И.М.Готлиб.

На странице 414...416 ты найдёшь статью 5-киловатный импульсный стабилизатор
у него на выходе 500В 10А.
(если надо могу отсканировать.)

Основная проблема с которой ты сталкнёшься это рассасывание заряда на импульсном диоде (нажгёшь их кучу), по этому лучше использовать пограничный режим прерывистых токов, т.е. подавать следущий импульс в 0 тока , через диод. понадобится датчик тока, но есть + заодно и защиту от к.з. на выходе сделаешь.

Почему бы тебе не сделать полумост как в АТХ бп c входом на 2000в и выходом сразу на 48в(на моей любимой TL494, биполярных транзисторах, сжёстким автозапуском )?

На 2Квт не обещаю а на 300...400вт легко, с защитой от К.З.
Схемотехника, надёжна проеверна проверенна десятилетиями.

Подобные задачи уже решал. как step-down так и полумостом
https://www.youtube.com/watch?v=2dvAMJA-lWQ

ТС, скинь мне в личку т.з. или что вы хотите получить.

нашёл зеркало этой темы на коте
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=148490

Сообщение отредактировал ffilin - Oct 2 2017, 02:16


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Corner
сообщение Oct 11 2017, 19:00
Сообщение #22


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 072
Регистрация: 11-12-12
Пользователь №: 74 815



Имею опыт разработки мощного источника из 500 В в 24 В. Спалил с десяток вариантов, пока заработало.
Сколько топологий перепробовал, пока нашел такую, что при выходе из строя не прихватывает с собой всех кто стоял рядом.
А тут 1650 В номинал и раза в три выше при внезапном отключении нагрузки (пока где то не пробьет воздух).
Пиковая мощность, соответственно, ляжет на какой то варистор. Где то с кулак размером или слегка побольше cool.gif.
Из дешевых топологий, вариант с тремя последовательными преобразователями даже очень ничего,
если убрать резисторы и поставить варисторы с конденсаторами. Три преобразователя мало - лучше 4.
Если очень хочется сразу преобразовывать, то нужен ключ на 4,5 кВ и частоты в единицы кГц максимум - потери
на переключение при таких напряжениях весьма нехилые. Надо понимать, что при таких частотах один импульс будет перекачивать больше 1 Дж энергии.
Если ТС надеется, что это выйдет дешевле 4 готовых преобразователей, то зря. Одна разработка потянет много денег.

Цитата(perfect @ Sep 25 2017, 19:16) *
Мне не понятно как это может работать. Наверное, эту последовательную цепочку должно перекашивать нездоровым образом.

Если заменить на 4 преобразователя, то можно работать с допустимым перекосом. Нужна лишь схема динамического выравнивания нагрузки.
Легко реализуема, если ВИП имеет вход триммирования.

Сообщение отредактировал Corner - Oct 11 2017, 18:56