реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерение напряжения сети 220В 50Гц
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 12:13
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Здравствуйте.

Нужно измерить напряжение входной сети 220В, 50Гц. Точность порядка 2-5%.

В голове родилась простая схема:


Выпрямляем входное напряжение, делим с учетом максимального напряжения, допускаемого на входе АЦП, защищаем вход АЦП от перенапряжения диодом на 3,3В.

На входе АЦП получим уже выпрямленное напряжение, которое можно программно отфильтровать и использовать эти показания.

Корректно ли так делать?

Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 12:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 страниц V   1 2 3 > »   
Start new topic
Ответов (1 - 52)
novikovfb
сообщение Nov 4 2017, 12:34
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



такая схема будет измерять амплитудное значение, причем все импульсные помехи соберет тоже. ИМХО, стоит убрать конденсаторы и измерять не менее 24 раз за период, потом считать среднеквадратичное значение.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Nov 4 2017, 12:43
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Вообще-то, все диоды тоже убрать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 12:56
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



novikovfb, а что плохого в измерении амплитудного значения? Поделить потом на корень из 2 и получить действующее, разве нет? Конденсаторы да, в этом случае нужно убрать тогда.

Plain, почему Вы предлагаете убрать все диоды? Чем это аргументируется? Убирая входной диодный мост есть риск подключить фазу сети к общему проводу микроконтроллерной платы, не вижу ничего хорошего в этом моменте...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Nov 4 2017, 13:03
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 16:56) *
novikovfb, а что плохого в измерении амплитудного значения? Поделить потом на корень из 2 и получить действующее, разве нет? Конденсаторы да, в этом случае нужно убрать тогда.

Plain, почему Вы предлагаете убрать все диоды? Чем это аргументируется? Убирая входной диодный мост есть риск подключить фазу сети к общему проводу микроконтроллерной платы, не вижу ничего хорошего в этом моменте...

Вы уверены, что Вас интересует амплитуда микросекундной помехи?
Если есть риск подключить общий провод микроконтроллерной платы хоть куда-то - такую схему вообще никак нельзя использовать: что через диодный мост, что без диодного моста она будет соединена с сетью 220 В и представляет опасность.
Чтобы убрать диоды нужно поставить АЦП, могущий измерять обе полярности, или ввести смещение между нулем сети и общим проводом АЦП.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 13:12
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



А как тогда правильно делать?

Понятно, что совсем правильно иметь отдельный источник питания (от той же сети), подключать микроконтроллер к нему, измерять уже непосредственно сетевое напряжение (по моей даже схеме) и через оптроны, например, передавать на ПК данные по какому-нибудь интерфейсу (RS485, например).

Но это слишком аппаратно накладно в моем случае...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 4 2017, 13:13
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 3-11-06
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 15:56) *
есть риск подключить фазу сети к общему проводу микроконтроллерной платы
А с диодным мостом он куда девается?
Я бы не стал убирать мост совсем по другой причине: так можно детектировать переход через ноль, соответственно измерять ещё и частоту.
Соответственно конденсаторы убрать надо.
А для защиты использовал бы какой-нибудь TVS.
Кстати, а как организовано питание МК?


--------------------
Obligatus servus.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 13:32
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Вот схема.

Плата управления уже изготовлена и давно работает.
Сейчас нужно немного доработать блок, оснастив платой измерения. Я ограничен в размерах платы и поэтому так морочусь с золотой серединой между правильностью и простотой, при этом ни в коем случае не опуская критерий безопасности устройства.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Nov 4 2017, 13:54
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 16:32) *
Плата управления уже изготовлена и давно работает.
Сейчас нужно немного доработать блок, оснастив платой измерения. Я ограничен в размерах платы и поэтому так морочусь с золотой серединой между правильностью и простотой, при этом ни в коем случае не опуская критерий безопасности устройства.

А второй контроллер только напряжение сети должен измерять?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Nov 4 2017, 14:00
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:32) *
Вот схема.

Плата управления уже изготовлена и давно работает.
Сейчас нужно немного доработать блок, оснастив платой измерения. Я ограничен в размерах платы и поэтому так морочусь с золотой серединой между правильностью и простотой, при этом ни в коем случае не опуская критерий безопасности устройства.

Так делать нельзя. Как вариант - измерять напряжение и ток через трансформаторы, тогда можно убрать импульсный источник и измерять напряжение на вторичной обмотке через делитель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 14:02
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Tanya, ну он обменивается еще по I2C с платой управления. На плате измерения будут стоять еще датчики тока, с них тоже показания снимаются и заводятся на АЦП. Еще этот МК включает/выключат симисторные цепи для коммутации нагрузки (через оптроны).

novikovfb, найти бы такие миниатюрные трансформаторы biggrin.gif

Датчик тока

Ток будет мериться вот такими датчиками, их развязывать не нужно как я полагаю (они на эффекте Холла), я так понимаю изоляция есть.

Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 14:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 4 2017, 14:13
Сообщение #12


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 3-11-06
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949



Первым делом надо выяснить схемотехнику менвэловского БП.
Может конечно и произойдёт чудо, и он будет гальванически развязан, но как правило подобные БП таки имеют гальваническую связь первичной и вторичной сторон.
В общем маломощный трансформатор 1:1 будет очень кстати.


--------------------
Obligatus servus.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 14:20
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 4 2017, 14:35
Сообщение #14


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 3-11-06
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949



Да нужна не структурная (хотя это - тоже хорошо), а принципиальная схема.
Практически всегда там, между обмотками трансформатора, стоИт конденсатор.


--------------------
Obligatus servus.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 14:43
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Трансформаторы, так трансформаторы.

В природе существуют миниатюрные трансформаторы для подобных целей? 1:1 думаю был бы более чем достаточен, не обязательно понижающий. Кто-нибудь встречал подобные?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Nov 4 2017, 14:47
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:02) *
Tanya, ну он обменивается еще по I2C с платой управления. На плате измерения будут стоять еще датчики тока, с них тоже показания снимаются и заводятся на АЦП. Еще этот МК включает/выключат симисторные цепи для коммутации нагрузки (через оптроны).


Вот и поставьте мелкий ПИК прямо на сеть. И пусть оптронами же и передает напряжение и ток.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 4 2017, 14:59
Сообщение #17


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 3-11-06
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949



Цитата(Tanya @ Nov 4 2017, 17:47) *
И пусть оптронами же и передает напряжение и ток
Оптронами I2C?
Что-то не соображу как?
UART реализовывал, но с трансформатором проще, ИМХО.


--------------------
Obligatus servus.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 14:59
Сообщение #18


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Tanya, как мне уже кажется, поставить трансформаторы будет корректнее в моем случае. Предположительно, будет еще трехфазная сеть на 200В, измерять ее, видимо, тоже придется, поэтому сразу отмечаю оригинальное всеподходящее (в разумных пределах) решение.

Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный:
Трансформатор

Вопрос в том, можно ли его применять для изоляции входного напряжения 220В от измерительных 220В? Я так понимаю первичная обмотка пойдет непосредственно в сеть 220В щитка, со вторичной снимаю 220В "развязанные" и там уже резистивным делителем добиваюсь нужной амплитуды для входного АЦП?

Хотя... При 50Гц реактивное сопротивление первой обмотки будет 0,1Ом. По постоянному в даташите пишут 1Ом. В итоге подключив к сети такой трансформатор он полыхнет мгновенно ИМХО. Правильно же?

Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 15:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Nov 4 2017, 15:09
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:59) *
Tanya, как мне уже кажется, поставить трансформаторы будет корректнее в моем случае. Предположительно, будет еще трехфазная сеть на 200В, измерять ее, видимо, тоже придется, поэтому сразу отмечаю оригинальное всеподходящее (в разумных пределах) решение.

Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный:
Трансформатор

Вопрос в том, можно ли его применять для изоляции входного напряжения 220В от измерительных 220В? Я так понимаю первичная обмотка пойдет непосредственно в сеть 220В щитка, со вторичной снимаю 220В "развязанные" и там уже резистивным делителем добиваюсь нужной амплитуды для входного АЦП?

кто мешает найти трансформатор 220 -> 10 (или меньше) и резко уменьшить требования к делителю?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 15:13
Сообщение #20


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



novikovfb, мешают размеры таких трансформаторов.
Смотрю на понижающие силовые трансформаторы, та же серия ТПК размером 32x27мм. А мне таких "монстров" 5шт. нужно где-то расположить wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 4 2017, 15:17
Сообщение #21


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 3-11-06
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:13) *
Смотрю на понижающие силовые трансформаторы
Силовые-то зачем?


--------------------
Obligatus servus.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Nov 4 2017, 15:26
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Nov 4 2017, 17:59) *
Оптронами I2C?
Что-то не соображу как?
UART реализовывал, но с трансформатором проще, ИМХО.


Подумалось, что ТС не имел в виду именно такой интерфейс. Важно, что последовательный.
А величину, например, напряжения можно передавать ШИМом, например (опять...), напряжение минус 200 вольт с хорошей точностью можно передать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
blackfin
сообщение Nov 4 2017, 15:27
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:13) *
novikovfb, мешают размеры таких трансформаторов.
Смотрю на понижающие силовые трансформаторы, та же серия ТПК размером 32x27мм. А мне таких "монстров" 5шт. нужно где-то расположить wink.gif

Если бюджет позволяет, можно изолировать сигнал уже после АЦП: CN0194
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Nov 4 2017, 15:28
Сообщение #24


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:59) *
Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный:
Трансформатор

и что делать с этим трансформатором, предназначенным для управления затворами полевых транзисторов? Обратите внимание, у них максимальное произведение напряжения на длительность импульса от 22 до 40 В*мкс. Или Вы хотите развязку UART на них делать?

Сообщение отредактировал novikovfb - Nov 4 2017, 15:29
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 15:41
Сообщение #25


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Цитата(novikovfb @ Nov 4 2017, 18:28) *
и что делать с этим трансформатором, предназначенным для управления затворами полевых транзисторов? Обратите внимание, у них максимальное произведение напряжения на длительность импульса от 22 до 40 В*мкс. Или Вы хотите развязку UART на них делать?


Нет, интерфейс там I2C уже жестко определен (он единственный, кто остался возможным для пользования). И никакой развязки интерфейсов не будет. Я вижу правильным в дальнейшем следовать методу развязки измеряемого напряжения.
Я имел в виду трансформатор для развязки сетевого напряжения от измеряемого напряжения. В том же посте я как раз и посчитал, какое сопротивление у обмотки будет при такой частоте. Порядка 1 Ома (я так понимаю те самые произведения длительности импульса на напряжение это и есть некий другой подход к подтверждению моих слов о сопротивлении входной первичной обмотки (?) - будет бабах).

Ну вот есть еще вот такой доступный в широкой продаже трансформатор:
Трансформатор

У него сопротивления по постоянному току 115Ом, значит много витков, значит высокая индуктивность, а значит, что реактивное сопротивление будет тоже большим и его можно воткнуть в 220В. Правда он 1:1, и опять же, придется ставить резисторный делитель на МОм с копейками. Такой трансформатор годен?

Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 15:42
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LII
сообщение Nov 4 2017, 16:00
Сообщение #26


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 14:13) *
Нужно измерить напряжение входной сети 220В, 50Гц.

Я решал подобную задачу, измерял 380В, остановился на таком варианте:
Резистивный делитель - RMS-DC преобразователь AD736 - конвертор напряжение-частота LM331 - оптрон - микроконтроллер.
Если нужно измерять несколько напряжений, то можно сделать один канал измерения, а для коммутации измеряемых напряжений использовать миниатюрные твердотельные оптореле, например вот такое: PRAB30S. Коммутируемое напряжение до 400В, ток управления - 0,5мА.



--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
blackfin
сообщение Nov 4 2017, 16:46
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



Цитата(LII @ Nov 4 2017, 19:00) *
Резистивный делитель - RMS-DC преобразователь AD736 - конвертор напряжение-частота LM331 - оптрон - микроконтроллер.

"Дьявол прячется в деталях.."

ТС так ни разу и не указал необходимую ему точность измерения..

А если точность "никакая" , то сойдет и схема на IL300:

Go to the top of the page
 
+Quote Post
LII
сообщение Nov 4 2017, 17:20
Сообщение #28


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867



Цитата(blackfin @ Nov 4 2017, 18:46) *
ТС так ни разу и не указал необходимую ему точность измерения..

Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 14:13) *
... Точность порядка 2-5%.


--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
blackfin
сообщение Nov 4 2017, 17:49
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



А, ну да...
Цитата
Сообщение отредактировал Arlleex - Сегодня, 15:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Nov 4 2017, 23:04
Сообщение #30


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:12) *
А как тогда правильно делать?

Понятно, что совсем правильно иметь отдельный источник питания (от той же сети), подключать микроконтроллер к нему, измерять уже непосредственно сетевое напряжение (по моей даже схеме) и через оптроны, например, передавать на ПК данные по какому-нибудь интерфейсу (RS485, например).

Но это слишком аппаратно накладно в моем случае...

Посмотрите (теория) рефдес для электорсчетчика-мультиметра электросети (переменный ток 220)
slaa075.pdf Texas Instruments на gaw.ru
там используется интегрирующий АЦП.
У Ti в аппнотех есть и полнофункциональный 3-фазный счетчик. Схемотехнику можете посмотреть там.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Nov 4 2017, 23:10
Сообщение #31


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:41) *
...Ну вот есть еще вот такой доступный в широкой продаже трансформатор.... Такой трансформатор годен?
Годен, именно для измерения напряжения применял.
но включать его нужно как ТТ, а не ТН.
Можно также использовать такой китай
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tarbal
сообщение Nov 5 2017, 03:48
Сообщение #32


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 351
Регистрация: 21-05-10
Пользователь №: 57 439



Цитата(novikovfb @ Nov 4 2017, 17:03) *
Вы уверены, что Вас интересует амплитуда микросекундной помехи?
Если есть риск подключить общий провод микроконтроллерной платы хоть куда-то - такую схему вообще никак нельзя использовать: что через диодный мост, что без диодного моста она будет соединена с сетью 220 В и представляет опасность.
Чтобы убрать диоды нужно поставить АЦП, могущий измерять обе полярности, или ввести смещение между нулем сети и общим проводом АЦП.


С диодным мостом нет риска подключить фазу к общему проводу микроконтроллерной платы. Есть гарантия его подключения 50 раз в секунду. Так что используйте трансформатор или смиритесь гальванической связью вашего микроконтроллера с фазой, а считывайте данные через радио или оптику.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Nov 5 2017, 03:57
Сообщение #33


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 21:13) *
Нужно измерить напряжение входной сети 220В, 50Гц. Точность порядка 2-5%.

Преобразователь напряжение-частота. Простейший вариант:
- зарядная цепь - резистор, диодный мостик, на выходе мостика - конденсатор
- разрядная цепь - динистор, резистор, светодиод оптрона
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tarbal
сообщение Nov 5 2017, 04:15
Сообщение #34


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 351
Регистрация: 21-05-10
Пользователь №: 57 439



Цитата(=AK= @ Nov 5 2017, 07:57) *
Преобразователь напряжение-частота. Простейший вариант:
- зарядная цепь - резистор, диодный мостик, на выходе мостика - конденсатор
- разрядная цепь - динистор, резистор, светодиод оптрона


Динистор нехорошо. Он неточный и от температуры зависит. Лучше компаратор с гистерезисом поставить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Nov 5 2017, 06:02
Сообщение #35


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(Tarbal @ Nov 5 2017, 13:15) *
Динистор нехорошо. Он неточный и от температуры зависит. Лучше компаратор с гистерезисом поставить.

Динистор - это простейший вариант. Кстати, SMBD3 довольно стабилен до 50С, а при 75С напряжение падает всего на 5%.

Еще можно тиристор на двух транзисторах сделать, а порог срабатывания задать при помощи TL431.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 5 2017, 08:46
Сообщение #36


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Цитата(ZVA @ Nov 5 2017, 02:10) *
Годен, именно для измерения напряжения применял.
но включать его нужно как ТТ, а не ТН.
Можно также использовать такой китай


Не понимаю, почему тот трансформатор нужно включать как ТТ. Я так понимаю, это схема, когда в цепи первичной обмотки последовательно включен еще резистор.
Но ведь (опять же, я так понимаю) его надо ставить тогда, когда индуктивность катушки слишком мала для данной частоты сети, а активное сопротивление по постоянному току очень мало (вследствие малого количества витков).

В том трансформаторе, который я привел, активное сопротивление не менее 150Ом, индуктивность 6мГн, считаем для 220В, 50Гц:

Rперв.обм. = 150 + 2*3,14*50*6/1000 = ~152Ом;
Iперв.обм. = 220*1.41/152 = 2А. Да. Многовато на первый взгляд для (скорее всего) столь тонкого провода первичной обмотки. Ставить резистор именно для ограничения тока через обмотку? Для этой цели преследуется включение вышеупомянутого трансформатора как ТТ, а не ТН?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Nov 5 2017, 09:22
Сообщение #37


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Цитата(Arlleex @ Nov 5 2017, 10:46) *
Не понимаю, почему тот трансформатор нужно включать как ТТ.

резистор R1 на входе задает ток в первичной цепи например 100кОм при 200В на входе даст 2мА. Tрансформатор с закороченной через низкоомньій резистор R2 вторичной обмоткой (для получения режима ТТ) практически на влияет на єтот ток. Но ток во вторичной цепи равен первичному т.к. ктт=1, измеряем напряжение на резисторе R2 и определяем U1=U2*R1/R2.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 5 2017, 11:38
Сообщение #38


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Ну да, справедливо.

Большое спасибо за помощь!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jcxz
сообщение Nov 5 2017, 14:09
Сообщение #39


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 228
Регистрация: 3-07-08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713



Цитата(Tanya @ Nov 4 2017, 18:26) *
Подумалось, что ТС не имел в виду именно такой интерфейс. Важно, что последовательный.

Можно другой, но и для I2C есть одночиповые решения для гальванической развязки. Воспользуйтесь гуглом.

Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:41) *
Нет, интерфейс там I2C уже жестко определен (он единственный, кто остался возможным для пользования). И никакой развязки интерфейсов не будет. Я вижу правильным в дальнейшем следовать методу развязки измеряемого напряжения.

Если у Вас такие жёсткие требования по размерам, то прислушайтесь к совету Tanya и измеряйте параметры сети на силовой части гальванического барьера, а потом передавайте через барьер по изолированному I2C. Без трансформаторов!
Ещё лучше - воспользуйтесь готовым чипом измерителя параметров сети. Что-нить из серии ADE78xx. У Вас, как я вижу, совсем нет опыта в области измерения параметров сети, а задача эта не такая тривиальная как кажется.
Вроде даже кто-то из ADE78xx имеет I2C. Хотя не уверен. Или можно на другой стороне барьера поставить простой МК и опрашивать ADE по SPI через простую развязку, а уже этот МК посадить на I2C.
Схему подключения ADE78xx к сети можно взять из даташита на неё.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Nov 5 2017, 14:22
Сообщение #40


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:41) *
I2C уже жестко определен

Жуть какая-то... И кто ж этот тиран? Неужто левая нога заказчика?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex11
сообщение Nov 7 2017, 23:47
Сообщение #41


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965



Есть еще ADE7912 и Ко, которые со встроенным барьером, там все проще гораздо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 11 2017, 12:34
Сообщение #42


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Ну что же, я снова здесь sm.gif
Родилась вот такая схема:


Итак, от сети 220В берет входное напряжение модульный развязанный источник питания (AC-DC на схеме) и преобразует его в постоянное +5В. От этих +5В будут питаться нужные компоненты всей схемы.
Также сетевое напряжение через резистор R1 подается на первичную обмотку согласующего (1:1) трансформатора T1. Резистор R2, нагружая вторичную обмотку трансформатора, определяет размах выходного напряжения относительно общего провода, исходя из сопротивлений R1 и R2. Затем это напряжение подается на операционный усилитель, включенный по схеме буферного повторителя, поскольку входное сопротивление SAR АЦП имеет достаточно низкое сопротивление (а в момент заряда конденсатора УВХ вообще определяется сопротивлением ключа, там буквально десятки или сотни Ом). ОУ выбран "rail-to-rail"-типа, чтобы ограничений по размаху амплитуд ниже напряжения питания не вносило искажений. Цепь R3C1 образует входной фильтр низких частот для ограничения полосы пропускания входного сигнала. После фильтра уже стоит непосредственно внешний АЦП последовательного приближения с внутренним источником опорного напряжения 2.5В.

Все корректно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Nov 11 2017, 12:57
Сообщение #43


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(jcxz @ Nov 5 2017, 17:09) *
... прислушайтесь к совету Tanya и измеряйте параметры сети на силовой части гальванического барьера, а потом передавайте через барьер по изолированному I2C.

Присоединяюсь к совету послушаться Tanya. sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LII
сообщение Nov 11 2017, 15:36
Сообщение #44


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867



Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 14:34) *
Затем это напряжение подается на операционный усилитель, включенный по схеме буферного повторителя,

А Вы в курсе, что на выходе ОУ Вы получите только положительные полуволны, а отрицательные потеряете?


--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 11 2017, 15:45
Сообщение #45


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



LII, да, видимо нужно не повторитель сделать, а инвертирующий усилитель...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LII
сообщение Nov 11 2017, 16:40
Сообщение #46


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867



Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 17:45) *
LII, да, видимо нужно не повторитель сделать, а инвертирующий усилитель...

Нет. Если ТС хочет получить на выходе ОУ обе полуволны, то на ОУ нужно подать двухполярное питание.


--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 11 2017, 16:42
Сообщение #47


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 3-11-06
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949



Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 18:45) *
нужно не повторитель сделать, а инвертирующий усилитель
Нужно диодный мост поставить. rolleyes.gif

Цитата(LII @ Nov 11 2017, 19:40) *
то на ОУ нужно подать двухполярное питание.
А смысл?
Как он его потом будет в однополярное АЦП заводить?


Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - Nov 11 2017, 16:45


--------------------
Obligatus servus.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Nov 11 2017, 17:30
Сообщение #48


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



Ну зачем же сразу двуполярное... Достаточно "сместить" входную синусоиду вверх на постоянное значение, и выходная синусоида будет уже в положительной области напряжений sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Nov 11 2017, 19:52
Сообщение #49


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (Arlleex @ Nov 4 2017, 14:56) *
Убирая входной диодный мост есть риск подключить фазу сети к общему проводу микроконтроллерной платы, не вижу ничего хорошего в этом моменте...
Земля вашего устройства будет соединена с корпусом. С корпусом же соединен контакт защитного заземления разъема сетевого питания. Защитное заземление соединяется с нулем в щитке. Понравится это вашей схеме?


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jcxz
сообщение Nov 11 2017, 22:48
Сообщение #50


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 228
Регистрация: 3-07-08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713



Цитата(@Ark @ Nov 11 2017, 14:57) *
Присоединяюсь к совету послушаться Tanya. sm.gif

Бесполезно. Товарищ глух к здравому смыслу... laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Nov 11 2017, 22:54
Сообщение #51


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 19:41) *
Нет, интерфейс там I2C уже жестко определен (он единственный, кто остался возможным для пользования). И никакой развязки интерфейсов не будет. Я вижу правильным в дальнейшем следовать методу развязки измеряемого напряжения.
. . . .

Использование I2C для такого девайса крайне неправильно, с точки зрения надежности-помехозащиты.
То что на силовой сети может "пролетать" что угодно ясно для всех.
Так вот, любая импульсная помеха абсолютно законно введет Ваш узел I2C в ступор.
Или как минимум собьет прием-передачу или исказит данные. Это определено схемой-логикой управления I2C с
открытым коллектором-стоком. Не расчитано ОНО для работы в условиях помех. Используйте SPI или USART с push-pull.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
LII
сообщение Nov 12 2017, 08:01
Сообщение #52


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867



Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Nov 11 2017, 18:42) *
А смысл?
Как он его потом будет в однополярное АЦП заводить?

Я уже писал выше как. С помощью AD736. На вход подаётся переменное напряжение, на выходе получаем постоянное напряжение прямо пропорциональное действующему значению напряжения входного сигнала. Подавай на вход АЦП и измеряй. И никаких схемотехнических фокусов больше не нужно.


--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arlleex
сообщение Jan 23 2018, 09:26
Сообщение #53


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264



В общем все вполне даже работает, схему, естественно переделал для двуполярного питания ОУ и сместил рабочую точку "0" на половину диапазона АЦП.

Есть вопрос, не касающийся этого устройства, а более общий.
Если мне нужно узнать спектральный состав напряжения электрической сети, пусть 50Гц. Согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 мерять нужно до 40-й гармоники. Ну пусть до 40-й гармоники. Значит, полоса исследуемого сигнала 2кГц.
Правильно ли я понимаю, что в этом случае понижать измеряемое напряжение для оценки с помощью трансформатора нельзя? Ведь сам трансформатор будет вносить гармонические искажения. Или же достаточно гарантировать, что полоса пропускания самого трансформатора должна превышать исследуемую полосу в несколько раз, и этого достаточно?