МЭК 60079-11 "intrinsic safety" или его переводы.
Небольшая подсказка по поводу одного вопроса, на котором многие путаются. Там есть термины "учитываемые повреждения" и "неучитываемые повреждения". При этом, неучитываемые повреждения учитываются всегда (sic!) в наихудших комбинациях, а учитываемые - только тогда, когда дело касается их.
Это прямо не написано в стандарте, но учитываемые повреждения - это повреждения элементов, которые вы установили для обеспечения вида взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Если вы поставили стабилитроны для ограниения напряжения, то повреждение такого стабилитрона - это учитываемое повреждение. Если же у вас в схеме стоит микросхема, например, микроконтроллер, то замыкание любого вывода на любой другой в этом микроконтроллере - это неучитываемое повреждение (и схема искрозащиты рассчитывается так, что это замыкание случлось в наихудшем месте и наихудшем сочетании).
|