реклама на сайте
подробности

 
 
> Искрозащита входов-выходов
kotopes
сообщение Nov 21 2017, 03:02
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 1-06-17
Из: Урал
Пользователь №: 97 429



Доброго времени суток.

Как реализуется искрозащита дискретных, аналоговых входов-выходов.
Можете посоветовать какие статьи или материал.


--------------------
Стремлюсь к лучшему...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 4)
vladec
сообщение Nov 21 2017, 07:11
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Для общего понимания посмотрите хоть здесь: http://www.rts.ua/rus/forpro/611/0/15/
А если по настоящему -- читайте: ГОСТ 30852.10-2002 - Взрывозащита вида i
Go to the top of the page
 
+Quote Post
one_eight_seven
сообщение Nov 21 2017, 07:27
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 916
Регистрация: 3-10-08
Из: Москва
Пользователь №: 40 664



МЭК 60079-11 "intrinsic safety" или его переводы.

Небольшая подсказка по поводу одного вопроса, на котором многие путаются. Там есть термины "учитываемые повреждения" и "неучитываемые повреждения". При этом, неучитываемые повреждения учитываются всегда (sic!) в наихудших комбинациях, а учитываемые - только тогда, когда дело касается их.

Это прямо не написано в стандарте, но учитываемые повреждения - это повреждения элементов, которые вы установили для обеспечения вида взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Если вы поставили стабилитроны для ограниения напряжения, то повреждение такого стабилитрона - это учитываемое повреждение. Если же у вас в схеме стоит микросхема, например, микроконтроллер, то замыкание любого вывода на любой другой в этом микроконтроллере - это неучитываемое повреждение (и схема искрозащиты рассчитывается так, что это замыкание случлось в наихудшем месте и наихудшем сочетании).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Nov 22 2017, 17:14
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Надеюсь, что тут правильно поняли товарища, а не в смысле "защита входов - выходов от искр".
Тогда также надо понимать, что EXi цепь предъявляет требования и к проводке (например, изоляция до 500В) и к внешним элементам (например, соленоид подключать нельзя).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
one_eight_seven
сообщение Nov 22 2017, 20:24
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 916
Регистрация: 3-10-08
Из: Москва
Пользователь №: 40 664



Цитата
Надеюсь, что тут правильно поняли товарища, а не в смысле "защита входов - выходов от искр".

А по ответам разве не видно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 05:07
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016