|
Нужен ли дополнительный предохранитель на входе ИБП? |
|
|
|
Dec 8 2017, 06:43
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561

|
Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
Dec 8 2017, 08:13
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561

|
Цитата(vladec @ Dec 8 2017, 12:21)  А какая связь между выключателем и предохранителем? Основная функция предохранителя это защита от пожара в случае аварии с КЗ. Кстати сетевые блоки питания часто содержат встроенный предохранитель или резистор с функцией предохранителя (фьюзибел резистор), при перегорании гарантированно разрывающий соединение. Как я понимаю, надо как-то "отгородить" сеть от нашего устройства, в случае неисправности которого может случиться пожар. Выключатель - часть нашего устройства, значит и от его возможной неисправности надо защитить сеть... Цитата(stells @ Dec 8 2017, 12:24)  автоматический выключатель? не нужно Автоматического выключателя внутри устройства нет. Если только розетка через него подключена.
|
|
|
|
|
Dec 8 2017, 14:10
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561

|
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 17:08)  Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний. Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS". Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя при такой нагрузке, как этот импульсный источник питания. Сетевой выключатель самый обычный - 10А, 250В.
Сообщение отредактировал Morales - Dec 8 2017, 14:11
|
|
|
|
|
Dec 8 2017, 14:35
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095

|
QUOTE (Morales @ Dec 8 2017, 16:10)  иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS". Я так понял, что там указан один стандарт и орган, выдавший подтверждение соотвествия. Просмотрел бегло этот стандарт - общие слова, про предохранители ничего не нашел (но смотрел, повторяюсь, бегло). Я тоже думаю, что предохранитель там есть (просто потому, что он есть во всех остальных попадавшихся мне блоках питания этого производителя), но внешний поставил. QUOTE (Morales @ Dec 8 2017, 16:10)  Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя Не знаю. С одной стороны принято ставить предохранитель до выключателя. С другой стороны - в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет. Надо искать конкретные стандарты по электробезопасности. Наверное я зря влез. Пусть отвечают те, кто проходил сертификацию.
--------------------
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
|
|
|
|
|
Dec 8 2017, 15:59
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 17:10)  Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS". МЭК 60950 не требует обязательной установки сетевого предохранителя. Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки. Т.е. предохранитель может и есть внутри источника питания, но из стандартов это никак не следует. ПМСМ предохранитель нужен, но по другой причине - чтобы защитить источник питания от импульсных перенапряжений в сети. Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 17:35)  в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет Я ради интереса препарировал несколько энергосберегаек - ни в одной не было варистора. Видимо, их вообще никогда не ставят, чтобы подешевле было. А раз нет ограничителя импульсных перенапряжений, то и предохранитель не нужен.
|
|
|
|
|
Dec 11 2017, 13:42
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561

|
Спасибо всем ответившим. Предохранитель решил всё-таки поставить, так как сам видел оплавленный пластиковый переключатель, которым периодически включали и выключали довольно мощную катушку постоянного тока. Ток и напряжение был в допустимых для переключателя пределах, диод параллельно катушке был, но, видимо, произошло возгорание из-за дуги - защиты от дуги в таких выключателях конечно же никакой нет. Сам процесс не видел, но со слов "выключатель горит, а автомат на 16А в щитке никак не реагирует...". Понятно, что у ИБП тип нагрузки по входу другой, но и качество выключателей тоже непредсказуемое. Теперь возник вопрос с номиналом этого внешнего предохранителя. Как я понимаю, он рассчитывается исходя из среднего тока заряда входной ёмкости при максимальной нагрузке. Посмотрел входные предохранители у других ИБП того же Meanwell-а: 500Вт - 10А (вроде есть ККМ?), 200Вт - 8А, 65Вт - 4А, 35Вт и 25 Вт - 2А. А вот в ИБП 15 Вт показалось что стоит 3,5А... Могу ошибиться, так как такой источник у меня один и надпись на предохранителе очень плохо видно. Т.е. в моём случае предохранитель должен быть номиналом не ниже 3-3,5А? Цитата(sera_os @ Dec 10 2017, 17:29)  Разбирал такой блок, есть там предохранитель по входу! Варистора нету. Спасибо! А номинальный ток предохранителя не запомнили?
|
|
|
|
|
Dec 13 2017, 04:53
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561

|
Цитата(sera_os @ Dec 12 2017, 18:42)  Все верно, 2А по входу. Еще есть NTC по входу (4R2) и дроселек на 250uH (зелененький на фото). Большое спасибо за фотографии!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|