Вот возникла проблема проверки подключения/обрыва заземляющего провода.
Если он не подключен или произшло его отключение/обрыв, нужно как-то это выловить и подать на микроконтроллер.
Может кому-то уже приходилось заниматся такой штукой.
Подкиньте варианты как такое можно осуществить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
arttab
сообщение Sep 5 2006, 01:31
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 432
Регистрация: 7-12-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371



Хороший вопрос...
Может посмотреть УЗО? У нас АД-12 стоит. было прикольно когда я соединил заземление и ноль (мне, а не тем у кого компы на той фазе были).


--------------------
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Sep 5 2006, 02:22
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



Цитата
Подкиньте варианты как такое можно осуществить.

если речь про сетевую напругу, то проверять это можно будет только на стороне прибора.
замерять сопротивление меж нулем и землей либо напругу меж землей и фазой. но это годится только для варианта прямого подключения в сеть и если фаза подается через не заземленный транс - ниче не выйдет


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CDT
сообщение Sep 5 2006, 05:06
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044



Цитата(aL:ex @ Sep 4 2006, 20:24) *
Вот возникла проблема проверки подключения/обрыва заземляющего провода.
Если он не подключен или произшло его отключение/обрыв, нужно как-то это выловить и подать на микроконтроллер.

Интересный вопросик. Узнать бы еще подробности:
- речь идет о защитном заземлении?
- цель этого контроля (спасаем людей, спасаем прибор, не можем работать без него)?

ПУЭ предусматривает конструктивное исполнение защитного заземления так, что бы оно не обрывалось само по себе. В нем должны отсутствовать коммутационная аппаратура и элементы, которые могут разрушиться от токов КЗ и других факторов.

УЗО сравнивает величину тока в прямом и обратном питающем проводе. если разница превышает уставку (ток потек на сторону) - вырубает.

Если корпус прибора запитать напряжением (например, классический фильтр из двух последовательных конденсаторов между питающими проводами со средней точкой на корпусе) на нем (корпусе) относительно земли и питающих проводов появиться напряжение 0.5 сетевого. Если корпус заземлен - напряжения (относительно земли) не будет.

НО!!! Если речь идет о защитном заземлении, которое, в случае пробоя на корпус, должно заставить выключиться автоматы током КЗ - такой вариант контроля не гарантирует, что в измочаленом кабеле осталась всего одна жилка, которая сгорит раньше, чем сработает автомат. Или что сопротивление грязи между корпусом и землей не окажется достаточным для имитации целостности заземляющего проводника.


--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Sep 5 2006, 06:22
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Если речь едет о контроле утечки на заземляющий провод, то в сейсмике эти вопросы решены.
Примеров много . Например вроде в описании на ADC1555 есть и прочих аналогах
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aL:ex
сообщение Sep 5 2006, 06:48
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 1-09-06
Пользователь №: 20 001



Прикрепленный файл  123.bmp ( 97.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Вот кусок схемы...
речь идет об "Общем" проводе..
вот его и нужно контролировать..