Защита токового входа |
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
Jan 4 2008, 16:26
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 129
Регистрация: 4-08-06
Пользователь №: 19 327

|
Цитата(WEST128 @ Jan 3 2008, 18:25)  Некоторые производители выпускают для телекоммуникационных задач самовосстанавливающиеся предохранители на максимальное напряжение порядка 600 В, вот например: http://www.bourns.com/pdfs/mfr600.pdf . Правда, время срабатывания великовато, поэтому без мощного защитного диода параллельно шунту не обойтись, а это дополнительная погрешность. Насколько она будет велика - сложно сказать, все зависит от того, какая у вас максимальная рабочая температура и что за диоды вы будете использовать. 3 ампера - слишком много. И время срабатывания действительно огромное. Шунт жа-алко  Мне, кажется, удалось нарисовать схему защиты. Но промоделировать её полностью не могу - нет в микрокапе нужных компонентов...
|
|
|
|
|
Jan 9 2008, 09:36
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 129
Регистрация: 4-08-06
Пользователь №: 19 327

|
Цитата(upc2 @ Jan 9 2008, 07:40)  В системах АСУТП ставят просто предохранитель на 50 mA Самовосстанавливающийся? А есть такие?
|
|
|
|
|
Apr 21 2008, 06:54
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 116
Регистрация: 2-03-07
Из: Украина
Пользователь №: 25 826

|
Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 2 2008, 01:35)  Как защитить вход 4/20мА от внешних неприятностей? Вроде КЗ на питание или случайного попадания на фазу? Со входами напряжения проблем не видно, а тут как быть?! Термистор РТС-600 В-25 Ом (2381 662 93129) и два диода EGF1T от Vishay спасают, проверено (втыканием входа в розетку) термистор за полволны сети нагревается диоды выдерживают. Утечка 10нА при Н.У и 500 нА при 85 град. правда такой термистор при 85град. начинает срабатывать.
|
|
|
|
|
Apr 21 2008, 07:42
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Цитата ермистор РТС-600 В-25 Ом (2381 662 93129) и два диода EGF1T от Vishay спасают Чего-то я по сайту шарюсь, но не пойму- все мне вроде не очень подходит. У меня такая схема:
Вход расчитан на 12В. Потребляет 20мА при замкнутом выключателе, чтобы выключатель нормально работал. При попадании 220В ток будет составлять 220/600Ом - 0.36А. Без защиты на резисторах выделится 80Вт! По даташитам я не нашел термистор который бы срабатывал быстрее чем за 1с при таком токе. Или вы имеете ввиду, что при перенапряжении диоды садят вход на питание и ток значительно возрастает?
|
|
|
|
|
Apr 21 2008, 08:34
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 116
Регистрация: 2-03-07
Из: Украина
Пользователь №: 25 826

|
Цитата(syoma @ Apr 21 2008, 10:42)  По даташитам я не нашел термистор который бы срабатывал быстрее чем за 1с при таком токе. Или вы имеете ввиду, что при перенапряжении диоды садят вход на питание и ток значительно возрастает? У меня было сделано так: один диод и термистор стоят последовательно входу (пропуская положительный ток), а второй параллельно после термистора, термистор 25 Ом (600 V) и все напряжение сети прикладывается к термистору( в одной полуволне, вторую последовательный диод не пропускает), осциллографом смотрел, как ток за полволны сети нагревает термистор, через 20 мс на следующую активную полуволну ток уже вчетверо ниже чем на первую, а еще через период вобще никакой. Тоесть имеем за 10 мс ток = 220/25 < 10 А. Диод держит 20 А- 8,3 мс по паспорту и на практике не горит.
|
|
|
|
|
Aug 25 2008, 11:35
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181

|
Здраствуйте. Решил написать сюда. Прилагаю схему ввода дискретного токового сигнала 4 мА, 20 мА. Дискретный сигнал поступает от внешнего источника. Цепь защиты представляет собой multifuse MF-MSMF I_trip=26mA и TVS-диод SMAJX0CA-TR на 5 B. Сигнал измеряется с шунта 75 Ом с помощью дифференциального усилителя с Ку=2, на ОУ OPA350. Номиналы резисторов обратных связей соответственно 1 кОм и 2 кОм. таким образом напряжение на шунте принимает дискретные значения {0.3 B; 1.5 B}, а на выходе усилителя {0.6 B; 3.0 B}. Думаю что 3 вольта достаточно чтобы сработал светодиод. Оптопара ps2501 Номинал анодного резистора рассчитывался исходя из тока светодиода= 8 мА. С эмиттера оптопары сигнал поступает на TTL вход. 1) насколько целесообразна схема защиты? По словам Baser шунт защитить вряд ли удастся. значит элементы защиты лучше поставить между шунтом и входами операционного усилителя? 2) Правильно ли выбран порог срабатывания TVS-диода =5 В? порог выбирался исходя из максимально допустимого напряжения на входах ОУ = 6 В. Спасибо
Сообщение отредактировал Русланчик - Aug 25 2008, 11:52
--------------------
Надо говорить благое, либо вообще ничего не говорить...
|
|
|
|
|
Aug 25 2008, 13:56
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181

|
Цитата(sera_os @ Aug 25 2008, 19:18)  Во-во... непонятно чего хотел добиться автор  Че-то здесь не чисто  Сигнал не аналоговый, а дискретный, то есть принимает значения либо 4 мА, либо 20 мА. Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 19:06)  Да там оптопара вообще не нужна по ходу дела. Слева DGND и справа DGND, слева DVCC и слева DVCC.  Зачем изолировать сигнал? Это я поленился переименовывать имена, на самом деле изоляция нужна задача: принять дискретный токовый сигнал с внешнего устройства и передать его в на ТТЛ-вход. Нужна гальваническая изоляция и защита входных линий.
Сообщение отредактировал Русланчик - Aug 25 2008, 14:49
--------------------
Надо говорить благое, либо вообще ничего не говорить...
|
|
|
|
|
Aug 26 2008, 07:49
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181

|
Люди! Хотя бы прокомментируйте схему. Что в ней не так, что лишнее, что надо добавить?
--------------------
Надо говорить благое, либо вообще ничего не говорить...
|
|
|
|
|
Sep 20 2008, 18:54
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 213
Регистрация: 28-02-07
Из: Киев
Пользователь №: 25 744

|
Цитата(Русланчик @ Aug 26 2008, 10:49)  Люди! Хотя бы прокомментируйте схему. Что в ней не так, что лишнее, что надо добавить? Да просто комментировать-то нечего (такой ужас не комментируется), вот все и молчат. Если задача - просто получить дискретный сигнал при 20мА, так для этого одной оптопары достаточно. Далее, если хотим её защитить - нужно определиться, от чего именно. Если речь не идет о 220 и т.п., а всего лишь нужна защита от прямого подключения к ИП до 30В, то я предпочитаю соорудить источник тока (напр, на LM317+резистор) на ток 40-50 мА и включить его последовательно со светодиодом.
|
|
|
|
|
Sep 21 2008, 13:14
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689

|
Цитата(Русланчик @ Aug 25 2008, 16:56)  Сигнал не аналоговый, а дискретный, то есть принимает значения либо 4 мА, либо 20 мА. Это я поленился переименовывать имена, на самом деле изоляция нужна
задача: принять дискретный токовый сигнал с внешнего устройства и передать его в на ТТЛ-вход. Нужна гальваническая изоляция и защита входных линий. Соглашусь с koyodza, но это еще не ужас, но немного странный подход к решению задачи. Если сигнал "дискретный" (4 или 20мА), тогда зачем здесь ОУ?  Сигнал можно подать на нагрузочный резистор (R16), далее делитель (или просто резистор, для ограничения тока оптопары), и оптопара, все! Защита на входе вполне работоспособна, претензий нет.
--------------------
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|