> Как измерить напряжение 0-220VDC с точностью 1%?
hwdev
сообщение Jun 7 2008, 07:04
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 334
Регистрация: 1-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 008



Как с помощью АЦП измерять напряжение 0-220VDC с точностью 1%? То есть, как на АЦП с опорой <=5В согласовать 220В, да еще и обеспечить требуемую точность.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 6)
Designer56
сообщение Jun 7 2008, 07:17
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



220 В постоянного? Просто поставьте резистивный делитель напряжения с коэфф. деления 220/5=44. Резисторы- с допуском 0,25%. С запасом. Спротивление верхнего резистора возьмите, например,порядка 1000 кОм, например, С2-29-М 0,25Вт.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jun 7 2008, 10:33
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



С точностью 1% во всем указанном диапазоне - наверное никак. С относительной приведенной погрешностью не выше 1% - легко.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 10:51
Сообщение #4


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(rezident @ Jun 7 2008, 14:33) *
С точностью 1% во всем указанном диапазоне - наверное никак. С относительной приведенной погрешностью не выше 1% - легко.


кстати ещё и с 0 вопросы могут появиться
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jun 7 2008, 10:59
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 7 2008, 16:51) *
кстати ещё и с 0 вопросы могут появиться
Все что меньше 2,2В будем считать нулем biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 11:07
Сообщение #6


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(rezident @ Jun 7 2008, 14:59) *
Все что меньше 2,2В будем считать нулем biggrin.gif


точнее на входе ацп 0,05 вольта относительно земли - не уверен что такое будет мерятся нормательно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Jun 7 2008, 20:19
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(rezident @ Jun 7 2008, 13:33) *
С точностью 1% во всем указанном диапазоне - наверное никак.

biggrin.gif
Автор, в Вашем случае лучше (понятней Вам) вместь процентов использовать Вольты biggrin.gif и всем понятно будет wink.gif .


--------------------
Go to the top of the page
 