Sep 11 2008, 08:12
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Уточнил параметры. Ток утечки должен быть на много меньше 1 мкА. Хотя бы 0,1 мкА  . Существуют ли такие ?
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 11 2008, 08:12
|
|
|
|
|
Sep 11 2008, 08:55
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 53
Регистрация: 8-09-05
Пользователь №: 8 363

|
Если токовый ключ у вас в петле обратной связи, то вполне можно собрать такие ключи на составных JBT и вы получите утечки на уровне 10 нА при температуре 25 гр.Ц. Альтернатива - механические контакты, но при неправильной коммутации у них растёт проходное сопротивление.
|
|
|
|
|
Sep 11 2008, 09:49
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Цитата(Herz @ Sep 11 2008, 13:04)  А "запертого сопротивления" недостаточно для рассчётов? Или это сложно? Да нет , никаких проблем. Просто я подозреваю, что считать ток утечки равным U/Rзап не совсем корректно. Наверное там есть какая-то аддитивная составляющая не зависящая от напряжения. Но это я только интуитивно думаю. Если я ошибаюсь (не имею достаточного опыта) буду рад услышать разоблачение Цитата(Herz @ Sep 11 2008, 13:04)  Наверняка. Только есть подозрение, что требования неоправданно завышаются.  Источник тока должен иметь несколько пределов, наименьший из которых 1 мА. Будут стоять ключи (возможно оптореле) параллельно задающие пределы. Каждое из них должно минимально портить соседние пределы в запертом состоянии  .
|
|
|
|
|
Sep 11 2008, 17:22
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Вот такая себе упрощенная схема. Требования к току на самом мощном пределе -1,5...+1,5 А, на самом тихом -1мА...+1мА. Нагрузка - разная, но такая чтоб напряжение не превышало 12 В. Для коммутации рассматриваются полевики, оптореле, обычные реле. Полевики не хочется использовать по следующим причинам: - во-первых двуполярный ток. Следовательно нужно брать два, и все такое; - хочется гальванически развязать аналоговую и цифровую цепи. Обычные реле не хочется брать по понятным причинам. А вот оптореле пока не нахожу.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Sep 11 2008, 17:49
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Цитата(sera_os @ Sep 11 2008, 21:38)  Так твердотельные оптореле, в основном, и строятся на полевиках (2 встречно включенных).  Когда я говорил "нужно брать два" я имел ввиду, что не хочется собирать. Микросхема, тем более опто (см. п.2) подойдет. Я видел у IRF подходящие спареные. Но пока не теряю надежду найти опто. Цитата(Herz @ Sep 11 2008, 21:39)  Странная схема. Похоже, из разряда: " а сделаю-ка я источник тока на все случаи жизни!"... Если для задания тока используется ЦАП, зачем ещё коммутировать какие-то шунты? Ещё вопрос: требуется иметь 12-разрядное разрешение и в самом слаботочном диапазоне? А точность? Стабильность? Ну вот такая задача Ее не я придумал, а заказчик. Про точность сказано - "максимальная".
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 06:29
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 21:22)  Вот такая себе упрощенная схема.
Требования к току на самом мощном пределе -1,5...+1,5 А, на самом тихом -1мА...+1мА. Нагрузка - разная, но такая чтоб напряжение не превышало 12 В. Для коммутации рассматриваются полевики, оптореле, обычные реле. Полевики не хочется использовать по следующим причинам: - во-первых двуполярный ток. Следовательно нужно брать два, и все такое; - хочется гальванически развязать аналоговую и цифровую цепи.
Обычные реле не хочется брать по понятным причинам.
А вот оптореле пока не нахожу. А Вы прикиньте. (Я за Вас...) При токе полтора ампера какой шунт? Ну... порядка ома (многовато...). 12-ти разрядный ЦАП. Значит, открытое реле должно иметь сопротивление не более 100 микроомов. Для диапазона 1 миллиампер нужно, чтобы суммарная утечка через закрытые реле была не более 100 наноампер. Не так надо делать - шунты последовательно соединить и коммутировать сигнал с них на отдельный дифференциальный усилитель(ли) Или не коммутировать входы, а коммутировать выходы. Ненужные шунты коротить - тут уже неважно, какое сопротивление у реле. Например, для 1 ма не надо ничего коротить - низкоомные шунты войдут в константу пересчета.
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 07:56
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 09:29)  А Вы прикиньте. (Я за Вас...) При токе полтора ампера какой шунт? Ну... порядка ома (многовато...). 12-ти разрядный ЦАП. Значит, открытое реле должно иметь сопротивление не более 100 микроомов. Для диапазона 1 миллиампер нужно, чтобы суммарная утечка через закрытые реле была не более 100 наноампер. Не так надо делать - шунты последовательно соединить и коммутировать сигнал с них на отдельный дифференциальный усилитель(ли) Или не коммутировать входы, а коммутировать выходы. Ненужные шунты коротить - тут уже неважно, какое сопротивление у реле. Например, для 1 ма не надо ничего коротить - низкоомные шунты войдут в константу пересчета. Предложение очень интересное, спасибо. Сейчас обдумаем. Только я не совсем понял входы и выходы чего коммутировать ? И еще одна проблемка. С помощью шунтов планировалось измерять действительное значение установленного тока. На пределе 1мА все шунты должны будут быть включены, а реле разомкнуты. Т.е. через них будет идти ток утечки. И только через один (самый низкоомный) пройдет весь действительный ток. При токе 1 мкА на нем будет падать ~ 1мкВ. Маловато для точного измерения
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 12 2008, 07:58
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 08:33
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 11:56)  Предложение очень интересное, спасибо. Сейчас обдумаем. Только я не совсем понял входы и выходы чего коммутировать ? И еще одна проблемка. С помощью шунтов планировалось измерять действительное значение установленного тока. На пределе 1мА все шунты должны будут быть включены, а реле разомкнуты. Т.е. через них будет идти ток утечки. И только через один (самый низкоомный) пройдет весь действительный ток. При токе 1 мкА на нем будет падать ~ 1мкВ. Маловато для точного измерения  Что-то Вы, действительно, не поняли. Все просто - посмотрите, как устроен обычный стрелочный многопредельный амперметр. Там шунты последовательно включены. Реле подразумевались самые обычные - электромагнитные. С оптореле аналогично. Если их утечка не превышает...Коммутировать лучше выходы усилителей (ИУ), если их много. Или входы одного коммутировать на различные шунты. Но тогда еще и усиление, воозможно, придется менять. На Ваш вкус.
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 09:31
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 11:33)  Что-то Вы, действительно, не поняли. Все просто - посмотрите, как устроен обычный стрелочный многопредельный амперметр. Там шунты последовательно включены. Реле подразумевались самые обычные - электромагнитные. С оптореле аналогично. Если их утечка не превышает...Коммутировать лучше выходы усилителей (ИУ), если их много. Или входы одного коммутировать на различные шунты. Но тогда еще и усиление, воозможно, придется менять. На Ваш вкус. Ваша уверенность вселяет оптимизм. Пойду поищу схемы стрелочных амперметров. Если не очень сложно, вышлите пожалуйста чего-нибудь (хоть намек может). Буду очень благодарен.
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 09:49
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 13:31)  Ваша уверенность вселяет оптимизм. Пойду поищу схемы стрелочных амперметров.
Если не очень сложно, вышлите пожалуйста чего-нибудь (хоть намек может). Буду очень благодарен. Напротив, - оптимизм порождает уверенность. Что там выкладывать? Выкладываю... сокровенное. Вариант. Цепочка (последовательная) из шунтов с отводами, куда коммутируется ток. Вольтметр включен на всю цепочку. Не коммутируется. Возможны варианты..
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 09:54
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 12:49)  Напротив, - оптимизм порождает уверенность. Что там выкладывать? Выкладываю... сокровенное. Вариант. Цепочка (последовательная) из шунтов с отводами, куда коммутируется ток. Вольтметр включен на всю цепочку. Не коммутируется. Возможны варианты.. Нарисуйте схему, пожалуйста.
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 10:34
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 13:54)  Нарисуйте схему, пожалуйста. Увы... Не умею красиво рисовать. Еще раз пробую словами. A-First_shunt-B-Second_Shunt-C-Third_Shunt-D Вольтметр включен между A и D. Ток подается на точки A и B - самый грубый предел. A and C - средний. A and D - самый мелкий.
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 10:58
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 13:34)  Увы... Не умею красиво рисовать. Еще раз пробую словами.
A-First_shunt-B-Second_Shunt-C-Third_Shunt-D Вольтметр включен между A и D. Ток подается на точки A и B - самый грубый предел. A and C - средний. A and D - самый мелкий. Давайте некрасиво
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 12:06
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Цитата(rezident @ Sep 12 2008, 14:55)  Что же вы за инженер, если не можете представить и нарисовать для себя простейшую схему из последовательного включения шунтовых резисторов и коммутации?  Прекрасная схема. Жалко только что ее Вы нарисовали и нет уверенности, что ее имели ввиду. Одна беда: при наименьшем токе все ключи разомкнуты, а токи утечки обходят стороной шунты. Как измерить действительный ток ? Хотя, честно-говоря, эта схема мне нравится больше, и я очень благодарен всем за помощь. Просто все равно, похоже, без полевиков не обойтись.
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 12 2008, 12:18
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 12:20
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 631

|
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 15:13)  4-й включен... Иначе току некуда течь. Это не отменяет утечек.
|
|
|
|
|
Sep 12 2008, 12:32
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:20)  Это не отменяет утечек. У меня нет утечек. В электромагнитных реле. Но они и не мешают тут. Почти. умеренные. А если очень хочется, то и вход вольтметра можно перекоммутировать ключами в нужное место. Цитата(rezident @ Sep 12 2008, 16:20)  Да я сначала вот такую схему нарисовал, а потом перечитал ваше сообщение и что-то засомневался  И такая пойдет. Только вход вольтметра коммутировать куда надо.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)