реклама на сайте
подробности

 
 
> Прошу помочь в схемном решении защиты от dV/dt, кроме снаббера, Защита мощных тиристоров от dV/dt при больших токах
Make_Pic
сообщение Sep 19 2008, 08:26
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



В изделии (нами серийно выпукается и много поставлено заказчикам) для защиты поставлены мощные тиристоры, которые при возникновении аварии вызывают срабатывание брейкеров и обесточивают изделие. Защита работает хорошо, но иногда происходит случайное срабатывание защиты. Проблема в том, что тиристоры установлены параллельно сети и нагрузкой служит только провод от мощного трансформатора питания 500кВт и выходное сопротивление последнего. Для защиты от dV/dt был установлен снаббер, но не на каждый тиристор, а только общий для всех (три штуки на три канальных брейкера для группы нагрузок) тиристоров. Установить на каждый конструктивно очень сложно.


Ну и собственно сам вопрос: какие еще меры можно предпринять для защиты от dV/dt?

Напрашивается индуктивность на входе, но ток в нагрузки до 70А. И индуктивность может иметь очень большие размеры для таких токов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 26)
AlexKLm
сообщение Sep 19 2008, 11:32
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 160
Регистрация: 17-03-08
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989



Схемку бы нарисовали, иначе непонятно что там. Кондер между управляющим электродом и катодом пожет помочь, что потребует более шустрый драйвер тиристора.


--------------------
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Sep 19 2008, 12:09
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 10:26) *
В изделии (нами серийно выпукается и много поставлено заказчикам) для защиты поставлены мощные тиристоры, которые при возникновении аварии вызывают срабатывание брейкеров и обесточивают изделие. Защита работает хорошо, но иногда происходит случайное срабатывание защиты. Проблема в том, что тиристоры установлены параллельно сети и нагрузкой служит только провод от мощного трансформатора питания 500кВт и выходное сопротивление последнего. Для защиты от dV/dt был установлен снаббер, но не на каждый тиристор, а только общий для всех (три штуки на три канальных брейкера для группы нагрузок) тиристоров. Установить на каждый конструктивно очень сложно.
Ну и собственно сам вопрос: какие еще меры можно предпринять для защиты от dV/dt?

Напрашивается индуктивность на входе, но ток в нагрузки до 70А. И индуктивность может иметь очень большие размеры для таких токов.

Обычно с подобной защитой применяются плавкие предохратители. "Тупо" коротить сеть - это круто конечно, не представляю, что должны быть за тиристоры для "сопротивления" полумагаваттам. Думаю, по сравнению с ними дроссели всяко будут маленькими. А с чего Вы решили, что именно dV/dt Вам мешает?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Sep 19 2008, 13:33
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(AlexKLm @ Sep 19 2008, 14:32) *
Схемку бы нарисовали, иначе непонятно что там. Кондер между управляющим электродом и катодом пожет помочь, что потребует более шустрый драйвер тиристора.


Между управляющим электродом и катодом стоит резистор 1К. Его рекомендуют уменьшать. Емкость то же вариант.

Проблема в том, что надо модифицировать изделия уже у потребителей, а там подпаивать внутрях не очень, проще внешний девайс добавить.

Схема в аттаче

Цитата(Herz @ Sep 19 2008, 15:09) *
Обычно с подобной защитой применяются плавкие предохратители. "Тупо" коротить сеть - это круто конечно, не представляю, что должны быть за тиристоры для "сопротивления" полумагаваттам. Думаю, по сравнению с ними дроссели всяко будут маленькими. А с чего Вы решили, что именно dV/dt Вам мешает?


Полумегаватт - это источник питания (транс), а само устройство (230 - 400)*70VA

Нет, предохранители - это прошлый век, слишком затратно бегать к нескольким сотням устройств.
A тиристоры 100А 1600В держут без проблем 15КА в импульсе (полуволна 10мс)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PROTECT.pdf ( 207.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 19 2008, 14:08
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 14:26) *
Защита работает хорошо, но иногда происходит случайное срабатывание защиты.
А почему ты решил, что это случайное срабатывание защиты, а не вполне адекватная ее реакция на редкие короткие импульсные помехи в сети?
Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 14:26) *
Ну и собственно сам вопрос: какие еще меры можно предпринять для защиты от dV/dt?

Напрашивается индуктивность на входе, но ток в нагрузки до 70А. И индуктивность может иметь очень большие размеры для таких токов.
Дроссель последовательно с тиристором ставят для ограничения импульсных токов. Это защита от высоких значений dI/dt, а вовсе не против dU/dt. dU/dt органичивают снаббером. Упрощенная формула для расчета dU/dt=189/RC. Только ведь опять же от превышения максимально допустимого напряжения на тиристоре снаббер не защитит. Для этого варистор обычно применяют.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GetSmart
сообщение Sep 19 2008, 14:46
Сообщение #6


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 4 005
Регистрация: 3-05-06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753



Цитата(rezident)
dU/dt органичивают снаббером. Упрощенная формула для расчета dU/dt=189/RC
Это для какого тока и индуктивности нагрузки?


--------------------
Заблуждаться - Ваше законное право :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 19 2008, 15:03
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(GetSmart @ Sep 19 2008, 20:46) *
Это для какого тока и индуктивности нагрузки?
Это указано для амплитудного значения напряжения 300В. При амплитудном значении напряжения 300В, напряжение на тиристоре изменяется от 10% до 63% за время τ=RC. dU/dt=0.63*300В/RC=189/RC. Это не зависит от характера нагрузки, а только от амплитуды напряжения. Характер же нагрузки влияет на выбор базовой величины C снаббера и соотношения R и C. Но снаббер при этом выполняет другую роль - демфера.
Читай, например, апликуху от Fairchild AN-3008.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AN_3008.pdf ( 930.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Sep 19 2008, 16:21
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Всё-таки не пойму, от чего такая защита защищает...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
monos
сообщение Sep 19 2008, 16:30
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 225
Регистрация: 2-04-08
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425



Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 11:26) *
В изделии (нами серийно выпукается и много поставлено заказчикам) для защиты поставлены мощные тиристоры, которые при возникновении аварии вызывают срабатывание брейкеров и обесточивают изделие. Защита работает хорошо, но иногда происходит случайное срабатывание защиты. Проблема в том, что тиристоры установлены параллельно сети и нагрузкой служит только провод от мощного трансформатора питания 500кВт и выходное сопротивление последнего. Для защиты от dV/dt был установлен снаббер, но не на каждый тиристор, а только общий для всех (три штуки на три канальных брейкера для группы нагрузок) тиристоров. Установить на каждый конструктивно очень сложно.
Ну и собственно сам вопрос: какие еще меры можно предпринять для защиты от dV/dt?

Напрашивается индуктивность на входе, но ток в нагрузки до 70А. И индуктивность может иметь очень большие размеры для таких токов.


1.Можно попробовать одеть на фазныйе провода по несколько ферр. колец;
2. Необходимо убедиться, что подрабатывают именно сами тиристоры, отключив управление и закоротив при этом Уэ - Катод тир.

Цитата(Herz @ Sep 19 2008, 19:21) *
Всё-таки не пойму, от чего такая защита защищает...

Наверное, позволяет выключиться коммутирующим тиристорам в момент аварии.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Sep 19 2008, 16:35
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 11:26) *
В изделии ...

Что за изделие (если не тайна)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Sep 19 2008, 18:37
Сообщение #11


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 17:08) *
Дроссель последовательно с тиристором ставят для ограничения импульсных токов. Это защита от высоких значений dI/dt, а вовсе не против dU/dt.


Да почему же в каждой такой теме повторяется одно и то же - "только RC-цепь есть истинная вера, остальное - суть от лукавого!"

Это в корне неправильное утверждение.
Цитата
dU/dt органичивают снаббером.

Индуктивность последовательно с тиристором отлично ограничит скорость нарастания напряжения, действуя как LC-фильтр для коротких фронтов помех.

Цитата
Упрощенная формула для расчета dU/dt=189/RC.


Да нельзя так рассматривать, в отрыве от полной схемы, необходимо исследовать всю силовую часть с учетом паразитов нагрузки и параметров питающей сети.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Sep 19 2008, 19:18
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 17:08) *
А почему ты решил, что это случайное срабатывание защиты, а не вполне адекватная ее реакция на редкие короткие импульсные помехи в сети?
Дроссель последовательно с тиристором ставят для ограничения импульсных токов. Это защита от высоких значений dI/dt, а вовсе не против dU/dt. dU/dt органичивают снаббером. Упрощенная формула для расчета dU/dt=189/RC. Только ведь опять же от превышения максимально допустимого напряжения на тиристоре снаббер не защитит. Для этого варистор обычно применяют.


Защитные тиристоры открываются при перегрузке по току в каналах.
Защитные тиристоры в нормальном состоянии закрыты и они боятся быстрого dV/dt (за счет паразитной емкости между анодом и управляющим электродом - все тотже AN3008, который ты указал). Последовательная индуктивность ограничивает рост тока и соответственно напряжение на последовательно включенном закрытом тиристоре с индуктивностью. Варисторы стоят.


Цитата(Rst7 @ Sep 19 2008, 21:37) *
Индуктивность последовательно с тиристором отлично ограничит скорость нарастания напряжения, действуя как LC-фильтр для коротких фронтов помех.

Вот и хотелось ее значение прикинуть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Sep 19 2008, 19:29
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Дроссель - вещь не вредная, только при нем фронт от включения регулирующего тиристора(которые на лампочках) может открыть защитный smile.gif. Но не факт, конечно. На защитном при этом получается спад, он может открыть тот, который не проводит в этой полуволне. Ну а если регулирующие работают с переходом через ноль, так и вовсе нет проблем.
Насчет ограничения напряжения по RC - правильно, если R - это выходное, чисто активное сопротивление сети, а C - голая емкость в параллель тиристору, без сопротивления. Ну а если стоит сопротивление - так на ВЧ получается тупо делитель. R снаббера довольно большое, так что ничего интересного не получится. Не стоит рассчитывать что в сети будет хотя бы 4 Ом smile.gif. Кстати, девайс питается через 500-кВт транс? Так в нем есть некоторая индуктивность рассеивания, она тоже работает как выходной дроссель. Ну, в общем, защитный фильтр от помех выглядит как дроссель и, возможно, RC снаббер после него. Только конденсатор помощнее. Впрочем, 3,5 мкФ тоже достаточно могучий - но 4,7 Ом посл. с ним - это слишком. У нас ставили снабберы кажись 0,33 мкФ и 10 Ом. Стало быть 3,5 мк больше подходит 1 Ом. Мож. дешевле набрать в параллель десятка 2-3 цепочек 0,33 мкФ и 4,7-10 Ом. Коричневые пленочные на 630 В - довольно неплохие. Дроссель нужен не очень большой, зависит от требуемой частоты среза фильтра. Напр., 10 кГц - берем емкость 6 мкФ, реактивное сопротивление 2,6 Ом(общее сопр. резисторов снаббера должно быть раз в 10 меньше). Требуется всего 40-50 мкГн. Такой дроссель на 100 пиковых ампер можно сделать на сердечнике 100-200 ваттного транса.

На феррите немного круче - посл. сопротивление больше, подавление высших частот лучше. Но здорово дороже. Токи Фуко в железе создают как бы параллельное дросселю сопротивление, и чем толще железо в сердечнике, тем оно меньше(по квадрату толщины). И без зазора все равно никак.

Сообщение отредактировал Burner - Sep 19 2008, 20:03
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 19 2008, 19:39
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 00:37) *
Да почему же в каждой такой теме повторяется одно и то же - "только RC-цепь есть истинная вера, остальное - суть от лукавого!"

Это в корне неправильное утверждение.
Вы действуете как обычный форумный тролль. sad.gif Формулируете утверждение, приписываете его кому-либо и тут же начинаете опровергать. Поскольку ваше сообщение стоит вслед за моей цитатой, то видимо приписываете вы его мне. Я этого нигде не утверждал! twak.gif

Цитата(Make_Pic @ Sep 20 2008, 01:18) *
Последовательная индуктивность ограничивает рост тока и соответственно напряжение на последовательно включенном закрытом тиристоре с индуктивностью.
Лавинный пробой тиристора сам по себе не очень опасен. Ну подумаешь открылся тиристор самопроизвольно. Ток через него закончился в конце полупериода и тиристор обратно закрылся. Но! Имеет значение величина тока лавинного пробоя. За счет конечного времени распределения пространственного заряда в p-n-p-n структуре, может произойти т.н. "шнуровой пробой" при котором часть кристалла за счет экстратоков просто выгорает. Вот для исключения этого эффекта и нужно ограничивать dI/dt.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Sep 19 2008, 19:59
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Вот с этого полупериода у них автоматы и выбивают. А насчет форумных троллей - мож., у Вас ссылка на описание есть? Мне интересно smile.gif.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 19 2008, 20:02
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Burner @ Sep 20 2008, 01:59) *
Вот с этого полупериода у них автоматы и выбивают.
Дык я ж про безопасность с точки зрения самого тиристора, а не всего устройства smile.gif Понятно, что для устройства защиты Make_Pic лавинный пробой тиристора как раз очень неприятен.
Цитата(Burner @ Sep 20 2008, 01:59) *
А насчет форумных троллей - мож., у Вас ссылка на описание есть? Мне интересно smile.gif.
bagira где-то в оффтопике давала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexKLm
сообщение Sep 19 2008, 22:12
Сообщение #17


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 160
Регистрация: 17-03-08
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989



На схеме не показано как управляются тиристоры-замыкатели.
Причиной "ложного" срабатывания защиты может быть не только крутые импульсы в сети (влияние емкости анод - упр. электрод) но и их влияние на цепи управления из-за наводок от силовой части, например из-за неудачного , но красивого, монтажа (как обычно на практике и бывает).


--------------------
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Sep 20 2008, 04:56
Сообщение #18


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 22:39) *
Вы действуете как обычный форумный тролль. sad.gif Формулируете утверждение, приписываете его кому-либо и тут же начинаете опровергать. Поскольку ваше сообщение стоит вслед за моей цитатой, то видимо приписываете вы его мне. Я этого нигде не утверждал! twak.gif


Про истинную веру - это шутка была. Только я не Доктор, мне онанизмом тут заниматься не надо. Повторю еще раз Ваши слова:

Цитата
Дроссель последовательно с тиристором ставят для ограничения импульсных токов. Это защита от высоких значений dI/dt, а вовсе не против dU/dt. dU/dt органичивают снаббером.

Это неверное утверждение. Дроссель прекрасно защищает от большой скорости нарастания напряжения (из-за паразитной емкости тиристора).


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Sep 20 2008, 06:12
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(AlexKLm @ Sep 20 2008, 01:12) *
На схеме не показано как управляются тиристоры-замыкатели.
Причиной "ложного" срабатывания защиты может быть не только крутые импульсы в сети (влияние емкости анод - упр. электрод) но и их влияние на цепи управления из-за наводок от силовой части, например из-за неудачного , но красивого, монтажа (как обычно на практике и бывает).

Управляются от датчика тока (70А) протянуты витой парой
Да исключать наводку нельзя на управляющий электрод - посему емкость на входе тиристора не помешала. Да еще витой провод заканчивается подключением к управляющему электроду и катоду, резистор шунтирующий их 1К на плате, а не на электродах. коструктивно сложно на электродах (выводах) мощного тиристора.

Цитата(Make_Pic @ Sep 20 2008, 08:55) *
Управляются от датчика тока (70А) протянуты витой парой
Да исключать наводку нельзя на управляющий электрод - посему емкость на входе тиристора не помешала. Да еще витой провод заканчивается подключением к управляющему электроду и катоду, резистор шунтирующий их 1К на плате, а не на электродах. коструктивно сложно на электродах (выводах) мощного тиристора.


Кстати, никто случайно не видел в продаже разъемы для ножевых контактов мощных сдвоенных тиристоров (корпус трапециадальный параллепипед по виду снизу пластина под радиатор, сверху три больших винта катод, анод, общий, и ножевой разъем для управляющих) Нужен разъем с внутренним резистором и конденсатором. Самим делать корпус - прессформу под такой разъем не хочется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Sep 20 2008, 08:30
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 06:56) *
Это неверное утверждение. Дроссель прекрасно защищает от большой скорости нарастания напряжения (из-за паразитной емкости тиристора).

Аргументируйте.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Sep 20 2008, 10:29
Сообщение #21


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Аргументируйте.


Как будет изменяться со временем напряжение на аноде тиристора (к нему подключен один конец защитной индуктивности) относительно катода, если на другой конец индуктивности подать напряжение относительно катода, с длительностью фронта стремящейся к 0? Не забывая про собственную емкость тиристора (или, возможно, еще дополнительного конденсатора).


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Sep 20 2008, 11:08
Сообщение #22


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 13:29) *
Как будет изменяться со временем напряжение на аноде тиристора (к нему подключен один конец защитной индуктивности) относительно катода, если на другой конец индуктивности подать напряжение относительно катода, с длительностью фронта стремящейся к 0? Не забывая про собственную емкость тиристора (или, возможно, еще дополнительного конденсатора).


Во всех этих делах (индуктивности, емкости) есть одна плохая штука, как то я начал моделировать всю эту хрень, емкость самого тиристора, паразитную индуктивность проводников, емкости снабберов, комплекс от силовой линии, доп. индуктивность о которой сейчас речь. И получих хороший резонанс напряжений на контуре который практически приложен к тиристору sad.gif

Короче оптимум здесь должен быть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Sep 20 2008, 12:23
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 12:29) *
Как будет изменяться со временем напряжение на аноде тиристора (к нему подключен один конец защитной индуктивности) относительно катода, если на другой конец индуктивности подать напряжение относительно катода, с длительностью фронта стремящейся к 0? Не забывая про собственную емкость тиристора (или, возможно, еще дополнительного конденсатора).
Зависит от величин реактивностей.
Хотите устроить из силовой цепи колебательный контур? Зачем? Вряд ли это хорошая идея, особенно для достижения поставленной цели - снижения скорости нарастания напряжения на тиристоре.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Sep 21 2008, 20:02
Сообщение #24


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Цитата
И получих хороший резонанс напряжений

Однако скорость изменения там определяется контуром. Сделаешь 10 кГц - будет звон на 10 кГц, сделаешь 5 - будет 5. Тут надо смотреть, какая скорость для тиристора приемлима. Ну а выброс выше сети можно обрезать супрессором. Можно повесить гирлянду - последовательно штук 20 низковольтных.
Можно оптимизировать RC - хотя мне кажется, не так эффективно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Sep 22 2008, 05:23
Сообщение #25


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Можно оптимизировать RC


Непонятно, как быть с абсолютно неизвестными параметрами питающей сети - например, сеть, как источник напряжения - какое внутреннее сопротивление этого источника?

Вот, грубо говоря, введением индуктивности мы делаем эти параметры известными.

Кстати, резистор последовательно с емкостью вполне можно выбрать так, чтобы дотянуть колебательный процесс если не до апериодического, то хотя-бы снизить выброс до вменяемых значений.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Sep 22 2008, 05:27
Сообщение #26


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(Burner @ Sep 21 2008, 23:02) *
Однако скорость изменения там определяется контуром. Сделаешь 10 кГц - будет звон на 10 кГц, сделаешь 5 - будет 5. Тут надо смотреть, какая скорость для тиристора приемлима. Ну а выброс выше сети можно обрезать супрессором. Можно повесить гирлянду - последовательно штук 20 низковольтных.
Можно оптимизировать RC - хотя мне кажется, не так эффективно.



Насчет супрессора - стоят варисторы, но понятно они тормоза, как вы считаете лучше выбрать напряжение ограничения при совместном использовании варисторов и супрессоров?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Sep 24 2008, 15:12
Сообщение #27


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Гм.. Ну по мне так супрессоры если работают, то варисторы не при делах. Мож., их перед дросселем поставить? Я имел в виду ставить супрессоры параллельно фильтровому конденсатору, чтобы срезать выброс. Номинал должен быть в 1,3-1,5 раза выше макс. допустимого пикового напряжения(скажем, 350 В - 1,5х350=525) А мож., и одних варисторов хватит - в контуре напряжение меняется медленно, он затем и ставится. А можно и вовсе сделать фиксирующую цепь - параллельно конденсатору мост, в нагрузке моста параллельная RC цепь. Резистор ватт на 10 соотв. номинала(5-6 кОм), конденсатор ок. 0,5 мкФ и супрессор вольт на 500. Про всякий пожарный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:09
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016