реклама на сайте
подробности

 
 
> Датчик напряжения, Посоветуйте датчик
konstan
сообщение Oct 2 2008, 14:23
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 55
Регистрация: 16-02-07
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408



Нужен датчик напряжения.
Параметры:
вход +/-700В
выход +/-10В
частота 50КГц

Кто их производит.
Знаю только LEMовские датичики, но с такими параметрами не нашел.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 21)
Евгений Германов...
сообщение Oct 2 2008, 14:49
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(konstan @ Oct 2 2008, 17:23) *
Нужен датчик напряжения.
Параметры:
вход +/-700В
выход +/-10В
частота 50КГц

Кто их производит.
Знаю только LEMовские датичики, но с такими параметрами не нашел.

А 2 резистора не подойдут?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Oct 2 2008, 15:48
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(konstan @ Oct 2 2008, 16:23) *
Нужен датчик напряжения.
Параметры:
вход +/-700В
выход +/-10В
частота 50КГц

Кто их производит.
Знаю только LEMовские датичики, но с такими параметрами не нашел.

Что Вы называете датчиком напряжения и для чего он?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 2 2008, 15:49
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Евгений Германович @ Oct 2 2008, 17:49) *
А 2 резистора не подойдут?

И то правда!
По крайней мере, так задача сформулирована.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
konstan
сообщение Oct 3 2008, 07:13
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 55
Регистрация: 16-02-07
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408



Цитата(Herz @ Oct 2 2008, 18:48) *
Что Вы называете датчиком напряжения и для чего он?


Датчик напряжения будет стоять в индукторе и измерять напряжение индуктора.
Расчетная частота напряжения индуктора - 20 Кцг.
Как вариант, делитель+гальванорязвязанный ОУ+источник питания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Oct 3 2008, 07:25
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



А трансформатор здесь нельза применить? На 20 кГц размеры небольшие получаются...


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Axel
сообщение Oct 6 2008, 17:43
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 480
Регистрация: 21-11-04
Пользователь №: 1 188



Цитата(Designer56 @ Oct 3 2008, 11:25) *
А трансформатор здесь нельза применить? На 20 кГц размеры небольшие получаются...


Если надо по-быстрому что-нибудь "сляпать", то можно использовать телевизионный строчник:высоковольтную обмотку в качестве первичной, вторичную подобрать. Не очень красиво, но надежно...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Oct 7 2008, 02:52
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



700 В в амплитуде- не большое напряжение, почти любой обмоточный провод выдержит. Так что можно смело брать феррит и делать транс. Для верности изолировать обмотки между собой лакотканью или пленкой.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Oct 7 2008, 09:56
Сообщение #9


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



ИМХО резистивный делитель самое то, повторяемость лучше, да и неизвестно как трансформатор передаст форму импульса, наверняка прийдется повозиться.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Oct 7 2008, 11:53
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(Designer56 @ Oct 7 2008, 05:52) *
700 В в амплитуде- не большое напряжение, почти любой обмоточный провод выдержит. Так что можно смело брать феррит и делать транс. Для верности изолировать обмотки между собой лакотканью или пленкой.

Я просто вынужден высказать своё несогласие с вашим утверждением smile.gif
Напряжение не мало,обмотки надо класть друг на друга.Вопрос с межобмоточной иззоляцией не столь прост,всётаки 700 вольт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 7 2008, 13:01
Сообщение #11


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Наверное речь идет об развязках, если как вариант LEM.
Могу для коллекции добавить датчики на эффекте Холла. Они есть в виде микросхем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Oct 7 2008, 16:01
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата(Евгений Германович @ Oct 7 2008, 17:53) *
Я просто вынужден высказать своё несогласие с вашим утверждением smile.gif
Напряжение не мало,обмотки надо класть друг на друга.Вопрос с межобмоточной иззоляцией не столь прост,всётаки 700 вольт.

Это Вы зря так категорично...Поинтересуйтесь параметрами обмоточных проводов. 700 В- это не много. кроме того, никто ведь не мешает между обмотками положить слой, и 2 или 3 или более специальной изоляционной пленки. Я, например, с однослойной изоляцией гарантированно получал 2,5 КВ изоляции на тр-рах с проверкой на каждом экземпляре.

Цитата(Stanislav_S @ Oct 7 2008, 15:56) *
ИМХО резистивный делитель самое то, повторяемость лучше, да и неизвестно как трансформатор передаст форму импульса, наверняка прийдется повозиться.

Автор говорит о частоте 20кГц, даже где- то проскользнуло 50. Проблем с передачей формы в таком случае нет.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 7 2008, 17:52
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Евгений Германович @ Oct 7 2008, 14:53) *
Я просто вынужден высказать своё несогласие с вашим утверждением smile.gif
Напряжение не мало,обмотки надо класть друг на друга.Вопрос с межобмоточной иззоляцией не столь прост,всётаки 700 вольт.

Та чи не напряжение - 700 вольт?
Три слоя стандартной пленки и спокойно. А как же трансформаторы в импульсных источниках мотают?
Там и до 900-1000 вольт выбросы бывают.
Непонятно сформулировано по поводу гальванической развязки. Нужна ли она вообще?
Кажется, Вы слишком усложняете себе жизнь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Oct 8 2008, 08:30
Сообщение #14


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(Designer56 @ Oct 7 2008, 21:01) *
Автор говорит о частоте 20кГц, даже где- то проскользнуло 50. Проблем с передачей формы в таком случае нет.

Ну тогда да, но с другой стороны трансформатор сложен ( относительно конечно) в производстве.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Oct 8 2008, 12:03
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(Microwatt @ Oct 7 2008, 20:52) *
Та чи не напряжение - 700 вольт?
Три слоя стандартной пленки и спокойно. А как же трансформаторы в импульсных источниках мотают?
Там и до 900-1000 вольт выбросы бывают.
Непонятно сформулировано по поводу гальванической развязки. Нужна ли она вообще?
Кажется, Вы слишком усложняете себе жизнь.

Взгляните на вражеские требования к сетевым импульсным трансам.А в сети всего около 300в.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 8 2008, 20:32
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Евгений Германович @ Oct 8 2008, 15:03) *
Взгляните на вражеские требования к сетевым импульсным трансам.А в сети всего около 300в.

А то не смотрели мы их! До 3500 В испытательного.
Делал мелкой серией источник на 1250вольт. Там тоже не без проблем на начальной стадии было. Ах, как же на 20-миллиметровом колечке такое намотать?
Так Вы взгляните и на вражескую технологию изготовления. Три слоя стандартной майларовой пленки всегда решают все проблемы. Плюс дополнительная изоляция выводов. Ну, очень уж боязливые наматывают с краев катушки 3мм бумажный бортик, чтобы провод в предыдущий слой не проваливался.
Ну, разломайте, посмотрите какой-нить буржуйский трансформатор из импульсного источника. Такое всегда не повредит для приобретения новых знаний и впечатлений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Oct 9 2008, 04:57
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата(Microwatt @ Oct 9 2008, 02:32) *
А то не смотрели мы их! До 3500 В испытательного.

Так Вы взгляните и на вражескую технологию изготовления. Три слоя стандартной майларовой пленки всегда решают все проблемы. Плюс дополнительная изоляция выводов. Ну, очень уж боязливые наматывают с краев катушки 3мм бумажный бортик, чтобы провод в предыдущий слой не проваливался.
Ну, разломайте, посмотрите какой-нить буржуйский трансформатор из импульсного источника. Такое всегда не повредит для приобретения новых знаний и впечатлений.

Так вовсе необязательно и на буржуйскую глядеть...Этим вопросам столько же возрасту, сколько и самим трансформаторам. Есть и обмоточные провода с гарантированной прочностью изоляции 3 кВ, и пленки и пропитки и даже лакоткань обычная. Да и бумага трансформаторная раньше применялась. Если уж совсем хочется надежно- можно на разных секциях каркаса намотать обмотки.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Oct 9 2008, 12:48
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 07:57) *
Так вовсе необязательно и на буржуйскую глядеть...Этим вопросам столько же возрасту, сколько и самим трансформаторам. Есть и обмоточные провода с гарантированной прочностью изоляции 3 кВ, и пленки и пропитки и даже лакоткань обычная. Да и бумага трансформаторная раньше применялась. Если уж совсем хочется надежно- можно на разных секциях каркаса намотать обмотки.

1Мне нравится ваша мысль о трансформаторе.
2Но последний крик моды-укладка вторичной обмотки между слоями первички.А первичка на 700в имеет много витков или надо брать магнитопровод с большим сечением.
3Мотать на разных секциях нельзя-будет велика индуктивность рассеивания и как следствие искажения-транс то измерительный smile.gif
4 про провода не спорю - есть. beer.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 9 2008, 13:37
Сообщение #19


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Евгений Германович @ Oct 9 2008, 16:48) *
2Но последний крик моды-укладка вторичной обмотки между слоями первички.

sad.gif

Цитата(Евгений Германович @ Oct 9 2008, 16:48) *
на разных секциях нельзя-будет велика индуктивность рассеивания

Это так. Мне спец по трансам это объяснял теоретически.
Сейчас уже не помню логику рассуждений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 9 2008, 17:17
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(alexander55 @ Oct 9 2008, 16:37) *
sad.gif
Это так. Мне спец по трансам это объяснял теоретически.
Сейчас уже не помню логику рассуждений.

А я помню. Индуктивность рассеивания имеет решающее значение в определенных случаях.
В данном случае все это выбирается калибровкой датчика.
А почемы мы все-таки не ищем легких путей в жизни?
Можно ли требования как-то полнее технически описать?
Что, нужно измерять текущее значение, измерять некий порог, нужна ли в самом деле гальваническая развязка? Что можно отобрать при измерении по мощности от измеряемого источника? В каком виде все-таки нужен выходной сигнал: как уменьшенная по напряжению копия входного или в виде постоянного напряжения? Какова роль формы входного (эффективное меряем или так, ваааще)? Ну и точность какая-то нужна? Только не надо брать сразу, не задумываясь, 0.1%. В большинстве случаев точности в 2-3% вполне достаточно.
Уж слишком много выписано опасений и трудностей. За ними сама задача не видна.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Oct 10 2008, 03:24
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата(Евгений Германович @ Oct 9 2008, 18:48) *
2Но последний крик моды-укладка вторичной обмотки между слоями первички.А первичка на 700в имеет много витков или надо брать магнитопровод с большим сечением.
3Мотать на разных секциях нельзя-будет велика индуктивность рассеивания и как следствие искажения-транс то измерительный smile.gif

На частоте 50 кГц даже на 700 В и даже с применением обычных ферритов- не для сильных полей, количество витков и габариты сердечника большими не будут- трансформато измерительный, как Вы справедливо заметили, мощности от него не требуется. По этой же причине, в принципе, мало влияние и индуктивности рассеяния- разве, только за счет паразитной реактивной нагрузки на тр-р- емкость межвитковая и т.п. Но тут нужно считать. что касается намотки на разных секциях, то если вы хотите применить силовой сетевой тр-р в бытовой технике, или иной, где требуется высокая надежность изоляции, то получить сертификат безопасности в таком случае намного легче. В противном могут завставить контролировать каждый трансформатор на пробой, да еще при сертификации заставят смоделировать ситуацию выгорания первичкной или вторичной стороны с сохранением изоляции. Как-то при проведении испытаний на искро-взрыво безопасность вторичных цепей нас заставили сжечь первичную сторону путем подачи многократно превышенног напряжения.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Oct 11 2008, 09:38
Сообщение #22


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(Designer56 @ Oct 10 2008, 06:24) *
На частоте 50 кГц даже на 700 В и даже с применением обычных ферритов- не для сильных полей, количество витков и габариты сердечника большими не будут- трансформато измерительный, как Вы справедливо заметили, мощности от него не требуется. По этой же причине, в принципе, мало влияние и индуктивности рассеяния- разве, только за счет паразитной реактивной нагрузки на тр-р- емкость межвитковая и т.п. Но тут нужно считать. что касается намотки на разных секциях, то если вы хотите применить силовой сетевой тр-р в бытовой технике, или иной, где требуется высокая надежность изоляции, то получить сертификат безопасности в таком случае намного легче. В противном могут завставить контролировать каждый трансформатор на пробой, да еще при сертификации заставят смоделировать ситуацию выгорания первичкной или вторичной стороны с сохранением изоляции. Как-то при проведении испытаний на искро-взрыво безопасность вторичных цепей нас заставили сжечь первичную сторону путем подачи многократно превышенног напряжения.

А вот здесь я с вами не соглашусь-кол-во витков прямопропорционально напряжению и обратно сечению.
Мощность не причем.Про индуктивность рассеивания не уверен.силовои и сетевой не хочу smile.gif