Готовые системы автоматики полива позволяют подключать некие датчики дождя, которые запрещают полив во время дождя.
Моя самодельная система тоже нуждается в таком датчике, помогите придумать и реализовать его. Измерение сопротивления между двумя длинными гвоздями, воткнутыми в почву, стабильных результатов не дает sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 страниц V   1 2 3 >  
Start new topic
Ответов (1 - 34)
mempfis_
сообщение Jun 4 2009, 17:04
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 001
Регистрация: 27-06-06
Пользователь №: 18 409



Может копать в сторону изменения ёмкости между пластинами в зависимости от влажности воздуха?
Один доцент с моей кафедры таким образом измеряет влажность зерна используя преобразователь ёмкость-частота. Точность получается около процента. Перед дождём я думаю влажность воздуха в любом случае повысится.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mike
сообщение Jun 4 2009, 17:34
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 277
Регистрация: 22-02-05
Из: Riga
Пользователь №: 2 825



Можно попробовать сделать датчик как в автомобилях, стекло(одной стороной обращённое вверх) с нижней стороны, под углом, подсвечиаем светодиодом (обычно инфракрасным), также под углом закрепляем фотодиод(необходимо чтобы на фотодиод попадали лучи отразившиеся от верхней поверхность стекла (может быть даже неоднократно отражённые от верхней поверхности). Когда в зону от которой отражается луч попадёт капля воды отражение прекратится и свет не дойдёт до фотодиода.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
uriy
сообщение Jun 5 2009, 03:53
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 429
Регистрация: 30-11-05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606



Надо будет это стекло чем-то чистить! Аналог дворников. Иначе пыль или мусор сядет на стекло. Датчик перестанет адекватно реагировать на дождь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 04:11
Сообщение #5


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Гдето я встречал датчик, в котором капли дождя барабанят по акустическому датчику. Причем там даже количество осадков измерялось.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 5 2009, 05:14
Сообщение #6





Guests






Imho, нужен, все-таки, датчик влажности почвы, а не датчик дождя. По нему и нужно ориентироваться: сухо - поливаем, влажно - не поливаем. А есть ли дождь или нет - это дело десятое...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 5 2009, 05:30
Сообщение #7


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(@Ark @ Jun 5 2009, 09:14) *
Imho, нужен, все-таки, датчик влажности почвы, а не датчик дождя.

поливать во время дождя? blink.gif

Сообщение отредактировал stells - Jun 5 2009, 05:30
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 5 2009, 05:46
Сообщение #8





Guests






<<поливать во время дождя?>>
Почему, нет? Может это не дождь, а так - одно название. Видать дачной практики у Вас недостает. rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 5 2009, 06:33
Сообщение #9


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(@Ark @ Jun 5 2009, 09:46) *
Видать дачной практики у Вас недостает. rolleyes.gif

у меня ее вообще нет biggrin.gif
а если все-таки дождь, да еще и ливень продолжительный, а мы тут поливаем себе, электричество расходуем? этож небось не рисовая плантация?
я согласен с Вами, что критерием необходимости полива является влажность почвы, но тема называется "датчик дождя"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
reget
сообщение Jun 5 2009, 07:57
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 137
Регистрация: 13-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432



Измерение влажности почвы конечно тоже актуально. Либо измерение количества осадков.
Т.к. при небольшом дожде почва все-равно остается сухой, как и было сказано ранее
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sigmaN
сообщение Jun 5 2009, 09:25
Сообщение #11


I WANT TO BELIEVE
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 617
Регистрация: 9-03-08
Пользователь №: 35 751



Стакан, поплавок ну там и всё такое для измерения уровня....
Внизу клапан для слива...таймер...логика...
ну и в общем дальше всем всё и так должно быть понятно:-))))

Надёжности, для такой ответственной системы как поливалка - должно хватить, я думаю.


--------------------
The truth is out there...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jun 5 2009, 09:40
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(sigmaN @ Jun 5 2009, 12:25) *
Внизу клапан для слива...таймер...логика...

Клапан неудачно обресетив посудину сразу после дождя.....
Клапан в общем-то лишний - на некотром небольшом уровне посудины должен быть просто слив. Остальное вполне хорошо будет испаряться и моделировать естественные условия.
Заодно будет и воду поливалки интегрировать.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 09:50
Сообщение #13


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Остальное вполне хорошо будет испаряться и моделировать естественные условия.
Заодно будет и воду поливалки интегрировать.


Хм... А очень знатная идея... Датчик уровня в стакане, если ниже -включаем, выше - выключаем. Только стоять стакан должен под поливалкой, дабы и дождь попадал, и вода с поливалки. Но вот как сделать, чтобы испарение было аналогично испарению с земли?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Jun 5 2009, 09:54
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 13:50) *
Хм... А очень знатная идея... Датчик уровня в стакане, если ниже -включаем, выше - выключаем. Только стоять стакан должен под поливалкой, дабы и дождь попадал, и вода с поливалки. Но вот как сделать, чтобы испарение было аналогично испарению с земли?

Земли насыпать laughing.gif , или экспериментально подобрать величину поверхности испарения засыпая шариками из пенопласта.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 09:59
Сообщение #15


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Земли насыпать


Не выстрелит измеритель уровня. Как узнать, сколько в насыпаной земле воды?

Цитата
или экспериментально подобрать величину поверхности испарения засыпая шариками из пенопласта.


А вот это идея на "зачот".


Осталось решить, как без лишних экспериментов обойтись, расчетным путем smile.gif


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jun 5 2009, 10:00
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 12:50) *
Но вот как сделать, чтобы испарение было аналогично испарению с земли?

А особо не нужно. Дожди бывают относительно нечасто, дабы строить точную модель. Регулировка уровня осуществляется размещением в посудине камешков. В 90x годах проверено на практике c декоративной емкостью (в емкости было еще ползучее растение smile.gif )на газоне. Регулируется за несколько дождей/поливов


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Jun 5 2009, 10:07
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 13:50) *
Но вот как сделать, чтобы испарение было аналогично испарению с земли?

Для этого, как минимум, надо посадить в этот стакан то же растение, что и поливается smile.gif Потому как вода из земли не только испаряется сама, но и потребляется растениями, и еще просачивается и уходит вниз. Так что только датчики влажности земли, расположенные на глубине основных корней. Ну а датчик дождя не помешает, чтобы вырубать систему на время дождя плюс часа 4-5 на то, чтобы земля пропиталась достаточно. Если речь о деревьях - то лучше не влажности земли, а влажности древесины - короче три гвоздя прямо в него.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 10:08
Сообщение #18


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Дожди бывают относительно нечасто, дабы строить точную модель.


Когда рядом каскад ГЭС - можно и не строить. А вот если задаться целью минимизировать потребление электричества и воды, то все намного более занятно становится...


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Jun 5 2009, 10:14
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 13:59) *
Не выстрелит измеритель уровня. Как узнать, сколько в насыпаной земле воды?

Весовой датчик - пружинка и контакт, или для крутизны - пружинка и индуктивный датчик расстояния с ЖКИ biggrin.gif .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 10:32
Сообщение #20


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Весовой датчик - пружинка и контакт


Врядли. Не так уж там и много воды относительно количества земли. Нужен датчик с хорошим разрешением. Да и быстро сгниет такая штука.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Jun 5 2009, 10:38
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Достаточно пьезопластины. От капель будут отлично различаемые импульсы, по крайней мере хватит для того, чтобы вырубить систему на несколько часов после окончания дождя
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sigmaN
сообщение Jun 5 2009, 12:20
Сообщение #22


I WANT TO BELIEVE
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 617
Регистрация: 9-03-08
Пользователь №: 35 751



Не мудрите!
Пара экспериментов и всё будет работать как часы.

С естественным испарением согласен.


--------------------
The truth is out there...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jun 5 2009, 13:01
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



"Если делать для себя и стремиться к совершенству, то у деда было так- бочка под водостоком на оси. Скрученная верёвка сухая наклоняет бочку. Сырая верёвка ставит на место и вода опять наполняется. "

Прочие флейм специалистов на тему автоматизации полива можно тут почитать: http://www.newcok.3dn.ru/forum/9-363-1


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
reget
сообщение Jun 5 2009, 16:47
Сообщение #24


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 137
Регистрация: 13-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432



Система включается внешним таймером 2 раза в день, то есть питания круглыми сутками на устройстве нет - не получится постоянно мониторить дождь и отсчитывать 5 часов от его окончания.
Со стаканом и испаряющейся водой идея хорошая, осталось придумать как поплавок использовать в стакане с землей или камнями smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sigmaN
сообщение Jun 5 2009, 16:53
Сообщение #25


I WANT TO BELIEVE
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 617
Регистрация: 9-03-08
Пользователь №: 35 751



Не нужна там земля.
Подобрав нужную площадь испарения и площадь сбора осадков(какого диаметра воронка над стаканом) smile.gif


--------------------
The truth is out there...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tAmega
сообщение Jun 5 2009, 17:06
Сообщение #26


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 474
Регистрация: 20-01-09
Из: НН
Пользователь №: 43 639



Мне кажется тут одни теоретики. Похоже на даче реально мало кто копался. На земле все очень отличается от лабораторных условий. И уровень помех несравнимо выше. Под помехами я понимаю мусор, грязь,
пыль, камни да все что угодно, листья, солома, бумаги, целофан и прочее. И все это летит в датчик. Поэтому любой мелкий датчик не сработает. И стаканчик моментально забьется грязью, залепится целофаном,
и т.д. И если делать датчик на земле, это должна быть большая бандура, а мелкий, тогда на шесте, чтобы на него действовала только пыль. У меня нет готового решения, но стаканчики, пенопласт, это решения
которые можно использовать только пока сам присутствуешь на даче. А оставить на неделю, все заглохнет.


--------------------
пользователь отключен
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jun 5 2009, 17:35
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(tAmega @ Jun 5 2009, 20:06) *
Мне кажется тут одни теоретики...

Лично я про "стаканчики" не говорил. Реально использовался небольшой мелкий декоративный поддон на травяном газоне.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
reget
сообщение Jun 5 2009, 17:51
Сообщение #28


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 137
Регистрация: 13-12-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432



Может можно как-то усовершенствовать систему двух гвоздей в земле? Может какой-то материал этих электродов подобрать? Все-таки этот вариант кое-как работает, но при длительном (15 мин) протекании даже минимального тока, сопротивление между ними уходит в сторону "нет дождя"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Jun 5 2009, 17:59
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Вот именно, что теоретики одни. Лично я мерял сопротивление на переменке в земле на глубине 10..15 см (длина открытой части датчика 5 см) между четырех датчиков. (я занимаюсь выращиванием гладиолусов на даче, и не только). Дает отличное соответствие с содержанием влаги в тканях растений. А все эти испарения - это оценка погоды на марсе по отражающей способности луны. Датчик дождя - он нужен, чтобы показать только есть он, дождь, или нет - нужен всего лишь, чтобы отрубать всю систему на его время + еще скольк-то.

Цитата(reget @ Jun 5 2009, 21:51) *
Может можно как-то усовершенствовать систему двух гвоздей в земле? Может какой-то материал этих электродов подобрать? Все-таки этот вариант кое-как работает, но при длительном (15 мин) протекании даже минимального тока, сопротивление между ними уходит в сторону "нет дождя"

Повторюсь, мерять на ПЕРЕМЕНКЕ. герц так 200. И не два, а 4, и не просто гвоздя, а отрезков нержавейки, изолированных везде, кроме 5-10 см нижней части. Мерять надо влажность там, где корни, а не на поверхности.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 5 2009, 19:00
Сообщение #30


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(SM @ Jun 5 2009, 21:59) *
Повторюсь, мерять на ПЕРЕМЕНКЕ. герц так 200. И не два, а 4, и не просто гвоздя, а отрезков нержавейки, изолированных везде, кроме 5-10 см нижней части.

круто! геофизика, однако biggrin.gif

Цитата(reget @ Jun 5 2009, 21:51) *
Все-таки этот вариант кое-как работает, но при длительном (15 мин) протекании даже минимального тока, сопротивление между ними уходит в сторону "нет дождя"

вот потому-то переменка и нужна... а электроды лучше использовать свинцовые

Сообщение отредактировал stells - Jun 5 2009, 19:02
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Jun 5 2009, 20:39
Сообщение #31


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(stells @ Jun 5 2009, 23:00) *
круто! геофизика, однако biggrin.gif

Проезжал я как то мимо дачи одного знакомого, смотрю - участок весь перекопан, в траншеях и брустверах.
Спрашиваю - к войне готовишься?. Отвечает, что закапывает трубы радиатора теплового насоса для обогрева и кондиционирования. Вот я и подумал сейчас - закопать решетку электродов в землю, подключить к прибору электроразведки. Можно будет в реале 3-D мониторить состояние почвы. Легко обнаруживаются всякие несанкционированные перемещения под землей - диверсантов, воров, кротов, землероек, медведок и прочей злобной подземной живности. При попадании в зону электродов - можно проводить допрос с пристрастием- все таки с генератора до 1000В может подаваться и при необходимости делать кердык.
А управление видом и зоной полива - типа - капельный, точечный, ковровый - это будет бесплатная фича к такой системе.
Извините за bb-offtopic.gif , как то представилось. laughing.gif .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jun 5 2009, 21:23
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(reget @ Jun 5 2009, 20:51) *
Может можно как-то усовершенствовать систему двух гвоздей в земле? Может какой-то материал этих электродов подобрать? Все-таки этот вариант кое-как работает, но при длительном (15 мин) протекании даже минимального тока, сопротивление между ними уходит в сторону "нет дождя"

Нужно измерять сопротивление на переменном токе, иначе электролиз происходит.
Я делал электронику к прибору, в котором уровень контролируется по проводимости между электродами.
Вначале переменный ток был только для реактивов, а теперь и для воды нужно - заказчик обнаружил, что на постоянном токе один из электродов, погруженных в водопроводную воду, покрывается плохо проводящей пленкой. Что перекликается и с Вашими результатами.
Ток по воде 12В/10k/2 - меньше одного миллиампера.

Валяется несколько плат. Найду стержни из нержавейки и доложу результаты smile.gif


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Jun 5 2009, 21:46
Сообщение #33


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Да, про электроды. Вспомнил, что это было. Это SL1/00 фирмы MANIERO, которые применяются для защиты скважинных насосов от сухого хода в релюшках уровня. У них удобная конструкция, позволяющая надежно и герметично (т.е. на века) присоединить провод, и нержавейка термоядерная, пять лет в скважине, и хоть бы хрен. Но нужна доработка ножовкой - отрезать лишнюю часть пластмассового корпуса, назначение которого - изоляция от трубы скважины, а тут наоборот надо - контакт по всему электроду.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tAmega
сообщение Jun 6 2009, 12:44
Сообщение #34


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 474
Регистрация: 20-01-09
Из: НН
Пользователь №: 43 639



А чтобы не платить денег за нержавейку, хорошая нержавейка, ее еще обработать нужно. Как вариант, попробовать алюминий. Тут может быть засада, в том что алюминий покрывается оксидом,
и может не проводить электрический ток, но зато он абсолютно хорошо сохраняется в земле. Сколько находил на участке артефактов времен войны, люминий вообще не гниет, не ржавеет или что там еще.
Еще вариант, углеродные стержни от батареек, правда давно не разбирал современные батарейки, но зато, такой стержень точно может служить хорошим внешним контактом в земле, потому что
он в самой батарейке в химически агрессивной среде, ну и батарейки наверное полегче достать, чем контакты реле скважинных насосов. Еще вариант, наверное наиболее толковый, это щетки
для двигателей. Их полно разных видов в любом авто и электро магазине. Медные провода забрать в термоусадку, а концы залить силиконовым герметиком.

Сообщение отредактировал tAmega - Jun 6 2009, 12:45


--------------------
пользователь отключен
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Jun 6 2009, 12:58
Сообщение #35


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Цитата(tAmega @ Jun 6 2009, 16:44) *
Сколько находил на участке артефактов времен войны, люминий вообще не гниет, не ржавеет или что там еще.

А вот оксидная пленка ему и не дает гнить. При этом оксид алюминия - полупроводник n-типа, так что работать как электрод будет. Но, боюсь, что электрохимия этот алюминий очень быстро убъет.
Цитата(tAmega @ Jun 6 2009, 16:44) *
Еще вариант, углеродные стержни от батареек,

Да, вариант хороший.
Цитата(tAmega @ Jun 6 2009, 16:44) *
чем контакты реле скважинных насосов.

Не контакты, а датчики!!! Две польшие разницы. Пошел и купил там, где торгуют насосами и доп. оборудованием. например http://www.water-technics.ru (я их там брал). Правда 9 евро как с куста smile.gif

ЗЫ. Кстати, эти же датчики вместе с реле CLM/3S оттуда же - могут быть датчиком уровня для ведра с водой. Причем уже готовое решение для тех, кого устроит естественное испарение. только кроме дождя сделать так, чтобы вода текла в ведро и из системы полива. Тогда - как только испарилось до нижнего уровня - релюшка включит насос и заполнит до верхнего, заодно и польет. Ну а если дождь заполнит - то и релюшка не включит. Но, повторюсь, это как погода на марсе относительно того, что в корнях у растений.