Решение проблемы 2х проводного питания |
|
|
|
Sep 9 2010, 10:23
|
Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 28-03-08
Пользователь №: 36 295

|
В доме отсутствует земля. Проводка в 2 провода =нуль + фаза. Установлены 2 ИБП АРС (не важно -т.к верно видимо для всех приличных УПСов) из-за висящего третьего контакта образуется разность потенциалов 70-80В между нулем и землей. Обнаруживается это просто - если дотронуться одновременно до двд плеера с подключенной антенной (где на оплетке 0) или до батереи отопления и, скажем, до компьютерного блока - трясет ощутимо. Измерения потенциала между оплетокй антенны и нулем розетки дают 60-80В (в зависимости от нагрузки ИБП).
Причем между нулевым и земляным контактами вилки ИБП разница больше - порядка 120В Также проверено, что более дорогие и мощные ИБП дают больший потенциал 120-130В (Powerware).
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ? (исключая вариант кинуть свою землю)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 6)
|
Sep 9 2010, 14:05
|
Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 16-06-08
Пользователь №: 38 329

|
Цитата(Greg7 @ Sep 9 2010, 13:23)  В доме отсутствует земля. Проводка в 2 провода =нуль + фаза. Установлены 2 ИБП АРС (не важно -т.к верно видимо для всех приличных УПСов) из-за висящего третьего контакта образуется разность потенциалов 70-80В между нулем и землей. Обнаруживается это просто - если дотронуться одновременно до двд плеера с подключенной антенной (где на оплетке 0) или до батереи отопления и, скажем, до компьютерного блока - трясет ощутимо. Измерения потенциала между оплетокй антенны и нулем розетки дают 60-80В (в зависимости от нагрузки ИБП).
Причем между нулевым и земляным контактами вилки ИБП разница больше - порядка 120В Также проверено, что более дорогие и мощные ИБП дают больший потенциал 120-130В (Powerware).
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ? (исключая вариант кинуть свою землю) Первое - Разобрать: Монитор, системник, принтеры и другие вещи с импульсным БП - вытащить помехоподавляющие кондёры в фильтрах питания; Второе - поставить на входе трансформатор с мед оборудования(с двумя обмотками на 220 и мощностью пару киловат), чтоб отвьязатся от нуля; Третье и правильное - Провести качественную землю!!!.
|
|
|
|
|
Sep 17 2010, 07:11
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147

|
Цитата(Grechko @ Sep 9 2010, 18:05)  Первое - Разобрать: Монитор, системник, принтеры и другие вещи с импульсным БП - вытащить помехоподавляющие кондёры в фильтрах питания; Второе - поставить на входе трансформатор с мед оборудования(с двумя обмотками на 220 и мощностью пару киловат), чтоб отвьязатся от нуля; Третье и правильное - Провести качественную землю!!!. Тема стара как мир, но напоминать о ней стоит. Гугль рулит. Разобрать: - совет ВРЕДНЫЙ поставить на входе трансформатор - дорогое решение Третье и правильное - сделать так, как делают большинство профи, устанавливающие стиральные машины. Зеленый/желтый проводник трехпроводного кабеля идущего в квартиру обжать наконечником и подсоединить к щитку на этаже. Синий - 0, коричневый - фаза. Если готового болта в щитке нет - организуйте свой, только не забудьте ободрать краску в месте контакта.
Сообщение отредактировал ЮВГ - Sep 17 2010, 07:14
|
|
|
|
|
Sep 17 2010, 11:03
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147

|
Цитата(rezident @ Sep 17 2010, 14:27)  То что вы предлагаете - "зануление" не есть панацея и корректное решение. Потенциал нуля и земли тоже может отличаться существенно. Правильное - только заземление. А вот сделать в квартире трехпроводную сеть питания так, чтобы все устройства имеющие третий (заземляющий) контакт, были через него соединены между собой, это весьма хороший совет. То, что я предлагаю, для случая, описанного топикстартером - корректное решение. Про касание батареи и ДВД он хватанул эксперименты ставит:-) Похоже мы с Вами учились со значительной разницей по времени. В мое время было положено на заземленные устройства вешать зеленые таблички ЗАЗЕМЛЕНО. Это написано в ПУЭ и преподавали в институтах на кафедре "техника безопасности".
Сообщение отредактировал ЮВГ - Sep 17 2010, 11:07
|
|
|
|
|
Sep 17 2010, 11:34
|
Гуру
     
Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250

|
Цитата(rezident @ Sep 17 2010, 14:27)  То что вы предлагаете - "зануление" не есть панацея и корректное решение. Потенциал нуля и земли тоже может отличаться существенно. Правильное - только заземление. А вот сделать в квартире трехпроводную сеть питания так, чтобы все устройства имеющие третий (заземляющий) контакт, были через него соединены между собой, это весьма хороший совет. Это корректное решение, если речь идет о корпусе щитка а не о нулевом проводе в щитке. Корпус подключается к контуру заземления дома по стандарту.
--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
|
|
|
|
|
Sep 17 2010, 11:44
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Какая разница когда и кто учился. Человека током бъёт, сегодня, и не в книжку ПУЭ, которая вышла сто лет назад. По современным правилам электроустановок такая система заземления вобще не допускается. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения разности потенциалов, то между батареей, которая должна быть заземлена и оплеткой телевизионного кабеля, который должен быть заземлен, не должно быть потенциала. А он есть, есть и сопротивление провода под названием "нуль" или "ноль" с подстанции, также есть и сопротивление заземлителя на самой подстанции. Возможен его обрыв в месте крепления к заземлителю и прочие возможные неприятные вещи как отгнивание заземлителя и окисление проводников. В связи с этим советую убедиться в том что земля с подстанции всё же есть в щитке и её надежной связи с трубами отопления, водопороводом и антенной. Также, неплохо учесть влияние соседей, которые могут недобросовестно отматывать индукционные счетчики методом "зануления" и то, что современные трубы могут оказаться в некоторых местах пластиковыми. И только тогда провести с щитка защитный "земляной" проводник в розетки с заземляющим контактом
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|