Недавно столкнулся с такой проблемой. В своем проекте использую ядро Aurora для передачи по Rocket. Для записи данных в Aurora по интерфейсу LocalLink использую частоту, выведеную с Aurora. После того как завел эту частоту на другие компоненты и описал логику, работающую по этой частоте, рокеты перестали инициализироваться. Это говорит о том, что путь прохождения сигнала частоты увеличился.

Кто как борется с подобными проблемами?

У меня возникла идея задать временные ограничения на распространение сигнала. Как задаются ограничения на внутренние сигналы?


--------------------
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 3)
gutzzz
сообщение Dec 8 2010, 18:58
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 55
Регистрация: 7-02-09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537



а физическая среда у вас какая?
медь или оптоволокно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
D-Luxe
сообщение Jan 5 2011, 17:23
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 347
Регистрация: 24-02-10
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642



Выходы приемопередатчиков выведены на SATA разъем.


--------------------
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlphaMil
сообщение Jan 10 2011, 03:55
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 135
Регистрация: 1-01-10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588



Ограничения задаются в *.ucf файле.
Например:
NET "Clck125MHz" TNM_NET = "Clck125MHz";
TIMESPEC TS_Clck125MHz = PERIOD "Clck125MHz" 8 ns HIGH 50 %;
Говорит о том, что по проводу "Clck125MHz" передается меандр частотой 125 МГц (т.е. 8 нс, HIGH 50% - длительность положительной полуволны).
Далее вся логика, тактируемая этим меандром будет проверяться на задержку. Задержка не должна превышать 8 нс.