Коэффициент мощности SMPS |
|
|
|
Feb 9 2011, 16:46
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Мне вместе с образцами БП на 1 кВт заказчику надо предоставить(разработать) методику проверки(измерения) коэффициента мощности этих образцов БП.
В свежеслизанном с МЭК-а ГОСТ-е методика измерения PF зиждется на источнике образцового(Кг<1%) напряжения, эмулирующего питающую сеть, и измерении мощности гармоник потребляемого БП тока. Вроде все правильно, но вот где взять этот образцовый источник, сертифицированный для измерений. Как-то все это не для реальной жизни писалось чинушами.
В общем смысле, использование методики подразумевает применение сертифицированного и поверенного оборудования. Кто уже сталкивался и как решал эту задачу?
Общие вопросы тоже обсудить полезно, завсегда рад, но сейчас: мне нужна методика для подтверждения того, что коэффициент мощности БП >0,98%, макс.мощность БП 1кВт.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
Feb 9 2011, 17:02
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(тау @ Feb 9 2011, 19:54)  Кто мешает Вам сочинить методику со ссылкой на этот Гост ? Нет сертифицированного источника образцовой синусоиды на 1кВт, в топике сказал жеж.
|
|
|
|
|
Feb 9 2011, 17:54
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445

|
Цитата(In_an_im_di @ Feb 9 2011, 20:02)  Нет сертифицированного источника образцовой синусоиды на 1кВт, в топике сказал жеж. А зачем сертифицированный вашему Заказчику? Это похоже на полное непонимание темы измерений. Им шашечки или ехать? Как справедливо заметил товарищ Тау, сочините свою методику, согласуйте с Заказчиком. Возьмите любой источник и померьте его гармоники сертифицированным ИНИ, задайте его в вашей методике. Работайте с людьми. Заказчики - они ведь тоже люди. Если ваше питало подлежит (вдруг???) обязательной сертификации, то искать такой источник - задача не ваша, а авторизованной лаборатории. Вы им за это будете деньги платить.
|
|
|
|
|
Feb 9 2011, 18:15
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(pokos @ Feb 9 2011, 20:54)  А зачем сертифицированный вашему Заказчику? Это похоже на полное непонимание темы измерений. Им шашечки или ехать? Как справедливо заметил товарищ Тау, сочините свою методику, согласуйте с Заказчиком. Возьмите любой источник и померьте его гармоники сертифицированным ИНИ, задайте его в вашей методике. Работайте с людьми. Заказчики - они ведь тоже люди. Если ваше питало подлежит (вдруг???) обязательной сертификации, то искать такой источник - задача не ваша, а авторизованной лаборатории. Вы им за это будете деньги платить. Им шашечки. И то, что вы предложили, дело обстоит именно так. Спасибо за глубокое понимание темы. Остается вопрос, заданный в топике.
|
|
|
|
|
Feb 9 2011, 19:41
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445

|
Цитата(In_an_im_di @ Feb 9 2011, 21:15)  Остается вопрос, заданный в топике. Ну, купить такое - это будет дорого и, видимо, за рубежом. А взять в аренду в соотв. лаборатории - ещё можно. Правда, подсказать, где такие лаборатории у нас имеются, не могу - не моя специфика. Да и есть ли они вообще, тоже вопрос.
|
|
|
|
|
Feb 9 2011, 20:09
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(Microwatt @ Feb 9 2011, 22:33)  Сам хотел бы б ответ услышать.... Нелинейные искажения вроде понятно, а коэффициент мощности... дада, философский вопрос) Но, таки измерить что-то надо.. мдя. И! величиной не менее 98%-))) обладаю бюджетом кстати, распоряжаюсь по моему усмотрению, за консультации тож готов платить. Цитата(pokos @ Feb 9 2011, 22:41)  Ну, купить такое - это будет дорого и, видимо, за рубежом. А взять в аренду в соотв. лаборатории - ещё можно. Правда, подсказать, где такие лаборатории у нас имеются, не могу - не моя специфика. Да и есть ли они вообще, тоже вопрос. Экспансия норм евросоюза на просторы до Курил дело новое, тут все первопроходцы щас. Вот одни уже выкрутились-95Ватт
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Feb 9 2011, 19:59
|
|
|
|
|
Feb 9 2011, 20:16
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 57
Регистрация: 7-11-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 702

|
http://www.electrofaq.com/TOEbook/ac/ac_12.htmНа данной сайте описан расчет разных характеристик для не синусоидальных токов, может оно вам чем то поможет.
Сообщение отредактировал LeDima - Feb 9 2011, 20:17
|
|
|
|
|
Feb 9 2011, 20:32
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445

|
Цитата(In_an_im_di @ Feb 9 2011, 23:09)  Экспансия норм евросоюза на просторы до Курил дело новое, тут все первопроходцы щас. Вот одни уже выкрутились-95Ватт Тут ведь ещё дело в том, что если нужны шашечки в полный рост, то источник должен не просто соответствовать ГОСТу, а ещё быть внесённым в Госреестр средств измерения и иметь действующее свидетельство о поверке. А тут уже рисуется полный песец. Даже если вы и купите такой источник, крайне маловероятно, что вся серия внесена в Госреестр. Скорее, придётся вносить прибор в Госреестр индивидуально, а для этого вам понадобитс помощь аккредитованного на такие виды работ центра метрологии. Это долго и дорого. Поэтому, если найдёте, где взять в аренду такой прибор со свидетельством, то это счастье. Если ГОСТ свежий, то таких поверенных приборов на всю страну может оказаться буквально несколько штук.
|
|
|
|
|
Feb 10 2011, 08:28
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142

|
Цитата(In_an_im_di @ Feb 9 2011, 20:02)  Нет сертифицированного источника образцовой синусоиды на 1кВт, в топике сказал жеж. У Орикома есть АКИП-1201 на два кВА. Большинство приборов у них сертифицировано в внесено в госреестр. Смотрели их?
|
|
|
|
|
Feb 14 2011, 16:26
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343

|
Цитата(In_an_im_di @ Feb 9 2011, 19:46)  Общие вопросы тоже обсудить полезно, завсегда рад, но сейчас: мне нужна методика для подтверждения того, что коэффициент мощности БП >0,98%, макс.мощность БП 1кВт. С ходу придумывается только счётчик активной и полной энергии. Трёхфазные точно есть, однофазных не встречал. Он же сертифицированный? Вот и померять им.
|
|
|
|
|
Feb 14 2011, 16:51
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 227
Регистрация: 1-12-06
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989

|
Цитата(In_an_im_di @ Feb 9 2011, 19:46)  Мне вместе с образцами БП на 1 кВт заказчику надо предоставить(разработать) методику проверки(измерения) коэффициента мощности этих образцов БП.
В свежеслизанном с МЭК-а ГОСТ-е методика измерения PF зиждется на источнике образцового(Кг<1%) напряжения, эмулирующего питающую сеть, и измерении мощности гармоник потребляемого БП тока. Вроде все правильно, но вот где взять этот образцовый источник, сертифицированный для измерений. Как-то все это не для реальной жизни писалось чинушами.
В общем смысле, использование методики подразумевает применение сертифицированного и поверенного оборудования. Кто уже сталкивался и как решал эту задачу?
Общие вопросы тоже обсудить полезно, завсегда рад, но сейчас: мне нужна методика для подтверждения того, что коэффициент мощности БП >0,98%, макс.мощность БП 1кВт. Добрый день! В компании ПРИСТ есть измеритель мощности GPM-8212 GW Instek. Попробуйте им. У нас получается.
|
|
|
|
|
Feb 16 2011, 13:19
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(Lenel @ Feb 14 2011, 19:51)  Добрый день! В компании ПРИСТ есть измеритель мощности GPM-8212 GW Instek. Попробуйте им. У нас получается. Прибор измеряет сдвиг фазы между током и напряжением, годен только для измерения косинус фи для емкостной или индуктивной нагрузки. Непонятно, что у вас там получается. Цитата(NGK @ Feb 10 2011, 11:28)  У Орикома есть АКИП-1201 на два кВА. Большинство приборов у них сертифицировано в внесено в госреестр. Смотрели их? Спасибо за наводку.
|
|
|
|
|
Mar 1 2011, 15:21
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(Lenel @ Feb 14 2011, 19:51)  Добрый день! В компании ПРИСТ есть измеритель мощности GPM-8212 GW Instek. Попробуйте им. У нас получается. Проанализировав ситуацию, так и сделаю. Прибор заказан, куплю и будем посмотреть. Всем откликнувшимся спасибо, ваше мнение помогло мне быстрее определиться с ходом работ.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|