Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45)  Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.
Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В. Это позорная практика. С нею нужно прекращать. Опрос контакта может делаться напряжением 12-24 вольта, этого вполне достаточно. Сошлитесь на древние или современные системы промавтоматики, где эти нормы приняты. Окисные пленки пробиваются напряжением 5-7 вольт гарантировано, если это, конечно хоть какой-то контакт, а не кусок ржавой колючей проволоки. Наверное, на контакты же есть какие-то ТУ, даташиты и проч. Другое дело - ток обтекания. Его, обычно, выбирали 5-20мА. Для систем с проводами до 300-500м этих параметров опроса вполне достаточно.
|
|
|
|
|
Apr 1 2011, 19:16
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14)  Контакт контакту рознь. Нужно смотреть контакту паспорт. Все верно. Что интересно, даже в промышленной автоматизации многие плюют на данную проблему. Производители реле датчиков и т.п. имеющих контакты указывают допустимые минимальные значения тока, напряжения, мощности на контактах. В пром контроллерах Симатик, например, ток входов на уровне 7 мА, а блок контакты Сименс плакированы золотом и имеют минимальный ток менее 1 ма. при этом допустимое удаление более сотни метров в условиях промышленных цехов и ни каких проблем с работоспособностью. Так, что в зависимости о того, на какие контакты ориентируетесь, выбирайте входное напряжение и ток через контакты. Есть датчики, у которых приходится пускать 220в и реле, с контактов которых на контроллер. А практика, кстати, у всех разная. Есть КЕ-011-21 Вот ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинальное напряжение, В: переменного тока частотой 50 или 60 Гц: 660 постоянного тока: 440 Минимальное рабочее напряжение, В: переменного тока: 36 постоянного тока: 24 Номинальное напряжение изоляции, В: 660 Номинальный ток, А: 10 Минимальный рабочий ток, A: 0,05 Сквозной ток в течение 1 с, А: 200 у них минимальный ток 50 мА А есть Harmony® style 5
Естественно, цена у них отличается в разы.
|
|
|
|
|
Apr 2 2011, 18:14
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51)  А правильнее всего - читатйте ТУ (даташиты) и выполняйте требования. Живи по уставу - завоюешь честь и славу  Вы правы на 100%! Только проблема в том, что нет ни ТУ ни Даташит. Речь идет о системе сбора данных с трансформаторной подстанции 220/110кВ. Документация на силовое коммутационное оборудование (выключатели, разъеденители, заземляющие ножи и т.п.) отвратительная. Зачастую, в документации просто забывают указать что есть слаботочные контакты для мониторинга состояния выключателя средствами АСУ ТП. Не говоря уже о рекомендованых токах, напряжениях. Известные мне нормативные документы по поводу пропитки "дискретов" тоже хронят молчание. А проблема возникла вот из-за чего. В старых проектах пользовали контроллеры SATEC, которые имеют платы на =220В по 64 DI на плату. Сейчас требуют сделать на ABB, а у RTU560 есть плата =220В только на 16 входов, уж больно дофига таких плат надо! С территории подстанции собирается более 1000 дискретов. Как я понимаю, вопрос трансформировался в помехоустойчивость DI... Где можно почитать, чтобы сослаться можно было? 2 gte Как раз у Вас в Липецке зимой запустили ПС Северную 220кВ с SATEC'ами, на НМЛК работает.  Мир тесен!
|
|
|
|
|
Apr 3 2011, 05:09
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14)  А проблема возникла вот из-за чего. В старых проектах пользовали контроллеры SATEC, которые имеют платы на =220В по 64 DI на плату. 220В у Вас просто исторически сложившийся факт. Оперативные цепи подстанции 220В, и все. На транспорте тяговые подстанции с первичныи напряжением 220/110/35кВ оборудованы телемеханикой у которой питание цепей телесигнализации (блок контакты, контакты реле повторителей и прочее) 24В. И эта практика тянется с 50 годов прошлого века.
|
|
|
|
|
Apr 3 2011, 08:45
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14)  . Речь идет о системе сбора данных с трансформаторной подстанции 220/110кВ. Документация на силовое коммутационное оборудование (выключатели, разъеденители, заземляющие ножи и т.п.) отвратительная. Зачастую, в документации просто забывают указать что есть слаботочные контакты для мониторинга состояния выключателя средствами АСУ ТП. Как это говорят, "Случайно в кустах оказался рояль"? Лет 10-12 назад я участвовал в подобном проекте. 117 разнокалиберных подстанций Днепроэнерго. Приняли там 24вольта 10 или 20 мА, уже ток точно не помню. Кое-где там стояли стстемы на древнем КТС ЛИУС - система сбора на основе 580 процессора. И модули опроса контактов на 16 и 64 точки были под этим напряжением, решили в новой системе от этого не уходить. Несколько исключительно дубовых точек с проблемными контактами энергетики согласились выдать через реле-ровторитель. Исходный вопрос о "физико-химическом обосновании" просто не имеет под собой реальной основы для обсуждения, поскольку физика-химия тут неизвестны. Это материал контактов в первую очередь, их форма, агрессивность среды и т.п.. Это само по себе - предмет для многотомной НИР.
|
|
|
|
|
Apr 3 2011, 11:39
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52)  Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ? ..... а как стабильное постоянное напряжение формируется ? реле немало страдает, коммутирую постоянку... Да.На старых подстанциях было 110В постоянного, на новых 220В. Аккумуляторные батареи. Ответственность однако. Нужно переключать оборудование даже если на ввоодах нет напряжения. Реле страдают, это их нелегкая судьба.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 04:14
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45)  Как это говорят, "Случайно в кустах оказался рояль"? Лет 10-12 назад я участвовал в подобном проекте. 117 разнокалиберных подстанций Днепроэнерго. Приняли там 24вольта 10 или 20 мА, уже ток точно не помню. ...skip... Исходный вопрос о "физико-химическом обосновании" просто не имеет под собой реальной основы для обсуждения.. ...skip... Да, согласен, не тот случай, чтобы заниматься изысканиями. Только вот обосноваь напряжение питания пока не получается. А ошибка может быть довольно фатальной - ненадежная работа более 1000 сигналов. Причем, сейчас состояние подстанции наблюдается только на экранах компьютеров т.е. состояние коммутирующих элементов передается только этими сигналами. PS: Вот, самое близкое к обсуждаемой теме, что пока удалось найти: МЭК 870-3-93 Устройства и системы телемеханики. Таблица 2 - Номинальные напряжения для двоичных сигналов, Таблицы 3 Классы токов для двоичных входных сигналов.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 08:17
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57)  Другими словами задачу можно сформулировать так: Можем ли мы снизить напряжения питания сухих концов с 220В до ХХВ без существенного снижения надежности? Исходные данные: отсутствие каких-либо данных от типах используемых слаботочных контактов. Присутствует "легкое окисление" некоторой части контактов.
skip Да, вопрос сформулирован правильно. Насчет исходных данных - не совсем так. Вопрос по сопротивлению цепи немного отошел на второй план (его проще оценить). Более существеным оказался вопрос помехоустойчивости. Электромагнитная обстановка на ПС (и вообще на любом объекте) полностью охарактеризована МЭК 61000-2-5-95. (Для тех, кто не сталкивался с этим ГОСТ - он позволяет связать типовое расположение (село,город,завод) с типовым состоянием ЭМ помех, для разных частотных диапазонов, и разных путей прохождения к техническому средству). Вот только как этим воспользоваться? То есть некоторые исходные данные имеются.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 08:44
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок на стандарты. И он более относится к противоположному вопросу: Зачем требуется повышенное напряжение для питания этих цепей? Ответы следующие: 1. Дистанция от шкафов АСУ до наружного оборудования бывает достаточно длинной и таким образом падение напряжения изза кабеля бывает существенным. 2. Пункт 1 возникает из-за того, что надо использовать реле для гальванической развязки - уровень изоляции промышленных ПЛК обычно не более 500В(ИМХО), а по стандарту на подстанции, должно быть не менее 1500В. 3. Внешние контакты могут быть грязные и высокое напряжение более вероятнее их пробъет. Кстати, так как эти вещи относятся к защите персонала(от киловольт, а не от 220В. 220В - просто шутка по сравнению с ними), могу привести пример из лифтов. Там используются цепи безопасности - последовательное включение различных контактов, которые разрывают цепи питания контакторов двигателя. Так вот там ушли от 24В к 110В и даже к 220В, так как цепь длинная(питание обмотки контакторов) и еще 24В не всегда пробивают пыль - надежность страдает. 4. Ну и ессно ЕМС - помехи и т.д. Более высокое напряжение всегда лучше.
Конечно для Вас ничего нового. Но судя по обстановке и опыту мировых фирм я бы остановился на 110В. 24В однозначно слабовато.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 10:21
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44)  Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок на стандарты. И он более относится к противоположному вопросу: Зачем требуется повышенное напряжение для питания этих цепей? Ответы следующие: 1. Дистанция от шкафов АСУ до наружного оборудования бывает достаточно длинной и таким образом падение напряжения изза кабеля бывает существенным. 2. Пункт 1 возникает из-за того, что надо использовать реле для гальванической развязки - уровень изоляции промышленных ПЛК обычно не более 500В(ИМХО), а по стандарту на подстанции, должно быть не менее 1500В. 3. Внешние контакты могут быть грязные и высокое напряжение более вероятнее их пробъет. Кстати, так как эти вещи относятся к защите персонала(от киловольт, а не от 220В. 220В - просто шутка по сравнению с ними), могу привести пример из лифтов. Там используются цепи безопасности - последовательное включение различных контактов, которые разрывают цепи питания контакторов двигателя. Так вот там ушли от 24В к 110В и даже к 220В, так как цепь длинная(питание обмотки контакторов) и еще 24В не всегда пробивают пыль - надежность страдает. 4. Ну и ессно ЕМС - помехи и т.д. Более высокое напряжение всегда лучше.
Конечно для Вас ничего нового. Но судя по обстановке и опыту мировых фирм я бы остановился на 110В. 24В однозначно слабовато. Ну как же ничего! Чужой опыт позволяет избежать ошибок! Добавлю только, что защиту от импульсных помех можно сделать и на 24В, например, у Феникс-контакт есть решение в виде клемм с встрроенной защитой. То есть эту проблему можно вынести за контроллер.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 12:25
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44)  Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок на стандарты. И он более относится к противоположному вопросу: Зачем требуется повышенное напряжение для питания этих цепей? Ответы следующие: 1. Дистанция от шкафов АСУ до наружного оборудования бывает достаточно длинной и таким образом падение напряжения изза кабеля бывает существенным. 2. Пункт 1 возникает из-за того, что надо использовать реле для гальванической развязки - уровень изоляции промышленных ПЛК обычно не более 500В(ИМХО), а по стандарту на подстанции, должно быть не менее 1500В. 3. Внешние контакты могут быть грязные и высокое напряжение более вероятнее их пробъет. Кстати, так как эти вещи относятся к защите персонала(от киловольт, а не от 220В. 220В - просто шутка по сравнению с ними), могу привести пример из лифтов. Там используются цепи безопасности - последовательное включение различных контактов, которые разрывают цепи питания контакторов двигателя. Так вот там ушли от 24В к 110В и даже к 220В, так как цепь длинная(питание обмотки контакторов) и еще 24В не всегда пробивают пыль - надежность страдает. 4. Ну и ессно ЕМС - помехи и т.д. Более высокое напряжение всегда лучше.
Конечно для Вас ничего нового. Но судя по обстановке и опыту мировых фирм я бы остановился на 110В. 24В однозначно слабовато. "Существенным" - это каким? Вы оценили как упадет напряжение на 0.5км при передаче 20мА по проводу диаметром 0.5мм? Надо использовать реле для гальванической развязки, а они более 500в не держут? Так Вы хотите взять это на себя, развязать входы прямо на плате? Пыль в самоделках образца 1952г. Неужели нет реле с кожухом? Цепи длинные? А не надо тянуть их за полкилометра, реле-повторитель ставят в непосредственной близости. Далеко тянут выводы обмотки. Помехи... Кладите парой, лучше витой. И учтите, что помехи любят высокоомные линии, что Вам при 220 и придется сделать. Пример с лифтом - не из этой оперы. Там логика силовая собрана, прямо, без сбора и обработки в удаленном центральном вычислителе. А тут проектируется система сбора информации, это принципиально другая система. Не знаю, мне всегда казалось. что логика всегда должна работать на малых уровнях мощностей, токов, напряжений. А согласование с нагрузкой - рядом с нею драйвер.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 14:34
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25)  "Существенным" - это каким? Вы оценили как упадет напряжение на 0.5км при передаче 20мА по проводу диаметром 0.5мм? Надо использовать реле для гальванической развязки, а они более 500в не держут? Так Вы хотите взять это на себя, развязать входы прямо на плате? Пыль в самоделках образца 1952г. Неужели нет реле с кожухом? Цепи длинные? А не надо тянуть их за полкилометра, реле-повторитель ставят в непосредственной близости. Далеко тянут выводы обмотки. Помехи... Кладите парой, лучше витой. И учтите, что помехи любят высокоомные линии, что Вам при 220 и придется сделать. Пример с лифтом - не из этой оперы. Там логика силовая собрана, прямо, без сбора и обработки в удаленном центральном вычислителе. А тут проектируется система сбора информации, это принципиально другая система. Не знаю, мне всегда казалось. что логика всегда должна работать на малых уровнях мощностей, токов, напряжений. А согласование с нагрузкой - рядом с нею драйвер. В теории 20мА на 0.5 дадут отличные значения, но на практике из-за потерь на соединителях, затянутых пьяными электриками 20 лет назад, результаты будут совсем другими. Реле ставятся в шкафах на промышленных колодках и никаких плат. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. В чем смысл данных рассуждений, если есть устоявшаяся практика построения электрооборудования подстанций и она отличается от практики в электронике? Цитата Первый раз о таком тренде слышу, наоборот в прошлом году уже демонстрировали на выставках электронные низковольтные компоненты в цепях безопасности работающие на полевых шинах типа CAN. Вообще в цепях безопасности применяют реле на разрыв. Зачем там вообще высокие напряжения? Вот каталог стандартных выключаетелей безопасности в лифтах. Выключатель физически состоит из двух разных элементов так, чтобы церь разорвалась даже при спаянных контактах, и если при этом выключатель будет уничтожен. Обычно это контакты на одной детали и вилка на другой. Нетрудно понять, что выключатель негерметичен и полностью подвержен всем влияниям пыли, влажности и других агресивностей. http://www.schmersal.net/Bilddata/aufzug/p...ba/g06aup04.pdfНо что сделать, если так надо? Электроникой это дело не компенсируешь - на кону жизнь людей. Ну и вопрос по поводу напряжений, собственно в том, как эту цепь после разрыва собрать обратно. И ессно, 24В не всегда пробивают.... Ну да ладно, разговор тут о другом идет.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 15:41
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34)  В теории 20мА на 0.5 дадут отличные значения, но на практике из-за потерь на соединителях, затянутых пьяными электриками 20 лет назад, результаты будут совсем другими. Реле ставятся в шкафах на промышленных колодках и никаких плат. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. В чем смысл данных рассуждений, если есть устоявшаяся практика построения электрооборудования подстанций и она отличается от практики в электронике? Про монастырь понятно и знакомо. Им нужно из полувековой давности прыгнуть в сегодня. В монастыре этого, естественно, боятся. Круче энергетиков разве что железнодорожники.. Мы когда пришли в Днепроэнерго и начали с отображения на дисплее, на нас затюкали и провели в зал показали табло метров 12 и 3 высотой. Там мнемосхема энергоситемы, на лампочках, как у Ильича на плане ГОЭЛРО. За столом сидит диспетчер с 3-4 телефонами как в Смольном в 1917г (своя телефонная сеть, автономно). Двое подмастерьев перетаскивают вдоль этого "дисплея" тяжеленную двухметровую табуретку-стремянку из нестроганого горбыля и, залезая, с помощью каких-то палочек цепляют-снимают на гвоздики возле лампочек жестяные бирки. Пояснили: - Вот это - оперативно и наглядно, а не то, что дисплей с тетрадный листочек, что там увидишь? А вдруг дисплей сгорит? Представляете? Что? Две машины, два дисплея? Да где ж на это денег набраться? Пойдемте, мы вам новый зал покажем. Привели, новое здание выстроили! Там эта мнемосхема уже метров 15 или 20 и амфитеатром зал, табуретка уже на рельсах катается... Это им недорого кажется. За полтора года кое-что удалось и нам показать, объяснить, убедить. А то, клали кабели в руку толщиною, провода в 1.5мм меди, чтобы лампочку засветить. Да, та же страна затянутых паутиною клеммников и прочих МКУ48. Сражайтесь за свое счастье. Иначе, будете потакать - будете в этом плескаться бесконечно. Ничего Ваша электроника не даст без системного подхода. Это будет дорогое договорное радиолюбительство.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 19:29
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 197
Регистрация: 17-06-10
Из: Киев
Пользователь №: 57 986

|
Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17)  Вопрос по сопротивлению цепи немного отошел на второй план (его проще оценить). Более существеным оказался вопрос помехоустойчивости. Если не затруднит, то по какому критерию вопрос ЭМС оказался более существенным? И что значит типовое окружение "село/город" ? В ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) я такого не припомню. Честно, даже не могу представить что может быть вам полезно в этом ГОСТе. Если оценивать уровень внешних помех, которые могли бы ложно взвести контрольное реле постоянного тока и удержать - это чудовищная энергия. Если вы пытаетесь оценить влияние ВЛЭП 220 кВ на сигнальный кабель - это другой вопрос и он решается. А если серьезно то постоянный сигнальный ток выбран далеко не случайно на таком объекте и пробовать что-либо другое (слаботочно-импульсное) весьма черевато. Здесь затронули тему ЖД, но поймите и другую сторону - когда у вас несется локомотив и уровень помех в десятки раз превышает все что вы сумели "нагородить" умной электроникой - вероятность сбоя более чем реальна. А дубовое реле, вы помехой не поднимете, разве что развеселите. Амфитеатры 10х12 - это уже вопрос политики и экономики в определенные руки.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 21:20
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29)  А если серьезно то постоянный сигнальный ток выбран далеко не случайно на таком объекте и пробовать что-либо другое (слаботочно-импульсное) весьма черевато. Здесь затронули тему ЖД, но поймите и другую сторону - когда у вас несется локомотив и уровень помех в десятки раз превышает все что вы сумели "нагородить" умной электроникой - вероятность сбоя более чем реальна. А дубовое реле, вы помехой не поднимете, разве что развеселите. Это, скорее, отраслевая заскорузлость. Страшно - пусть остается на уровне 40-50-х годов. Автоматика на масляных выключателях и аналоговых фильтрах на 25Гц, весом в центнер. До сих пор такие на ЖД стоят. А там, где деваться некуда - делают как надо. В камере сгорания ЖРД температура - сталь вот-вот потечет, тепловые шумы вровень с сигналом. Стоит термопара, корпус камеры сгорания - провод. И ничего, меряют люди те милливольты достаточно точно и в процессор вводят. Потому как там ошибка - взрыв сотен тонн керосина, а полпудовые реле не проходят вообще ни по каким статьям.
|
|
|
|
|
Apr 5 2011, 04:20
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29)  Если не затруднит, то по какому критерию вопрос ЭМС оказался более существенным? И что значит типовое окружение "село/город" ? В ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) я такого не припомню. Честно, даже не могу представить что может быть вам полезно в этом ГОСТе. Не припомните - откройте и посмотрите. Найдите эти фразы по поиску. А.5 Класс 5 мест размещения ТС, Класс 5 мест размещения может быть типичным для применения ТС на предприятиях тяжелой промышленности, электростанциях и электрических подстанциях. Электрические разряды: 5 нс нарастание, со скоростью 35А/нс, 15 нс длительность. Низкочастотное электрическое поле - 20 кV/м и т.п. - полная характеристика ЭМ обстановки в которой должно работать ТС для выбранного места размещения. Интересно, как еще можно определить, от какого уровня помех следует предусмотреть защиту? Более существенным оказался потому, что его труднее оценить. Сопротивление кабеля и контакта я посчитаю. Влияние помехи - нет. Цитата А если серьезно то постоянный сигнальный ток выбран далеко не случайно на таком объекте и пробовать что-либо другое (слаботочно-импульсное) весьма черевато. Он никем не выбран. Есть серийно выпускаемые устройства (т.н. устройства КП) для энергетики работающие на 24В. Выбрать должен я и подписаться под своим решением. А для этого нужен технический критерий. Цитата Это, скорее, отраслевая заскорузлость. Страшно - пусть остается на уровне 40-50-х годов. Автоматика на масляных выключателях и Вы не правы! Выключатели давно элегазовые. На новых ПС щитов уже нет, стоят компы на которых работает SCADA. А еще тестируются кабельные линии на ВТСП. Просто цена ошибки действительно велика, поэтому "дубовые" решения местами оправданы.
|
|
|
|
|
Apr 5 2011, 17:51
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04)  Ув. Microwatt Не мешайте все в кучу. Причем здесь полпудовые реле к аналоговым сигналам, усилителям и АЦП ? Я говорю о требовании соблюдения соразмерных величин. И я о том же. Какова же должна быть "помеха", чтобы в токовой линии 20мА, проложенной витой парой, дать троекратный логический сбой уверенно? И почему кажется, что повысив напряжение до 220 вольт, мы эти помехи уберем? При чем тут помехи к качеству контакта датчика, изначальному вопросу темы? Если его 24 вольта не пробивают, значит это не контакт и не любовь, а только кажется. Разработка системы сбора информации педполагает не только строчить алгоритмы на С++, но и оборудовать объект соответствующими датчиками там, где их почему-то нет или никогда и не было до разработки. Привести все к единому стандартному уровню, развязать, пронормировать, упаковать по возможности информацию, а не тащить разнокалиберные сотни вольт за километр на плату и там с ними воевать по отдельности.
|
|
|
|
Guest_@Ark_*
|
Apr 5 2011, 20:04
|
Guests

|
...
|
|
|
|
|
Apr 6 2011, 04:08
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04)  Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений: С одной стороны вы взяли уровни электромагнитных помех на подстанции по ГОСТу, пусть это будет класс А5. С другой стороны вам нужно выбрать из серийно выпускаемой продукции для энергетики которая по определению подходит к вашему применению. В системе АСУ ТП очень много компонент, и далеко не каждый из них имеет необходимый иммунитет к ЭМ помехам в условиях подстанции. В этом случае приходится ставить дополнительную защиту - по цепям питания, по информационным цепям, по интерфейсным. Именно такая ситуация с платами сбора данных на 24В. Повторюсь еще раз, раньше пользовали контроллеры SATEC которые разработаны специально для энергетики (подходят по определению) у них дискретные цепи работают на =220В. Сейчас задача понять на бумаге возможность использования плат DI работающих на 24В. Прямых запретоа использовать 24В в нормативных документах - нет. Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04)  В чем собственно вопрос? Какая сложность в оценке уровня помех? Может плохо видны цифры в таблицах ГОСТа. По поводу технического критерия было раньше - это ваш риск, вы его уровень должны доказать испытаниями. Мы его должны доказать рассчетами! Объект рождается на бумаге. А потом строится. А потом вводится в эксплуатацию. В этой схеме нет места для испытаний.
|
|
|
|
|
Apr 11 2011, 05:44
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четкий критерий для выбора напряжения питания, типа кабеля, организации входных цепей. ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 - п.5.7.3. Помехи на промышленной частоте. Таблица 1. При длине кабеля 100м-1000м и несимметричной цепи связи, наводка на промышленной частоте может составить 50В. То есть это напряжение будет синфазно прыгать на сигнальном и земляном проводнике и система сбора должна уверенно работать в этих условиях. Цитата(gte @ Apr 7 2011, 21:37)  Вы уверены, что это так? Точнее, это так для проекта в котором используется оборудование, соответствующее требуемым условиям применения. Вы же, насколько я понял, ведете речь о своем собственном оборудовании, который Вы хотите использовать в упоминаемых проектах. Так это свое оборудование тестируйте и испытывайте как это делал SATEC. А в проекте АСУ ТП этого делать уже не придется  Уверен, это не первый объект который мы проектируем и строим, оборудование не разрабатываем. Проблема в другом, "Соответствующие требования" не оговаривают напряжение пропитки DI. Платы на +24В и платы на +220В серийно выпускаются для энергетики и обе удовлетворяют требованиям ЭМ иммунитета - IEC 61000-4-x Series. То есть, обе подходят.
|
|
|
|
|
Apr 11 2011, 08:25
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44)  ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 - п.5.7.3. Помехи на промышленной частоте. Таблица 1. При длине кабеля 100м-1000м и несимметричной цепи связи, наводка на промышленной частоте может составить 50В. То есть это напряжение будет синфазно прыгать на сигнальном и земляном проводнике и система сбора должна уверенно работать в этих условиях. == Уверен, это не первый объект который мы проектируем и строим, оборудование не разрабатываем. Проблема в другом, "Соответствующие требования" не оговаривают напряжение пропитки DI. Платы на +24В и платы на +220В серийно выпускаются для энергетики и обе удовлетворяют требованиям ЭМ иммунитета - IEC 61000-4-x Series. То есть, обе подходят. Прошу извинения, что неправильно Вас понял по поводу своих устройств. Есть еще много ведомственных документов. Попробуйте поспрашивать в форумах по АСУТП. Раньше был по подписке на Яхо (более 600 подписчиков), теперь он развалился, остатки http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1и http://asutpforum.spb.ru/И еще. Если у Вас такие расстояния, то дешевле использовать станции удаленной периферии. При этом соединительные кабели к датчикам будут короткими, будете использовать питание 24В.
|
|
|
|
|
Jul 18 2011, 05:14
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 16-04-09
Пользователь №: 47 810

|
Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45)  Сразу извиняюсь за вопрос который не попадает ни в одну из веток форума.
Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.
Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В. О, этот же "вопрос который не попадает ни в одну из веток форума" интересует также и меня. Почерпнул в этой ветке немало полезных ссылок на стандарты, в т.ч. в связи со спецификой объектов энергетики. Но мне легче - заказчик (ссылаясь как раз на отраслеыую практику и какую-то нормативку) сам требует именно 24В. Причем не только в смысле "12В однозначно не катит (по нормативке)". Утверждают, что дословно формулировка вида "напряжение на разомкнутом контакте не менее 24В". (И это есть неприятный для меня момент, т.к. неизбежные 2..5В на токоограничивающих элементах достачно принципиално влияет на напряжение питания входных цепей.) Но и при этом утверждают, что и "выше 24В (т.е. 48В) не нужно (это уже по практике)". Раз так говорят, то значит что-то же имеют задницу свою прикрывать (какую-то нормативку). В контексте дискуссии в этой ветке хочу отметить, что стандарт IEC61131-2 (это просто ПЛК, без отраслевой специфики, т.е. включая вполне гуманные условия эксплуатации) вообще не предусматривает существование 12В дискретных входов (а таковые в этой ветке упоминались, в т.ч. в применении к энергетике). Дескать, жизнь начинается только с 24В.. Но при этом даже 220V AC вполне "recommended for common usage snd future designs", наравне с теми же 24V DC. Что несколько неприятно - в ряду просто нет 36В, сразу 48В. (Хотя, поскольку нестандартные номиналы тоже допускаются, то теретически и 12В, и 36В возможны.)
|
|
|
|