Номинальное напряжение, счётчик электроэнергии |
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
May 9 2011, 13:04
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 122
Регистрация: 10-12-10
Пользователь №: 61 534

|
Данные 57,7В/100В тоже самое, что и чаще встречающиеся 220В/380В. 57,7В - фазное номинальное напряжение, 100В - линейное номинальное напряжение. Амплитуда напряжения больше в 1,41 раз. Но вам, наверное, нужно учитывать не номинальное, а максимальное возможное напряжение в сети. Величина выбросов по разным подходам и требованиям разнятся, но в чаще максимальное напряжение ограничено +20% от номинального (держится ограниченное время). Таким образом, если будите использовать фазное напряжение, то следует ориентироваться на максимальную амплитуду: 57,7В*1,2*1,41=97,6В Если для вас лучше применить линейное, то =168,8В.
|
|
|
|
|
May 10 2011, 08:59
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 122
Регистрация: 10-12-10
Пользователь №: 61 534

|
Похоже, что у вас трёхфазный счётчик, на который поступает 3-х фазное напряжение. В классическом подходе в трехфазной сети одновременно присутствует и фазное и линейное напряжения. Так сказать здесь "два в одном". Посмотрите электротехнику, там есть формулы пересчёта одного в другое. Хотя бывают сети без нуля, и, следовательно, можно измерить только линейные напряжения.
Вам надо уточнять ТЗ, где стоит, что измеряет,...
Если нет дополнительных данных, то, думаю, нужно измерять фазные составляющие напряжений и токов - проще схемно решается.
|
|
|
|
|
May 10 2011, 12:29
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 80
Регистрация: 11-12-10
Пользователь №: 61 546

|
Цитата(Voblin @ May 10 2011, 15:26)  Если у вас есть земля то просто меряете три фазы раздельно и дальше вычисляете остальное. Когда есть земля проще мерять относительно её. Если нет земли тогда мерять надо между фазами, это чуток сложнее в плане схемотехники. Я пытаюсь понять на какое максимальное по амплитуде напряжение расчитаны аналоговые входа счётчиков, когда написано, что Измерительные входы напряжения: 3 Х 57,7/100 как это понимать? получается взяли 100В, послчитали амплитуду (141,4В) и сделали запас (169,68В). По этому каналу можно мерять как 100В (междуфазного) так и 57.7 (фазного)???? Или в зависимости от пожеланий заказчика делается на 57,7 или на 100В????
|
|
|
|
|
May 11 2011, 05:05
|

Народный чинитель
  
Группа: Участник
Сообщений: 415
Регистрация: 15-07-05
Пользователь №: 6 811

|
Цитата(Student21 @ May 10 2011, 18:29)  Я пытаюсь понять на какое максимальное по амплитуде напряжение расчитаны аналоговые входа счётчиков, когда написано, что Измерительные входы напряжения: 3 Х 57,7/100 Обычно диапазон АЦП выбирают с запасом 1.2 от номинального значения. Сейчас, вроде, ФСК требует, что бы было с запасом 1.5 от номинального. Цитата(Student21 @ May 10 2011, 18:29)  как это понимать? получается взяли 100В, послчитали амплитуду (141,4В) и сделали запас (169,68В). По этому каналу можно мерять как 100В (междуфазного) так и 57.7 (фазного)???? Или в зависимости от пожеланий заказчика делается на 57,7 или на 100В???? Можно, если обеспечивается требуемая точность.
Сообщение отредактировал jasper - May 11 2011, 05:08
|
|
|
|
|
May 11 2011, 14:50
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 80
Регистрация: 11-12-10
Пользователь №: 61 546

|
Цитата(jasper @ May 11 2011, 09:05)  Обычно диапазон АЦП выбирают с запасом 1.2 от номинального значения. Сейчас, вроде, ФСК требует, что бы было с запасом 1.5 от номинального.
Можно, если обеспечивается требуемая точность. А существуют такие счётчики где входы позволяют измерять одновременно и фазное и линейное напряжение? Как я понял точность зависит только от разрядности АЦП. 16 бит разрядность позволит такое сделать?
Сообщение отредактировал Student21 - May 11 2011, 14:52
|
|
|
|
|
May 16 2011, 10:39
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 165
Регистрация: 11-04-11
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295

|
Цитата(Zelepuk @ May 10 2011, 16:24)  в чём же отличие измерения междуфазного напряжения в плане схемотехники счётчика (внутренностей)? В чём отличие от измерения фазного напряжения? В том что по хорошему, чтобы мерять межфазное напряжение ,когда нет земли надо, 3 гальванически развязанных канала измерения, каждый подключается в свою ветку. Можно конечно одну фазу принять за опору и относительно нё мерять две другие, а третью вычислять, но точность будет хуже.
|
|
|
|
|
  |