Две земли у полумостовых/мостовых дров |
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
May 20 2011, 15:58
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278

|
Цитата(Unitra @ May 20 2011, 18:58)  Возникает вопрос - может, сигнальной цепью можно управлять с низкой стороны? Но тогда в датащите должно быть напряжение изоляции, которого нет. Вопрос - зачем дровам две земли? Если имеются в виду драйверы типа IR2110, то там нет гальванической изоляции. Разные земли сделаны для свободы действий разработчика. В большинстве случаев эти земли просто объединяют.
--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
|
|
|
|
|
May 21 2011, 16:53
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 144
Регистрация: 12-05-09
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973

|
Цитата(Unitra @ May 20 2011, 21:58)  Полумостовые дрова имеют разные выводы для сигнальной и силовой земли. В общем виде, в этом вопросов не возникает. Две земли, каждая со своей обвязкой, соединяются вместе у источника питания. Но. Меня заинтересовал некий узел на структурной схеме дров под названием "Level Shift", который включается между этими землями. Ладно, он нужен для управления верхним ключом. Но нижнему-то он зачем? Возникает вопрос - может, сигнальной цепью можно управлять с низкой стороны? Но тогда в датащите должно быть напряжение изоляции, которого нет. Вопрос - зачем дровам две земли? Вы правы, нижнему ключу он вовсе не нужен. Это может быть одно из двух, либо некорректно нарисована функциональная схема, либо это какой-то особенный драйвер. Если бы вы написали название, то было бы проще. Но развязки там точно нет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|