реклама на сайте
подробности

 
 
> Схема автоматизации работы насоса, Автоматическое управление работой водяного насоса
Ivan Petrovich
сообщение Jul 17 2011, 00:18
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



Недавно пришла мысль автоматизировать процесс накачки воды в бак.
Для этого была создана вот такая схема:
Схему делал опытный мастер. Питание к ней подается 15V Max700mA(Вобщем этот ип работает как источник напряжения (стаб.) на 15В. При превышении тока нагрузки 0,7А, он начинает его ограничивать, тем самым сбрасывая напряжение. У меня 700мА не будет, поэтому он должен пахать...)

Схема спаяна, но к сожалению устройство не работает - при подключение к ИП - схема должна запустить Реле(WJ112-1A-12VDC-0.54W-S), но этого не происходит.

Ниже рисунок - объясняющий суть устройства:

А именно суть датчиков в мизерном токе проводимости воды и его усиление транзистором.

Просьба проверить верно ли все на схеме, а также верно ли выбраны компоненты? Проблема в схеме или выбраных копонентах, их полярности?


Иллюстрации удалены из-за слишком большого размера.

Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 17 2011, 08:48


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 страниц V   1 2 3 >  
Start new topic
Ответов (1 - 30)
domowoj
сообщение Jul 17 2011, 01:44
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 548
Регистрация: 20-12-07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486



Датчики взывают недоверие, со временем обрастут тиной, да и сопротивление воды м.б. разным.
Лучше бы и надежней взять маталлопластиковую, заглушенную внизу, трубу с двумя герконами внутри,
и надеть на неё поплавок-кольцо с магнитом,
(и схема была бы проще).


--------------------
И на камнях растут деревья!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Jul 17 2011, 04:28
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



Цитата(Ivan Petrovich @ Jul 17 2011, 03:18) *
Просьба проверить верно ли все на схеме, а также верно ли выбраны компоненты? Проблема в схеме или выбраных копонентах, их полярности?

Схема работать не будет, потому что если между контактом "нижний уровень" и корпусом есть сопротивление, транзисторы Q1-Q3 открыты, и тиристор закрыт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение Jul 17 2011, 04:36
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



domowoj Вы дело говорите , если можно то пободроднее от данном методе...
Так понимаю нужно трубку длиной = высота бака, в нее 2 геркона = датчики min\max, магнит с поплавком(поплавок делать лучше всего из пинопласта?).
Конструктивно представляю себе как:



В таком случае мне нужна схема с 2 герконними реле, и одним, уже имеющимся, электромеханическим реле(WJ112-1A-12VDC-0.54W-S) - которое и будет запускать\отключать мотор и ИП схемы 15В. - Если Вам не сложно можете соорудить мне такую схемку? Также интересует каким образом делать "поплавок-кольцо с магнитом" - магнит обязательно должен быть кольцом?, каких размеров он должен быть?, можно быть уверенным что поплавок с магнитом не заклинит(высота бака 80 см), и насколько можно быть в уверенным в устойчивости к небольшим вибрациям герконных реле?
Понимаю, что герконы могут работать как силовые реле, но 220 пхать в бак с водой нет желания)

У меня есть возможность купить такое реле только в http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=ger...nsor&page=0 - посоветуйте что нибуть из этих. Правда что в них содержится ртуть?

Сообщение отредактировал Ivan Petrovich - Jul 17 2011, 04:39


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
domowoj
сообщение Jul 17 2011, 08:14
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 548
Регистрация: 20-12-07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486



Что-нибудь вроде этого
Микросхема 561ЛА7 или его аналог
Конденсатор 0.22мкФ обеспечит пуск двигателя в
момент включения питания
Автор! Ваша картинка, которую можно было бы даже словами описать, весила 2 Мегабайта.
Устала переделывать за Вас (и не только).


Сообщение отредактировал Tanya - Jul 17 2011, 08:45
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
И на камнях растут деревья!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение Apr 10 2012, 11:32
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



domowoj Очень нужно сделать схему выше. Пожалуйста напишите точные параметры БЖ, диода, реле, транзисторов используемых в схеме. А также обьясните, если будет время как делается расчет данных схем(понимаю что все идет от Закона Ома - но где ето изучить детальнее)


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Apr 10 2012, 18:52
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Ivan Petrovich @ Apr 10 2012, 14:32) *
domowoj Очень нужно сделать схему выше. Пожалуйста напишите точные параметры БЖ, диода, реле, транзисторов используемых в схеме. А также обьясните, если будет время как делается расчет данных схем(понимаю что все идет от Закона Ома - но где ето изучить детальнее)


Обычная схема подавления дребезга с RS - триггером. работает неважно, мягко говоря. Расчет ? Да хоть по Хоровицу и Хиллу, хоть по "Справочнику по цифровой схемотехнике" Зубчука и Сигорского. Я бы вместо этой схемы простейший МК поставил ...

А вот что Гугль выдал по запросу "схема подавления дребезга с RS - триггером":

http://www.vt1.ru/mc/53.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
esaulenka
сообщение Apr 10 2012, 20:27
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 032
Регистрация: 13-03-08
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877



Вообще-то это НЕ "схема подавления дребезга", это триггер в чистом виде, т.к. на вход подаются импульсы (вероятно, короткие).

Но вот дребезг хорошо бы давить, да. Особенно если есть возможность залить этой водой хоть что-то ценное.


--------------------
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2012, 06:08
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (esaulenka @ Apr 10 2012, 23:27) *
т.к. на вход подаются импульсы (вероятно, короткие).
Но вот дребезг хорошо бы давить, да.
Где вход? Какие имульсы? Это два геркона - один на дне, второй у крышки бака. Этот триггер сам давит дребезг каждого геркона, а вместе дребезжать они не могут по конструкции. Какой дребезг тут еще давить?


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
esaulenka
сообщение Apr 11 2012, 09:01
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 032
Регистрация: 13-03-08
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877



Ну-у... Если вдруг рядом кто-то слишком громко чихнёт, и на провод "пуск" наведётся помеха, будет нехорошо.
Хотя я неправ, да: если поплавок при полном баке остановится вблизи верхнего геркона, ничего особо страшного не случится - насос включится только на время этой помехи. Т.е. если положить, что её длительность измеряется в наносекундах, не включится вовсе - не хватит быстродействия.


--------------------
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Go to the top of the page
 
+Quote Post
st232bd
сообщение Apr 11 2012, 09:29
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 12-02-08
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969



Я бы в схему от domowoj добавил резистор в базу самого правого транзистора. Если современные транзисторы с хорошим коэфициентом передачи тока - сгорят.

Можно емкостной бесконтактный датчик использовать. Две пластинки в защитной плёнке. Ничего движущегося и контакты защищены.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SSerge
сообщение Apr 11 2012, 10:04
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528



Только реле и герконы:
Прикрепленное изображение

Если найдёте геркон с нормальнозамкнутыми контактами то можно будет отказаться от второго реле, включив геркон (датчик верхнего уровня) вместо контактов К2.


--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение May 16 2012, 10:16
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



Цитата(SSerge @ Apr 11 2012, 13:04) *
Только реле и герконы

Спасибо за такое минималистическое решение, но извините за тупость: я не могу понять принцип работы этой схемы. Как я понимаю S1,S2 - герконы, K1 K2 - тогда что? и что за елементы возле них - в сумме Вы так реле обозначили? Просто впервые вижу такое обозначение если имелось ввиду вот это:

Если есть время прошу помочь в полноценной разработки данного "изделия" до полной его готовности(в основном в как Вы уже поняли в составление схемы и нужных расчетов rolleyes.gif ).



--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Семин
сообщение May 16 2012, 16:20
Сообщение #14


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 27-04-12
Пользователь №: 71 608



Есть специальные попловки. Размером приблизительно с пачку сигарет...
Внутри контакт, который замыкается в вертикальном положении, и
размыкается в горизонтальном. Подвешивается в баке.
Есть также механические, как в унитазе. При закрывании отверстия
давление повышается и датчик давления насоса отключает его.

Сообщение отредактировал Семин - May 16 2012, 16:23
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kolobok0
сообщение May 18 2012, 10:06
Сообщение #15


практикующий тех. волшебник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 190
Регистрация: 9-09-05
Пользователь №: 8 417



Цитата(Ivan Petrovich @ Jul 17 2011, 04:18) *
Недавно пришла мысль автоматизировать процесс накачки воды в бак....


если накачка идёт из стандартной водной городской сети - то даже без электроники обойтись можно sm.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
bav
сообщение May 18 2012, 10:11
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 693
Регистрация: 21-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184



Цитата
Только реле и герконы:

не плохо бы добавить RC-цепочки или диоды к катушкам реле. герконы дольше прослужат.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение May 18 2012, 14:05
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



Цитата
если накачка идёт из стандартной водной городской сети - то даже без электроники обойтись можно

в моем случае все по другому - накачка идет личным насосом из личной скважены.

Цитата
Есть специальные попловки. Размером приблизительно с пачку сигарет...
Внутри контакт, который замыкается в вертикальном положении, и
размыкается в горизонтальном. Подвешивается в баке.
Есть также механические, как в унитазе. При закрывании отверстия
давление повышается и датчик давления насоса отключает его.

Все верно, о таком "хитром" устройстве знаю. Но оно не может полностью автоматизировать процес накачки т.к. сможет только отключать насос в нужный момент. А проводить закачку прийдется самостоятельно+единственным индикатором ее отсутствия в баке будет ее отсутствие в кране.


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Семин
сообщение May 18 2012, 14:32
Сообщение #18


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 27-04-12
Пользователь №: 71 608



Наверное недопонял. Поплавок подвешивается. Когда уровень падает он должен
принять вертикальное положение. Просто нужно правильно подвесить!
Ну а когда уровень воды повышается, то поплавок в какой-то момент принимает
горизонтальное положение. А что происходит в этих положениях, я уже писал
ранее.
Может просто хочется сделать что нибудь более навороченное?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение May 23 2012, 14:35
Сообщение #19


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



Цитата(Семин @ May 18 2012, 17:32) *
Наверное недопонял. Поплавок подвешивается. Когда уровень падает он должен
принять вертикальное положение. Просто нужно правильно подвесить!
Ну а когда уровень воды повышается, то поплавок в какой-то момент принимает
горизонтальное положение. А что происходит в этих положениях, я уже писал
ранее.
Может просто хочется сделать что нибудь более навороченное?

Пример работы поплавка
Поплавки бывают разные, но не этом суть. Все они "поплавковые выключатели" - т.е. для полной автоматизации нужен сигнализатор нижнего уровня - чего поплавок обеспечить не может, верно? Конечно можно использовать 2 состояния поплавка, создав циклическую закачку, но так значительно возрастет износ самого насоса(частые такты вкл\выкл).

Товарищи выше предложили как реализовать данную поделку, но я в силу своей, возможно тупости, немогу разобратся в схеме от SSerge


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 23 2012, 15:16
Сообщение #20


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Ivan Petrovich @ May 23 2012, 18:35) *
Поплавки бывают разные, но не этом суть. Все они "поплавковые выключатели" - т.е. для полной автоматизации нужен сигнализатор нижнего уровня - чего поплавок обеспечить не может, верно? Конечно можно использовать 2 состояния поплавка, создав циклическую закачку, но так значительно возрастет износ самого насоса(частые такты вкл\выкл).

Поплавок с соответствующим датчиком "подвешенный на веревочке" в середине высоты бака может сигнализировать три состояния.
Висит нижний уровень, плавает горизонтально средний, пытается всплыть (перевернут относительно состояния висит) верхний.
Главный недостаток необходимость очень гибких (устойчивых к перегибам проводам), и проблемы герметизации датчика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение May 27 2012, 07:48
Сообщение #21


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



MaslovVG Если есть возможность - дайте ссылку на подобный товар, заинтересовал но найти не могу.

Честно говоря меня все же наиболее интересует схема с RS-триггером. нашел прототип данной схемы, но с поплавками вместо герконов. Собственно вопрос будет ли работать данная схема при подключение в нее герконов вместо поплавков?


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ae_
сообщение May 29 2012, 14:33
Сообщение #22


Участник
***

Группа: Свой
Сообщений: 462
Регистрация: 2-04-07
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695



Судя по описанию MaslovVG, можно обойтись без электроники, нужен только механический датчик-поплавок.
гуглить по строке: "Поплавок вкл./выкл. универсальный кабель 6м"
иллюстрация - как разместить такой поплавок в баке
Дополнительно потребуется грузило, что бы не всплывал кабель с поплавком и магнитный пускатель для управления мощным насосом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение May 30 2012, 09:07
Сообщение #23


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



ae_ во-первых спасибо за ответ, похоже я близок к этой целе как некогдаsm.gif
Во-вторых, я никак не могу понять принцип работы такого поплавка, ae_ пожалуйста объясните. Есть ли возможность регулирования нижнего\верхнего уровня, что у него внутри и как работает?
И также у меня нет желания прямо в баку держать поплавок с напряжением 220V - полагаю с помощью данного поплавка осуществить схему с БП(<24V) и реле вполне возможно?


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 30 2012, 09:24
Сообщение #24


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Ivan Petrovich @ May 27 2012, 11:48) *
MaslovVG Если есть возможность - дайте ссылку на подобный товар, заинтересовал но найти не могу.

Сделать самому. Внутрь полого шарика, например тенисного, поместить намагниченный шарик, например от подшипника. На внешней стороне полого шарика распределить герконы. В зависимости от положения шарика в пространстве сработает геркон расположеный внизу.
Если не хотите связыватся с механикой. Микроконтроллер, тензометрический датчик. Линии питания и передачи информации.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Семин
сообщение May 30 2012, 18:50
Сообщение #25


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 27-04-12
Пользователь №: 71 608



Ещё есть оптические датчики. Можно настроить на срабатывание прямо
от поверхности воды, или от плавающего поплавка.
Также есть реагирующие на метал, но тут механики побольше будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение May 31 2012, 06:10
Сообщение #26


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



MaslovVG и все же я не могу понять каким образом закрепить такой самодельный датчик чтобы нужный геркон был в низу шарика в нужное время.
Я не собираюсь искать легких путей, но и большой велосипед изобретать(имеется ввиду работа с МК wink.gif ) не хочу, если есть возможность сделать проще, но качественно - я так и сделаю.
Как я понимаю "Поплавок универсальный SKD-12A кабель 3м(откачивание\заполнение)" который я уже нашел в продаже работает по данному принципу который вы описали выше. Но объясните пожалуйста, как делается крепление такого датчика и есть ли возможность "настройки" верхнего\нижнего уровня. Также как я понимаю из такого датчика идет 4 провода, чтобы подключить через реле - к насосу - все же придется использовать триггер?


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 31 2012, 08:42
Сообщение #27


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Ivan Petrovich @ May 31 2012, 10:10) *
MaslovVG и все же я не могу понять каким образом закрепить такой самодельный датчик чтобы нужный геркон был в низу шарика в нужное время.
Я не собираюсь искать легких путей, но и большой велосипед изобретать(имеется ввиду работа с МК wink.gif ) не хочу, если есть возможность сделать проще, но качественно - я так и сделаю.
Как я понимаю "Поплавок универсальный SKD-12A кабель 3м(откачивание\заполнение)" который я уже нашел в продаже работает по данному принципу который вы описали выше. Но объясните пожалуйста, как делается крепление такого датчика и есть ли возможность "настройки" верхнего\нижнего уровня. Также как я понимаю из такого датчика идет 4 провода, чтобы подключить через реле - к насосу - все же придется использовать триггер?

Закрепите шарик в центре прямоугольной пластины пенопласта. "Веревочку" в одном жгуте вместе с проводами закрепите в середине узкой стороны прямоугольника.
Другой конец веревочки закрепите примерно на середине высоты бака, положение точки этого крепления и длина "веревочки" определят положение нижнего и верхнего уровня.
Для более надежного срабатывания герконы устанавливайте паралелно соединеными парами.

PS Но проще всего Управлять закачкой установив на дне бака реле давления (можно два на верхний и нижний уровень). Можно и на водозаборной (из бака) трубе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 31 2012, 09:29
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Какие-то всё сложные решения предлагаются, даже удивительно. Я подобную задачу рашал так: в ёмкость опускается пластмассовая трубка, заглушенная снизу. В ней - линеечка герконов, количество их определяется желанием иметь нужное число уровней. При числе герконов N можно контролировать 2N-1 уровней. В простейшем случае нужно всего два: вверху и внизу. Все провода от герконов (количество их при определённой смекалке можно тоже свести к минимуму. Оптимально - 3) выводятся из вернего конца трубки и нигде воды не касаются. Вокруг трубки плавает поплавок из пенопласта с просверленным в центре отверствием. На него приклеен кольцевой магнит подходящего диаметра от негодного динамика. Магнит предварительно хорошо покрашен, чтобы не ржавел. И всё. Думаю, дальше понятно. Насосом только напрямую через контакты герконов не управляйте. Нужны реле и подавление дребезга, как уже говорилось.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ae_
сообщение May 31 2012, 15:11
Сообщение #29


Участник
***

Группа: Свой
Сообщений: 462
Регистрация: 2-04-07
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695



Цитата(Ivan Petrovich @ May 30 2012, 18:07) *
… не могу понять принцип работы такого поплавка

Такой промышленный датчик уровней для насоса я крутил в руках, но не разбирал.
Принцип работы, как я его понимаю: шарик внутри поплавка может свободно перекатываться по трубке, на торцах трубки находятся полости (выемки) больше по диаметру, чем трубка.
Выглядит в разрезе примерно так О=О (шарик не показан :) Если наклонить левый край вниз, то при достаточном наклоне шарик из правого отсека перекатится в левый.
Теперь, если поставить поплавок горизонтально, шарик по-прежнему останется в левом отсеке.
Далее, наклоняем поплавок правым краем вниз, при достаточном наклоне шарик перескочит из левого в правый отсек.
Уровни срабатывания определяются длиной поводка, которым поплавок закреплён примерно в середине бака. Чем длиннее поводок, тем больше расстояние от верхнего до нижнего уровней.
Думаю, что в том поплавке нет герконов, металлический шарик сам замыкает контакты либо в одном, либо в другом отсеке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение May 31 2012, 23:01
Сообщение #30


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



Спасибо всем откликнувшемся. Я принял решение, что наиболее целесообразной и подходящей схемой для меня будет схема з герконамы в запаяной трубке(то о чем говорили domowoj и Herz). Вот только меня волнует кто бы мне помог составить работоспособную схему, т.к. опыта в схемотехнике нет, хотя желание научится этому есть(особенно на моем конкретном примере biggrin.gif ), да и студенческий долг этого требует maniac.gif Единственное что волнует в таком методе - это клей и пинопласт - не будут ли они химически и физически засорять воду и водопроводную систему соответственно?
П.С. Универсальный датчик - походу отличная вещь, но из-за сильно ограниченного доступа к резервуару пришел к вышеупомянутому решению.


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение Oct 14 2012, 13:01
Сообщение #31


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



Уже более 3 месяцев работает мое "супер-устройство", которое я создал по схеме от SSerge
Собственно еще ни одного сбоя из-за аналоговости устройства, а также довольно простой и надежной конструкции.

Думаю стоит рассказать как я разобрался в схеме SSerge. в Универе я учил программу моделирования MicroCap что подтолкнуло меня к попытке создать схему так как я ее представлял и проверить будет ли она работать виртуально, но в MicroCap плохо с анимацией процессов и я немного поискав в интернете нашел отличный САПР Proteus в котором у меня и получилось быстро смоделировать схему и симулировать элементарный процесс ее работы, вот такой получилась схема:



Бюджет девайса состоит из:
1) Герконы 19+6 грн
2) БП 12V 10 грн
3) Реле TRIL-12VDC-SD-2CM-R 23 грн
4) BOX-KA01E(удобный корпус-вылка) 29 грн
5) Выключатель с подсветкой 6грн
6) Доставка 30грн
Итого: 123грн = 15.2$(не включая 4-проводной кабель, который у меня были, магнит и пенопласт biggrin.gif )

Все удалось поместить в один корпус BOX-KA01E, работает безупречно. Единственное что беспокоит - отсутствие защиты от сухого хода на самом насосе, наверное есть риск в том случае, когда уровень воды сильно упадет в скважине(такое ведь может случится?).

Может быть данная информация пригодится кому нибудь. Еще раз всем спасибо за идеи, советы и ответы.


--------------------
I reject your reality and substitute my own!