Как перевести напряжение сети ~220 на входе в напряжение -3...5 V на выходе (для контроллера). Предполагаю, чтонибудь вроде оптоторанзистора, на входе светодиод через кондер и диодный мост. Не будет ли эта схема гореть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
bsp
сообщение Nov 6 2005, 19:31
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 339
Регистрация: 27-08-05
Пользователь №: 8 013



Проще на высоковольтной стороне поставить резистор, ограничивающий ток светодиода в оптроне на уровне единиц мА. Оптрон взять типа что-нибудь Toshiba TLP126, у него вместо одного светодиода два, включенные параллельно, но в разных напрявлениях. На выходе оптрона транзистор, подключаете свои 3 -5 Вольт через коллекторный резистор и получаете выпрямленный ( но не сглаженный сигнал ). Если надо сгладить сигнал, это уже делается на низковольтной стороне.
Кстати, надеюсь, Вы только хотите обнаружить напряжение 220 В. Если надо определить его величину, то делать надо серьезнее и это очень зависит от требуемой точности.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KVU
сообщение Nov 6 2005, 21:35
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 5-06-05
Пользователь №: 5 746



Цитата(bsp @ Nov 6 2005, 22:31) *
Проще на высоковольтной стороне поставить резистор, ограничивающий ток светодиода в оптроне на уровне единиц мА. Оптрон взять типа что-нибудь Toshiba TLP126, у него вместо одного светодиода два, включенные параллельно, но в разных напрявлениях. На выходе оптрона транзистор, подключаете свои 3 -5 Вольт через коллекторный резистор и получаете выпрямленный ( но не сглаженный сигнал ). Если надо сгладить сигнал, это уже делается на низковольтной стороне.
Кстати, надеюсь, Вы только хотите обнаружить напряжение 220 В. Если надо определить его величину, то делать надо серьезнее и это очень зависит от требуемой точности.


Поблема в том, что рассеиваемая мощность на резисторе = 5 мА * 220 В = 1,1 Вт , что не есть хорошо.
Насчет TLP126 (2 диода) не знал, хотел использовать TLP521.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bsp
сообщение Nov 7 2005, 08:01
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 339
Регистрация: 27-08-05
Пользователь №: 8 013



Предлагаемый оптрон нормирован по коэффициенту передачи для тока светодиода 1 мА и 0,5 мА. Так что мощность будет меньше на порядок.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yrbis
сообщение Nov 7 2005, 08:08
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 953
Регистрация: 26-07-05
Из: Питер
Пользователь №: 7 112



подобрать можно резистор и оптопару....
можно ещё выпрямить 220В диодным мостом подать на делитель на резисторах ~1
Мом, ~10 кОм далее повторитель на ОУ, но красивее на оптопаре - полная развязка по земле
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iosifk
сообщение Nov 7 2005, 08:49
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(bsp @ Nov 6 2005, 22:31) *
Проще на высоковольтной стороне поставить резистор, ограничивающий ток светодиода в оптроне на уровне единиц мА.
Если надо сгладить сигнал, это уже делается на низковольтной стороне.
Кстати, надеюсь, Вы только хотите обнаружить напряжение 220 В. Если надо определить его величину, то делать надо серьезнее и это очень зависит от требуемой точности.


И не забыть, что на выходе получим импульсики в те моменты, когда LED светит, и с дребезгом на фронтах. Т.е. когда будут самые горбики у синусоиды и ток через оптрон превысит порог включения.


--------------------