SanyaKID
сообщение Dec 26 2011, 08:22
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 48
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 359



Есть задача - построить сеть длинной до 1 км, на которой может быть до 100 устройств.
Есть 2 варианта схем:


Как лучше поступить по соотношению цена качество ? Стоит ли гальванически отвязывать земли питания и сигнала?

PS. Тут нет грозозащиты. Вопрос сейчас не в ней. Грозозащита будет сливать ток либо на общую землю (левый вариант) либо на CAN_GND (правый вариант). Соответственно они будут посажены на клеммы на корпусе устройства.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 1)
_3m
сообщение Dec 26 2011, 09:21
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Цитата(SanyaKID @ Dec 26 2011, 12:22) *
Есть задача - построить сеть длинной до 1 км, на которой может быть до 100 устройств.
Есть 2 варианта схем:

Как лучше поступить по соотношению цена качество ? Стоит ли гальванически отвязывать земли питания и сигнала?

На мой взгляд развязывать земли питания и сигнала если они у вас идут в одном кабеле - это уже чересчур.
Когда питание подается от постороннего источника - тогда может быть смысл. Также может быть смысл если большое потребление и на падение GND1 больше допустимого синфазного напряжения на входе can приемника.
Преобразователи лучше берите 24->5V. 5V для питания кан трансивера сделаете линейником из 24-х, там потребление небольшое.

Еще один любитель предельных величин и гигантомании, блин sad.gif
Разделили бы вы сеть на два сегмента - надежнее будет.