Цитата(alexvu @ Dec 7 2011, 16:04)

Ну и где тут обрыв земли???
Если обрыв между контактами разъема ДЗ и Земля, то коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ.
Обрыв должен контролироваться между выводом "ДЗ" и землёй и между выводом "Земля" и землёй.
При обрыве одного из них или двух сразу - должно срабатывать реле.
Цитата(alexvu @ Dec 7 2011, 17:04)

коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ.
Дело в том, что грань между понятиями "обрыв земли" и "высокое сопротивление изоляции(порядка 10-100MОм)" - очень размыта.
Разница между ними буквально 1 мВ, на уровне помехи. Поэтому такой способ не подойдёт.